<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz - Změna při přesunutí pozice teplotního čidla]]></title>
		<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=1081</link>
		<atom:link href="https://forum.sds.an-d.cz/extern.php?action=feed&amp;tid=1081&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Nejnovější příspěvky v Změna při přesunutí pozice teplotního čidla.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2022 12:45:27 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Změna při přesunutí pozice teplotního čidla]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7359#p7359</link>
			<description><![CDATA[<p>Pokusím se vysvětlit konkrétní situaci blíže na jiném příkladu.<br />Např. mám připojeno 14 čidel, které jsou na konkrétních pozicích včetně popisu v SDS. Provádím výměnu SDS. Nejprve vytvořím popisy do jednotlivých pozic (abych je zachoval v těchto daných pozicích jako v původním SDS). Načtu všechny čidla (čidla se načtou nekoordinovaně). Všechny čidla zamknu a nyní je chci umístit (vyměnit pozice) na pozice které odpovídají popisu. Proto potřebuji aby popisy zůstaly na stejném místě. Toto je jeden z důvodů. Podobné je to při nahrazení více teplotních čidel najednou.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nesvara)]]></author>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 12:45:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7359#p7359</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Změna při přesunutí pozice teplotního čidla]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7357#p7357</link>
			<description><![CDATA[<p>Zapisuju do požadavků.</p><p>Alternativně, zamknout si všechna čidla a nechat odemknutou jen tu pozici, která má být nahrazena, a dát RESCAN.<br />Pokud všechna ostatní čidla jsou beze změny, a jen to jedno je vyměněné, tak jej SDS umístí na tu jedinou odemknutou pozici.<br />Což v důsledku udělá přesně to, co zde má být cílem.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 07:00:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7357#p7357</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Změna při přesunutí pozice teplotního čidla]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7356#p7356</link>
			<description><![CDATA[<p>Mám jednu prosbu ohledně způsobu změny pozice teplotního čidla. Možnost přesunutí pozice teplotních čidel je velice potřebná a důležitá funkce. Při načtení nových čidel, které nahrazují původní poškozená čidla je nutno po načtení tyto přemístit, což není problém. S přesunem pozice čidla, se přesune i popis této pozice, což je někdy nežádoucí. Bylo by možné nastavit aby si uživatel mohl zvolit zda s pozicí přesune či nepřesune tento popis?<br />Děkuji<br />Josef Nešvara</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nesvara)]]></author>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 18:59:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7356#p7356</guid>
		</item>