<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz - [vyřešeno] Chybné zpracování teplot]]></title>
		<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=1027</link>
		<atom:link href="https://forum.sds.an-d.cz/extern.php?action=feed&amp;tid=1027&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Nejnovější příspěvky v [vyřešeno] Chybné zpracování teplot.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 22 Jan 2022 19:47:08 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] Chybné zpracování teplot]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7263#p7263</link>
			<description><![CDATA[<p>Četl jsem, díky. Byl jsem přesvědčený, že je chyba byla obráceně. Ale je to tak, chybějící &quot;-&quot; v zobrazení. Aktuálně ověřeno na Macro ST.&nbsp; Podstatné je, že v sys je a bylo správně.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (soami)]]></author>
			<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 19:47:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7263#p7263</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] Chybné zpracování teplot]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7262#p7262</link>
			<description><![CDATA[<p>Nový FW to bude mít opraveno, detaily viz https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7261#p7261</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 19:03:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7262#p7262</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] Chybné zpracování teplot]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7074#p7074</link>
			<description><![CDATA[<p>To je standardní výpis přes 192.168.1.250/get_sys[310]?rn=10</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (soami)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 16:00:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7074#p7074</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] Chybné zpracování teplot]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7071#p7071</link>
			<description><![CDATA[<p>A odkud je ten druhý obrázek, jak je získán ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 09:54:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7071#p7071</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] Chybné zpracování teplot]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7070#p7070</link>
			<description><![CDATA[<p>Konkrétně se jedná o čidla sys[317] a sys[318]. Ostatní čidla&nbsp; se v teplotním rozsahu 0-+1st nepohybují/nepohybovala a nevstupují do podmínek programu, takže tam nevím. </p><p><a href="https://ibb.co/ZfvsLw0"><span class="postimg"><img src="https://i.ibb.co/kGznHrt/SDS-teploty.png" alt="https://i.ibb.co/kGznHrt/SDS-teploty.png" /></span></a><br /><a href="https://imgbb.com/"><span class="postimg"><img src="https://i.ibb.co/ZXsh4jp/sys-teploty.png" alt="https://i.ibb.co/ZXsh4jp/sys-teploty.png" /></span></a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (soami)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 06:31:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7070#p7070</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] Chybné zpracování teplot]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7069#p7069</link>
			<description><![CDATA[<p>Prosím více informací.</p><p>Jaké sys ? při jaké teplotě tzn. při 0 až +1 degC nebo 25degC ? atd.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 05:53:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7069#p7069</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[vyřešeno] Chybné zpracování teplot]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7068#p7068</link>
			<description><![CDATA[<p>Na Macro se mi kladné teploty vyhodnocují záporně. Tzn. skutečná teplota je kladná a tu vidím přes www Macro, ale v sys jsou teploty záporně. Je to pouze při teplotách cca 0 až +1st (0 až 100). Zjistil jsem to náhodně, jelikož 1 akci mám vázanou na teplotu &gt; +0,5st. Ačkoliv taková teplota byla - reálně, i přes www stránku Macro, tak se akce nespouštěla. V get_sys jsem pak viděl hodnoty záporně - viz obrázky níže. Poslední FW, ale dělalo to i dříve, jen jsem nevěděl důvod a hledal chybu v SDS-C programu. Ta akce s podmínkou sys[317]&gt;50 se většinou s velkým zpožděním (30-60sek) spustí, takže to chybné vyhodnocení není trvalé. <br />Kde může být problém?</p><p><a href="https://ibb.co/ZfvsLw0"><span class="postimg"><img src="https://i.ibb.co/ZfvsLw0/SDS-teploty.png" alt="https://i.ibb.co/ZfvsLw0/SDS-teploty.png" /></span></a> /<br /><a href="https://ibb.co/3dX0639"><span class="postimg"><img src="https://i.ibb.co/3dX0639/sys-teploty.png" alt="https://i.ibb.co/3dX0639/sys-teploty.png" /></span></a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (soami)]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 18:33:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7068#p7068</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>