			<title><![CDATA[Re: Regulace teploty]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4731#p4731</link>
			<description><![CDATA[<p>Pokud se pamatuji, dělal jsem na portál více programů. Jeden dle popisu je &quot;Odesílání dat na portál pro vložení do stávajícího programu&quot;. Tam jsou popisy kam co přidat. Jinak je potřeba akorát zachovat ve funkci main() volání procedury pro odesílání dat na portál a pamatovat na to v programu - např. nepoužívat dlouhý wait() atd...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (j@m)]]></author>
			<pubDate>Tue, 23 Dec 2014 09:40:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4731#p4731</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Regulace teploty]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4692#p4692</link>
			<description><![CDATA[<p>Muze nekdo poradit jak kam presne vsadit tento porgramek do programu stazeneho z portalu (Odesílání dat na portál pro vložení do stávajícího programu)?<br />Se s tim snazim poprat, ale nedari se.</p><p>Diky moc</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (bures)]]></author>
			<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 11:20:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4692#p4692</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Regulace teploty]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=527#p527</link>
			<description><![CDATA[<div class="codebox"><pre><code>var limit, hystereze;
var teplota;

teplota_ok
{
    //sem se daji doplnit dalsi funkce, napr. ovladani rele (zapnout topeni = zvysovat teplotu)
  sys[231] = 1;
}

hlasim_prekroceno
{
  //volano po celou dobu, kdy je teplota nad limitem
  //sem se daji doplnit dalsi funkce, napr. ovladani rele (vypnout topeni = snizovat teplotu)
  sys[231] = 0;
}

main
{

  //nastavime limit teploty (st.C)
  limit = 25;

  //nastavime hodnotu hystereze pro urceni navratu (st.C)
  hystereze = 2;

    //pockame 10 sekund, az nabehne cely system
  wait(10000);


  //------------------------------------------------------------

  //hlavni smycka, ve ktere se vykonava proces
label smycka_rizeni:


  //teplota je brana z cidla
  teplota = (sys[310] / 100);  //musime delit 100 aby to byly cele stupne Celsia

  //podle aktualni teploty se rozhodnu
   if (teplota &lt; limit - hystereze) teplota_ok();
   if (teplota &gt; limit) hlasim_prekroceno();

  //a porad dokola
  goto smycka_rizeni;
}</code></pre></div><p>Program hlídá nastavenou teplotu + hysterzi, spíná relé / výstupy</p>]]></description>