	<title type="html"><![CDATA[SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz - [vyřešeno] Po nahrani noveho FW nefunguje meranie]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.sds.an-d.cz/extern.php?action=feed&amp;tid=1033&amp;type=atom" />
	<updated>2021-08-05T11:15:51Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=1033</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Po nahrani noveho FW nefunguje meranie]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7153#p7153" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Tak uz to funguje musel som opravit udaje filter zakmitov, minimalna delka impulzu a filter dokmitov nepametam sa ci sa nastavovali tieto hodnoty v starom FW a ak ano ci sa zmenili po nahrani noveho FW</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[MulderSk]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11708</uri>
			</author>
			<updated>2021-08-05T11:15:51Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7153#p7153</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Po nahrani noveho FW nefunguje meranie]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7152#p7152" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Vsetko som skontroloval ziadne nastavenia som nemenil len som nahral novy firmware a prestalo to fungovat. vedeli by ste mi to pozriet co tam moze byt zle ? mam to na verejnej ip heslo by som vam poslal dakujem</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[MulderSk]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11708</uri>
			</author>
			<updated>2021-08-04T23:23:58Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7152#p7152</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Po nahrani noveho FW nefunguje meranie]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7150#p7150" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Zkontrolujte si nastavení všech S0 vstupů, a jestli skutečně na každém jmenovaném OPTOx máte skutečně zapojený vstup, a že máte k tomu odpovídající nastavení ve webovém rozhraní.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2021-08-04T17:12:01Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7150#p7150</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[[vyřešeno] Po nahrani noveho FW nefunguje meranie]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7149#p7149" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Zdravim nahral som do SDS macro najnovsi firmware 26.3.21 a prestalo mi fungovat meranie na OPTO2 a OPTO5 mam tam len cekam . OPTO7 ide v poriadku. Mal som tam FW nejaky z 2019 vsetko fungovalo bez problemov viete mi poradit kde by mohol byt problem ? Dakujem</p>]]></content>