			<title><![CDATA[Re: Poradí někdo?]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7510#p7510</link>
			<description><![CDATA[<p>Děkuji za nakopnutí správným směrem :-)<br />Neuvědomil jsem si, že po return stále ještě splňuje časovou podmínku.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Zelenáč)]]></author>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 06:21:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7510#p7510</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Poradí někdo?]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7509#p7509</link>
			<description><![CDATA[<p>Jen zběžně:<br />- v programu není časování - kromě wait() - což není časování, ale stop běhu programu. Proto pokud je splněna 1. podmínka, program udělá return a vše běží znova - tzn. znovu výpis echo. Je třeba předřadit časovou podmínku, aby to bylo vykonáno pouze 1x a pak až za definovaný čas.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (soami)]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 21:22:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7509#p7509</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Poradí někdo?]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7508#p7508</link>
			<description><![CDATA[<p>Zdravím všechny.<br />Pokouším se SDS-MICRO (ST) s firmware 4.8.2022 zneužít k ovládání serva topení.<br />Program asi dělá to, co od něj očekávám, ale výpis v SDS-C - CONSOLE: je prapodivný. Pokud program provede změnu polohy serva, do console se jednou za 20 sekund zapíše :</p><p>2022-11-1 19:30:25 regulace topna voda<br />2406<br />2450<br />zvysit teplotu vody<br />kolik sekund jede servo nahoru&nbsp; 35<br />kolik je ted&nbsp; 1667329450<br />kdy bude akce 1667331030</p><p>což je správně. Pokud se žádná změna serva nekoná, do console se mnohokrát zapíše stále se stejným časem :</p><p>2022-11-1 19:30:5 regulace topna voda<br />2406<br />2400<br />teplota vody je v cajku</p><p>což je teoreticky taky správně, pokud by to bylo jen jednou za dvacet sekund a ne mnohokrát.<br />Může mi prosím někdo poradit, co mám špatně?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Zelenáč)]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 18:46:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7508#p7508</guid>
		</item>