			<title><![CDATA[Re: Po nahrání nového FW 15.1.2022 se smazalo nastavení S0 vstupů]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7246#p7246</link>
			<description><![CDATA[<p>Po každém update FW si vždy zkontrolujte všechno nastavení.<br />Může se stát (ale nemělo by) že některé nastavení nebude platné.</p><h5>Stránka CFGSTATUS:</h5><p>Aktuální FW poskytuje stránku 192.168.1.250/cfgstatus.htm kde uvidíte stav všech jednotlivých položek.<br />Pokud tam ve výpisu není uvedeno že dané nastavení pro daný S0 vstup je v pořádku, musíte takové nastavení provést znovu.</p><br /><p>ideálně u každé položky aby bylo toto: (příklad pro jednu z nich)</p><div class="codebox"><pre><code>002  &#039;M: H-IP&#039;    VALID       VALID       identical   (in bkp)</code></pre></div><p>Pokud je rozdíl mezi tím, co má SDS v živé paměti (RAM) a tím, co je v pevné paměti (NVM), uvidíte toto:</p><div class="codebox"><pre><code>041  &#039;R: out1&#039;    VALID       VALID       different   (in bkp)</code></pre></div><p>To je například proto (pro tento příklad 041), že např. FULLC program změnil stav relé, ale neuložil to do pevné paměti (NVM). Po dobu provozu SDS to nevadí, relé dělá co má. <br />Navíc je to (in bkp) takže dokud máte záložní baterii (ve SDS a v pořádku) tak se i po restartu SDS použije tato poslední hodnota (i když nebyla dosud uložena do NVM).<br />Ale samozřejmě to co (in bkp) značku nemá, tak je po resetu vždy načteno z NVM - a pokud to v NVM není, tak se použijí výchozí hodnoty (a to je asi to co teď řešíte).</p><p>Takže toto:</p><div class="codebox"><pre><code>144  &#039;S0 cfg2&#039;    BAD (ff)    DF EMPTY    different  </code></pre></div><p>znamená, že dosud nikdo nic do pevné paměti (NVM) neuložil - a SDS proto od zapnutí pracuje s výchozími hodnotami.</p><p>Zde pro příklad položka 144 - S0 config #2 - kde DF EMPTY znamená, že uživatel stále doposud neprovedl konfiguraci (např. přes webové rozhraní).</p><br /><br /><p>Každopádně, udělali jsme to celé ještě o něco robustnější, zkuste nový FW.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 09:17:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7246#p7246</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Po nahrání nového FW 15.1.2022 se smazalo nastavení S0 vstupů]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7245#p7245</link>
			<description><![CDATA[<p>Zdravím, to je nějaká nová vlastnost této verze FW?</p>]]></description>