			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] SDS-BIG FW 22.11.2022 zariadenie spomalene az nefunkcne]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7557#p7557" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>I originální DS18B20 má oficiálně výrobce garantovanou přesnost 0.5 stupně Celsia.</p><p>Datasheet: ±0.5°C Accuracy from -10°C to +85°C</p><p>Čidlo interně měří s rozlišením jemnějším (12bit v rámci celého rozsahu, což je určitě krok menší než půl stupně Celsia), ale to že se takto hodnota zobrazí, neznamená, že je to skutečně ta změřená (protože výrobce garantuje nejlepší nejmenší chybu 0.5 stupně).</p><br /><p>SDS má ve firmware podporu i pro ty counterfeit čidla, umí si s nimi poradit (je tam např. jiné časování, u některých těch klonů). </p><p>Ale změřená hodnota je digitální a je vytvořena vždy už uvnitř čidla, takže SDS jen zobrazuje to co mu čidlo pošle. SDS pošle požadavek na hodnotu s rozlišením 12 bitů (a dává čidlu čas ji připravit), a pak ji dále zobrazuje.</p><p>Může teoreticky chyba být v zobrazení na webu, to nikdy nelze vyloučit (byť to testujeme), proto zkuste u sebe následující věc - vypište si hodnoty z onewire čidel přes FULLC program (přečtením vhodného indexu). Jaké čísla se ukáží tam ?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2022-12-03T10:39:34Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7557#p7557</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] SDS-BIG FW 22.11.2022 zariadenie spomalene az nefunkcne]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7553#p7553" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Po kontrole som zistil, ze mam asi vacsinu fake cidiel.</p><p>Zaujimave ale je, ze 28-xx-xx-xx-xx-00-00-xx pattern, ktory ma byt originalom, mam na dvoch z asi 20 cidiel a aj tie idu 0.5 krokom <img src="https://forum.sds.an-d.cz/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" />.</p><p>V kazdom pripade dakujem, vycerpavajuco ste mi na vsetko odpovedali, RESPECT!</p><p>S pozdravom zo Slovenskeho Raja.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[kiwi]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11758</uri>
			</author>
			<updated>2022-12-02T16:58:25Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7553#p7553</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] SDS-BIG FW 22.11.2022 zariadenie spomalene az nefunkcne]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7551#p7551" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Děkuji za informaci.</p><p>Krok s jakým se přes 1-W měří teplota, se určuje podle každého jednotlivého připojeného typu čidla. <br />SDS se vždy snaží jít na co nejvyšší rozlišení. Pokud máte neoriginální čidla, pak to může být důvod proč se to děje - viz např. https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20</p><p>Jaké jsou ROM CODE u těch čidel, u kterých je tento problém ? to může napovědět.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2022-12-02T16:19:03Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7551#p7551</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] SDS-BIG FW 22.11.2022 zariadenie spomalene az nefunkcne]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7550#p7550" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>vyzera to vyborne, myslim ze vsetko funguje tak, ako predtym, good job!</p><p>one wire stale ukazuje teplotu na niektorych cidlach s granularitou 0.5stupna, ale myslim ze to bolo aj pred updatom fw (neviem naisto)</p><p>myslite si ze by sa dal tento problem zlepsit/vyriesit?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[kiwi]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11758</uri>
			</author>
			<updated>2022-12-02T16:00:10Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7550#p7550</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] SDS-BIG FW 22.11.2022 zariadenie spomalene az nefunkcne]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7547#p7547" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Když nahrajete aktuální vydaný FW - viz wiki - funguje Vám to už dobře ?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2022-12-01T21:07:40Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7547#p7547</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] SDS-BIG FW 22.11.2022 zariadenie spomalene az nefunkcne]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7546#p7546" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>je to big 128</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[kiwi]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11758</uri>
			</author>
			<updated>2022-12-01T20:47:43Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7546#p7546</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] SDS-BIG FW 22.11.2022 zariadenie spomalene az nefunkcne]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7545#p7545" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Který BIG to je ? 64 nebo 128 nebo 512 ?</p><p>Zpomalení webu jsme chytili při testech ale až po vydání tohoto starého FW, přičemž nový FW byl obratem opraven (zpomalení tam není) a vydán, a už je i další verze atd.</p><p>Zpomalení bylo dáno implementovanou bezpečnostní záplatou, kterou jsme ale museli ještě jednou nakonec předělat.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2022-12-01T20:22:47Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7545#p7545</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[[vyřešeno] SDS-BIG FW 22.11.2022 zariadenie spomalene az nefunkcne]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7544#p7544" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Po nahrati noveho FW do:<br />SoC-ARM rev1 DF9, FW dated 22.11.2022.<br />SN# 683e24e6</p><p>Zariadenie pri otvoreni S0 zacne lagovat, stracat pakety. Stranka nereaguje, napriek tomu ze impulzy z elektromera prichadzaju.</p><p>Taktiez neukazuje aktualny vykon, napriek tomu ze snmp vykon ukazuje. Neukazuje ale celkovu spotrebovanu elektrinu ani v snmp.</p><br /><p>Taktiez niektore teplotne cidla 1wire ukazuju teploty s granularitou 0.5 stupna.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[kiwi]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11758</uri>
			</author>
			<updated>2022-12-01T18:35:13Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7544#p7544</id>
		</entry>