<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz - [vyřešeno] Modbus TCP a chyba -3]]></title>
		<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=1011</link>
		<atom:link href="https://forum.sds.an-d.cz/extern.php?action=feed&amp;tid=1011&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Nejnovější příspěvky v [vyřešeno] Modbus TCP a chyba -3.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2021 05:39:52 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] Modbus TCP a chyba -3]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6939#p6939</link>
			<description><![CDATA[<p>Po skoro třech dnech to prozatím jede bez problému, takže nechci to zakřiknout, ale myslím, že problém vyřešen.. Ještě jednou děkuji!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dockys)]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 05:39:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6939#p6939</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] Modbus TCP a chyba -3]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6926#p6926</link>
			<description><![CDATA[<p>Nahrál jsem nový FW, budu to sledovat a dám vědět.<br />Prozatím děkuji..</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dockys)]]></author>
			<pubDate>Sat, 06 Feb 2021 14:47:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6926#p6926</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] Modbus TCP a chyba -3]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6923#p6923</link>
			<description><![CDATA[<p>1) díky za test - výsledek:</p><p>Ano, vidím tam jeden problém (TX TID překračuje 16bit rozsah, to bude chyba SDS).</p><p><strong> To je vyřešeno ve vydaném oficiálním FW.</strong></p><br /><p>2) doplňující informace</p><p>Je potřeba se odpojit a počkat, až doběhne odpojování, před tím než se váš FC program pokusí znovu připojit.</p><div class="codebox"><pre><code> printf(&quot;odpojuji...&quot;);
 modbus_tcp_disconnect();
 while (SDS_get_i32(12400) == 4) { ; };
 printf(&quot; odpojeno\n&quot;);</code></pre></div><p>Odpojování trvá klidně i 20 sekund, to nezávisí na SDS ale čisté na vlastnostech TCP protokolu a také na serveru, jak rychle spojení po požadání na své straně uzavře.</p><p>Také, pokud modbus_tcp_connect() vrátí -7 (sys 12400) tak je vhodné právě zavolat ten disconnect a počkat (dokud je tam 4) a pak znovu zkusit ten connect.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Sat, 06 Feb 2021 09:09:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6923#p6923</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] Modbus TCP a chyba -3]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6922#p6922</link>
			<description><![CDATA[<p>Bohužel se to stalo znovu.</p><div class="codebox"><pre><code>connection: 192.168.48.51 : 502
keepalive: runs 594500 msec
con: c:1 fcs:0
fcget: 2 -2 -2 -2 256 -2 -2 -2 -2 api_tout=6 msg_tout=66000
TCP TX: tosend=12 left=0 sentmsg=0x04
sm: act=8 in-st=512 dropr=00000004
RAW-TCP-RX(15): 03 80 00 00 00 0F 64 04 0C 05 00 00 84 00 D7 
msg TX: uid=100 tid=66432 addr=817
msg RX: uid=100 tid=65535 addr=840 tstamp=65633515 quantity=5

RX DATA get:
[12470] = 500
[12471] = 13
[12472] = 64
[12473] = 83
[12474] = 1
[12475] = 0</code></pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dockys)]]></author>
			<pubDate>Sat, 06 Feb 2021 08:47:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6922#p6922</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] Modbus TCP a chyba -3]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6907#p6907</link>
			<description><![CDATA[<p>Nejprve:</p><div class="codebox"><pre><code>TCP TX: tosend=12 left=0 sentmsg=0x04</code></pre></div><p>Bylo odesláno 12 bajtů surové MODBUS TCP zprávy (všechno se povedlo odeslat na server zbývá totiž 0) typu 0x04.<br />Zatím vše OK.</p><p>Ovšem potom:<br /></p><div class="codebox"><pre><code>sm: act=8 in-st=512</code></pre></div><p>Je to ve stavu &quot;waiting for ack (8)&quot; a&nbsp; &quot;PDU data drop (512)&quot;, což znamená, že ze serveru přišla <strong>poškozená (neplatná)</strong> odpověď, která nesouhlasí s normou určující protokol MODBUS TCP - proto SDS odpověď musí zahodit.<br />Zdá se že ošetření tohoto stavu bude potřeba zlepšit, což se teď hned udělá.</p><p>Řešeno v už vydaném FW.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 12:36:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6907#p6907</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] Modbus TCP a chyba -3]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6903#p6903</link>
			<description><![CDATA[<div class="codebox"><pre><code>MODBUS TCP CLIENT
connection: 192.168.48.51 : 502
keepalive: runs 571500 msec
con: c:1 fcs:0
fcget: 2 -2 -2 -2 256 -2 -2 -2 -2 api_tout=29 msg_tout=43000
TCP TX: tosend=12 left=0 sentmsg=0x04
sm: act=8 in-st=512
msg TX: uid=100 tid=66908 addr=817
msg RX: uid=100 tid=65535 addr=840 tstamp=66117138 quantity=5

RX DATA get:
[12470] = 494
[12471] = 65532
[12472] = 65517
[12473] = 81
[12474] = 0</code></pre></div><p>Po dojetí &quot;api_tout&quot; do hodnoty 72 dojde k odpojení od Modbus serveru, znovu připojení a po zavolání prvního požadavku na modbus_tcp_read() tam je stále hodnota 256, která tam je těch 72 sekund a tak pořád dokola až do restartu SDS. Pak to zase šlape.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dockys)]]></author>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 05:59:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6903#p6903</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] Modbus TCP a chyba -3]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6901#p6901</link>
			<description><![CDATA[<p>Přístup asi nepomůže, neuvidím tam nic víc než co vy - potřebuji aby jste sebral obsah webové stránky /cgi_mbtc a dal ji sem, z toho už dokážu zjistit ve kterém kroku se to zaseklo. A od toho se odpíchnu dále. Určitě se to musí dořešit do konce, tohle je první podstatný krok.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 18:32:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6901#p6901</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] Modbus TCP a chyba -3]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6897#p6897</link>
			<description><![CDATA[<p>Poslal jsem Vám SZ s přístupem přímo na dané SDS.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dockys)]]></author>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 09:20:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6897#p6897</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] Modbus TCP a chyba -3]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6893#p6893</link>
			<description><![CDATA[<p>Opět, potřebuji vidět obsah webové stránky /cgi_mbtc v okamžiku kdy je to zaseknuté (čeká na ten timeout).<br />Tím se zjistí, v jakém kroku došlo k &quot;záseku&quot; komunikace.</p><p>V době kdy to vrací 256 tak SDS provádí komunikace přes tcp se serverem. Odešle dotaz a čeká na odpověď, kterou zpracuje. Potom se 256 změní na specifické číslo výsledku činnosti. Pokud se kdykoliv v tom procesu stane chyba, zůstane tam 256 až do timeoutu (nebo se ihned ukončí s jiným chybovým číslem -X, pokud je takové definováno). Nicméně ten timeout je obvykle z příčiny rozpadu síťové komunikace.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 07:32:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6893#p6893</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] Modbus TCP a chyba -3]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6892#p6892</link>
			<description><![CDATA[<p>Tak problém s chybou -3 jsem opravil, v podstatě šlo jen o chybu programátora a příkazy pro Modbus funkce byly volány v nesprávném pořadí <img src="https://forum.sds.an-d.cz/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><p>Ale vyskytl se mi další problém, souvisí to nejspíše tady s tím, co jsme řešili.<br />Dělá to zase vždy až po nějaké době běhu. <br />Jde o to, že program se připojí k Modbus serveru (pokud není připojen), to proběhne OK.<br />Další krok je volání funkce modbus_tcp_read() a následně čekací cyklus <strong>while (SDS_get_i32(12404) == 256) { ; };</strong>, který čeká cca 72 vteřin (API timeOut) a poté skončí s chybou -2, potažmo -6.<br />A takto se to chová už pořád, do restartu SDS, potom vše zase jede nějakou dobu.<br />Nejspíše dojde k chybě komunikace mezi SDS a Modbus serverem a i když mám oštetřené chybové stavy a volám disconnet a znovu connect, tak to skončí v tomto stavu a nejde z něho ven.</p><p>Ve výpisu stránky jsou vidět stavy &quot;fcget:&quot;, kdy se mění první hodnota na 2,4,0,1,2, takže dojde ke korektnímu odpojení a znovu připojení, jakmile doběhne timeOut. <br />Ale při modbus_tcp_read() to prostě nikdy neskončí jiným stavem, než 256 a následně chyba, kdy dojde timeOut.</p><p>Program mám upravený, aby zůstalo otevřené spojení k Modbus server, ale dělalo to, i když jsem se na žačátku připojil a na konci odpojil.</p><p>Na videu je vidět okamžik, kdy skončí API timeOut, dojde k odpojení a připojení a skočí to zase do stavu 256, ve kterém to již zůstane. Firmware mám (Beta 27.1.2021), ale dělalo to i v posledním &quot;stable&quot;.<br /><a href="https://drive.google.com/file/d/1VPcf--wxh51olAHfXIfMrZmiBRztJtPr/view?usp=sharing">Odkaz na video</a></p><div class="codebox"><pre><code>int vysledek, lastError;
unsigned int lastMillisModbus, start, cas;
int inVykonL1, inVykonL2, inVykonL3;
int outVykonL1, outVykonL2, outVykonL3;

void loop() {
    if(SDS_get_u32(3) - lastMillisModbus &gt;= 500) {
        lastMillisModbus = SDS_get_u32(3);
        
        start = SDS_get_u32(3);
        
        vysledek = readModbus();
        
        cas = ((SDS_get_u32(3) - start) * 10);
        
        if(lastError != vysledek || vysledek &lt; 0) {
            lastError = vysledek;
            
            printf(&quot;Modbus TCP vysledek: %i, cas: %ims\n&quot;, vysledek, cas);
        }
    }
}

int readModbus() {
    int error;

    //test na pripojeni
    if(SDS_get_i32(12400) != 2) {
        modbus_tcp_connect(192, 168, 10, 12, 9999, 0);
        while(1) {
            error = SDS_get_i32(12400);

            if(error &lt; 0) {
                if(error == -7) {
                    modbusDisconnect();
                }
                return error;
            }

            if(error == 2) break;
        }
    }
    
    error = readModbusData(100, 817, 6);
    if(error != 0) return error;
    
    outVykonL1 = SDS_get_i32(12470);
    outVykonL2 = SDS_get_i32(12471);
    outVykonL3 = SDS_get_i32(12472);

    inVykonL1 = SDS_get_i32(12473);
    inVykonL2 = SDS_get_i32(12474);
    inVykonL3 = SDS_get_i32(12475);
    
    error = readModbusData(242, 3, 36); 
    if(error != 0) return error;
    
    error = readModbusData(243, 776, 14); 
    if(error != 0) return error;
    
    error = readModbusData(225, 259, 8); 
    if(error != 0) return error;
    
    error = readModbusData(100, 840, 5); 
    if(error != 0) return error;
    
    return 0;
}

int readModbusData(unsigned int id, unsigned int address, unsigned int length) {
    modbus_tcp_read(id, 0x04, address+1, length);
    
    while (SDS_get_i32(12404) == 256) { ; };

    if(SDS_get_i32(12404) != 0) {
        modbusDisconnect();
        return SDS_get_i32(12404);
    }
    return 0;
}

void modbusDisconnect() {
    modbus_tcp_disconnect();
    while(1) {
        if(SDS_get_i32(12400) != 4) break;
    }
}

void main(void) {
    lastError = 999999;
    
    while(1) {
        loop();
    }
}</code></pre></div><p>Máte prosím ještě nějaký nápad, co dělám špatně, popř. co by se s tím dalo dělat?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dockys)]]></author>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 06:22:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6892#p6892</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] Modbus TCP a chyba -3]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6875#p6875</link>
			<description><![CDATA[<p>Podle výpisu, v okamžiku tohoto problému, vrací 12404 hodnotu -6, což by mělo být oblsouženou správným způsobem ve full-c programu, ideálně výpisem chybové hlášky do konzole a zavoláním odpojení (disconnect).</p><p>Dále, ještě nedoběhl &quot;api timeout&quot; (dle výpisu zbývá 42 sekund), jakmile doběhne do nuly a přitom je systém v nesprávném stavu (např. aktuální situace) tak práve po doběhnutí do nuly dojde k &quot;resetu&quot; modbus tcp klienta a měl by být zase plně použitelný. </p><div class="quotebox"><cite>dockys napsal:</cite><blockquote><p>vidím asi problém v tom, jak jsem psal níže, že modbus_tcp_read() skončí chybou a v programu zůstane &quot;otevřené&quot; připojení k modbus serveru, pak další pokud o připojení skončí chybou -3.</p></blockquote></div><p>Nejprve je potřeba zavolat disconnect, je-li otevřené připojení, a až pak v takové situaci lze zavolat connect.</p><p>To je přesně důvod proč opakované volání connect vrací -3, no není to přesná chybová hodnota (tento detail upravím), ale je to chybová hodnota a nic to nemění na tom, že connect nelze volat na &quot;spojené spojení&quot; (je to TCP spojení a to trvá než se určeným způsobem ukončí), takže nejprve je potřeba se odpojit přes disconnect. Pokud dojde k rozpadu spojení (např. výpadek sítě), pak to spojení SDS prohlásí za ztracené ale až po uplynutí určitého timeoutu, a podle všeho ve svém FC programu voláte connect dříve, než tento timeout vypršel.</p><p>Aktuální FW už rozlišuje chybu -7 (zavedeno toto nové chybové číslo).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 17:59:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6875#p6875</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] Modbus TCP a chyba -3]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6874#p6874</link>
			<description><![CDATA[<p>Upravil jsem program, ale stejně to taky udělalo. Vidím asi problém v tom, jak jsem psal níže, že modbus_tcp_read() skončí chybou a v programu zůstane &quot;otevřené&quot; připojení k modbus serveru, pak další pokud o připojení skončí chybou -3.<br />Tady je vypis z dane URL:</p><div class="codebox"><pre><code> MODBUS TCP CLIENT
connection: 192.168.48.51 : 502v
keepalive: runs 166000 msec
con: c:1 fcs:0
fcget: -3 -2 -2 -2 -6 -2 -2 -2 -2 api_tout=42 msg_tout=0
TCP TX: tosend=12 left=0 sentmsg=0x04
sm: act=4 in-st=512
msg TX: uid=100 tid=65536 addr=817
msg RX: uid=100 tid=65535 addr=840 tstamp=68936110 quantity=5

RX DATA get:
[12470] = 502
[12471] = 116
[12472] = 582
[12473] = 82
[12474] = 1
[12475] = 0
[12476] = 0
[12477] = 0
[12478] = 0
[12479] = 0
[12480] = 0
[12481] = 0
[12482] = 0
[12483] = 0
[12484] = 0
[12485] = 0
[12486] = 0
[12487] = 0
[12488] = 0
[12489] = 0
[12490] = 0
[12491] = 0
[12492] = 0
[12493] = 0
[12494] = 0
[12495] = 0
[12496] = 0
[12497] = 0
[12498] = 0
[12499] = 0
[12500] = 0
[12501] = 0
[12502] = 0
[12503] = 0
[12504] = 0
[12505] = 0
[12506] = 0
[12507] = 0
[12508] = 0
[12509] = 0
[12510] = 0
[12511] = 0
[12512] = 0
[12513] = 0
[12514] = 0
[12515] = 0
[12516] = 0
[12517] = 0
[12518] = 0
[12519] = 0
[12520] = 0
[12521] = 0
[12522] = 0
[12523] = 0
[12524] = 0
[12525] = 0
[12526] = 0
[12527] = 0
[12528] = 0
[12529] = 0
[12530] = 0
[12531] = 0
[12532] = 0
[12533] = 0
[12534] = 0
[12535] = 0
[12536] = 0
[12537] = 0
[12538] = 0
[12539] = 0
[12540] = 0
[12541] = 0
[12542] = 0
[12543] = 0
[12544] = 0
[12545] = 0
[12546] = 0
[12547] = 0
[12548] = 0
[12549] = 0
[12550] = 0
[12551] = 0
[12552] = 0
[12553] = 0
[12554] = 0
[12555] = 0
[12556] = 0
[12557] = 0
[12558] = 0
[12559] = 0
[12560] = 0
[12561] = 0
[12562] = 0
[12563] = 0
[12564] = 0
[12565] = 0
[12566] = 0
[12567] = 0
[12568] = 0
[12569] = 0
[12570] = 0
[12571] = 0
[12572] = 0
[12573] = 0
[12574] = 0
[12575] = 0
[12576] = 0
[12577] = 0
[12578] = 0
[12579] = 0
[12580] = 0
[12581] = 0
[12582] = 0
[12583] = 0
[12584] = 0
[12585] = 0
[12586] = 0
[12587] = 0
[12588] = 0
[12589] = 0
[12590] = 0
[12591] = 0
[12592] = 0
[12593] = 0
[12594] = 0
[12595] = 0
[12596] = 0
[12597] = 0
[12598] = 0
[12599] = 0
[12600] = 0
[12601] = 0
[12602] = 0
[12603] = 0
[12604] = 0
[12605] = 0
[12606] = 0
[12607] = 0
[12608] = 0
[12609] = 0
[12610] = 0
[12611] = 0
[12612] = 0
[12613] = 0
[12614] = 0
[12615] = 0
[12616] = 0
[12617] = 0
[12618] = 0
[12619] = 0
[12620] = 0
[12621] = 0
[12622] = 0
[12623] = 0
[12624] = 0
[12625] = 0
[12626] = 0
[12627] = 0
[12628] = 0
[12629] = 0
[12630] = 0
[12631] = 0
[12632] = 0
[12633] = 0
[12634] = 0
[12635] = 0
[12636] = 0
[12637] = 0
[12638] = 0
[12639] = 0
[12640] = 0
[12641] = 0
[12642] = 0
[12643] = 0
[12644] = 0
[12645] = 0
[12646] = 0
[12647] = 0
[12648] = 0
[12649] = 0
[12650] = 0
[12651] = 0
[12652] = 0
[12653] = 0
[12654] = 0
[12655] = 0
[12656] = 0
[12657] = 0
[12658] = 0
[12659] = 0
[12660] = 0
[12661] = 0
[12662] = 0
[12663] = 0
[12664] = 0
[12665] = 0
[12666] = 0
[12667] = 0
[12668] = 0
[12669] = 0
[12670] = 0
[12671] = 0
[12672] = 0
[12673] = 0
[12674] = 0
[12675] = 0
[12676] = 0
[12677] = 0
[12678] = 0
[12679] = 0
[12680] = 0
[12681] = 0
[12682] = 0
[12683] = 0
[12684] = 0
[12685] = 0
[12686] = 0
[12687] = 0
[12688] = 0
[12689] = 0
[12690] = 0
[12691] = 0
[12692] = 0
[12693] = 0
[12694] = 0
[12695] = 0
[12696] = 0
[12697] = 0
[12698] = 0
[12699] = 0
[12700] = 0
[12701] = 0
[12702] = 0
[12703] = 0
[12704] = 0
[12705] = 0
[12706] = 0
[12707] = 0
[12708] = 0
[12709] = 0
[12710] = 0
[12711] = 0
[12712] = 0
[12713] = 0
[12714] = 0
[12715] = 0
[12716] = 0
[12717] = 0
[12718] = 0
[12719] = 0</code></pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dockys)]]></author>
			<pubDate>Sat, 23 Jan 2021 20:48:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6874#p6874</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] Modbus TCP a chyba -3]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6873#p6873</link>
			<description><![CDATA[<p>Díky, upravil jsem program a nechám to běžet a uvidí se.</p><p>Btw. Zkoušel jsem ještě udělat ještě to, že v podstatě zavolám po sobě 2x funkci&nbsp; modbus_tcp_connect(), poprvé se připojí, to je OK a při druhém volání, když je spojení aktivní, tak mi je vrácena právě ta hodnota -3. To by simulovalo případ, kdy během volání funkce modbus_tcp_read() dojde k chybě, po chybě je tam return.. tím pádem nedojde k zavolání funkce modbus_tcp_disconnect() a při dalším vyčítání dat mi je právě vrácena chyba -3, a tak pořád dokola..</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dockys)]]></author>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 15:34:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6873#p6873</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] Modbus TCP a chyba -3]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6872#p6872</link>
			<description><![CDATA[<p>zkuste to dle původního příkladu<br /></p><div class="codebox"><pre><code> modbus_tcp_read(242, 0x04, 4, 36);

 while (SDS_get_i32(12404) == 256) { ; };

 if (SDS_get_i32(12404) != 0) return error;</code></pre></div><p>dále sem zkuste (v době kdy to selže jak popisujete) přepsat obsah stránky &quot;192.168.1.250/cgi_mbtc&quot; (ip adresa samozřejmě podle vaší konfigurace), uvidíme co se dozvíme</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 08:29:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6872#p6872</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[vyřešeno] Modbus TCP a chyba -3]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6871#p6871</link>
			<description><![CDATA[<p>Dobrý den,<br />měl bych dotaz ohledně Modbus TCP na zařízení SDS-BIG.<br />Mám tento kód, který mi v pravidelných intervalech načítá data z FVE Victron přes Modbus TCP.</p><p>Jenomže vždy po nějakém čase (cca 2 dny) se stane to, že mi to přestane fungovat s chybou -3. Tím pádem každé další volání končí chybou -3 a jediné co v danou chvíli můžu udělat je, že musím restartovat SDS, pak to zase funguje. <br />Dočetl jsem se v návodu, že se jedná o chybu, kdy se volá nějaká Modbus funkce dříve, něž byla dokončena předchozí. <br />Vycházel jsem ze vzorového programu ze stránky <strong>http://wiki.merenienergie.cz/index.php/MODBUS_TCP</strong>, jen jsem kód trochu upravil.</p><p>Pravděpodobně nemám ošetřené všechny návratové hodnoty z volání funkce SDS_get_i32(12400) nebo SDS_get_i32(12404), ale nevím jaké. Neřešil někdy někdo něco podobného?</p><p>Pozn.<br />Napadla mě teď jedna věc, pokud by volání funkce modbus_tcp_read() skončilo s chybou, nedojde k zavolání funkce modbus_tcp_disconnect(), tím pádem při dalším zavolání funkce modbus_tcp_connect() to vrací vlastně -3, protože teoreticky by měl být stále připojen. </p><br /><div class="codebox"><pre><code>int readModbusTest() {
    int error;
    
    //pripojeni
    modbus_tcp_connect(MODBUS_SERVER_IP[0], MODBUS_SERVER_IP[1], MODBUS_SERVER_IP[2], MODBUS_SERVER_IP[3], MODBUS_SERVER_PORT, 0);
    while(1) {
        error = SDS_get_i32(12400);        
        if(error &lt; 0) {
            printf(&quot;Chyba modbus_tcp_connect: %i\n&quot;, error);
            return error;
        }
        
        if(error == 2) break;
    }
    
    modbus_tcp_read(242, 0x04, 4, 36);
    while(1) {
        error = SDS_get_i32(12404);
        if(error &lt; 0) {
            printf(&quot;Chyba modbus_tcp_read: %i\n&quot;, error);
            return error;
        }
        
        if(error == 0) break;
    }
    
    inNapetiL1 = SDS_get_i32(12470);
    inNapetiL2 = SDS_get_i32(12471);
    inNapetiL3 = SDS_get_i32(12472);
    inProudL1 = SDS_get_i32(12473);
    inProudL2 = SDS_get_i32(12474);
    inProudL3 = SDS_get_i32(12475);
    inFreqL1 = SDS_get_i32(12476);
    inFreqL2 = SDS_get_i32(12477);
    inFreqL3 = SDS_get_i32(12478);
    
    //odpojeni
    modbus_tcp_disconnect();
    while(1) {
        error = SDS_get_i32(12400);
        if(error &lt; 0) {
            printf(&quot;Chyba modbus_tcp_disconnect: %i\n&quot;, error);
            return error;
        }
        
        if(error != 4) break;
    }
    
    return 0;
}</code></pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dockys)]]></author>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 05:33:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6871#p6871</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>