			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Chybné zpracování teplot]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7263#p7263" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Četl jsem, díky. Byl jsem přesvědčený, že je chyba byla obráceně. Ale je to tak, chybějící &quot;-&quot; v zobrazení. Aktuálně ověřeno na Macro ST.&nbsp; Podstatné je, že v sys je a bylo správně.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[soami]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11700</uri>
			</author>
			<updated>2022-01-22T19:47:08Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7263#p7263</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Chybné zpracování teplot]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7262#p7262" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Nový FW to bude mít opraveno, detaily viz https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7261#p7261</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2022-01-22T19:03:29Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7262#p7262</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Chybné zpracování teplot]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7074#p7074" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>To je standardní výpis přes 192.168.1.250/get_sys[310]?rn=10</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[soami]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11700</uri>
			</author>
			<updated>2021-04-14T16:00:54Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7074#p7074</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Chybné zpracování teplot]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7071#p7071" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>A odkud je ten druhý obrázek, jak je získán ?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2021-04-14T09:54:42Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7071#p7071</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Chybné zpracování teplot]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7070#p7070" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Konkrétně se jedná o čidla sys[317] a sys[318]. Ostatní čidla&nbsp; se v teplotním rozsahu 0-+1st nepohybují/nepohybovala a nevstupují do podmínek programu, takže tam nevím. </p><p><a href="https://ibb.co/ZfvsLw0"><span class="postimg"><img src="https://i.ibb.co/kGznHrt/SDS-teploty.png" alt="https://i.ibb.co/kGznHrt/SDS-teploty.png" /></span></a><br /><a href="https://imgbb.com/"><span class="postimg"><img src="https://i.ibb.co/ZXsh4jp/sys-teploty.png" alt="https://i.ibb.co/ZXsh4jp/sys-teploty.png" /></span></a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[soami]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11700</uri>
			</author>
			<updated>2021-04-14T06:31:56Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7070#p7070</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Chybné zpracování teplot]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7069#p7069" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Prosím více informací.</p><p>Jaké sys ? při jaké teplotě tzn. při 0 až +1 degC nebo 25degC ? atd.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2021-04-14T05:53:46Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7069#p7069</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[[vyřešeno] Chybné zpracování teplot]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7068#p7068" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Na Macro se mi kladné teploty vyhodnocují záporně. Tzn. skutečná teplota je kladná a tu vidím přes www Macro, ale v sys jsou teploty záporně. Je to pouze při teplotách cca 0 až +1st (0 až 100). Zjistil jsem to náhodně, jelikož 1 akci mám vázanou na teplotu &gt; +0,5st. Ačkoliv taková teplota byla - reálně, i přes www stránku Macro, tak se akce nespouštěla. V get_sys jsem pak viděl hodnoty záporně - viz obrázky níže. Poslední FW, ale dělalo to i dříve, jen jsem nevěděl důvod a hledal chybu v SDS-C programu. Ta akce s podmínkou sys[317]&gt;50 se většinou s velkým zpožděním (30-60sek) spustí, takže to chybné vyhodnocení není trvalé. <br />Kde může být problém?</p><p><a href="https://ibb.co/ZfvsLw0"><span class="postimg"><img src="https://i.ibb.co/ZfvsLw0/SDS-teploty.png" alt="https://i.ibb.co/ZfvsLw0/SDS-teploty.png" /></span></a> /<br /><a href="https://ibb.co/3dX0639"><span class="postimg"><img src="https://i.ibb.co/3dX0639/sys-teploty.png" alt="https://i.ibb.co/3dX0639/sys-teploty.png" /></span></a></p>]]></content>