			<title type="html"><![CDATA[Re: nastavení zpoždení vypnutí Re]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7702#p7702" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Děkuji za radu jak budu doma tak to vyzkouším.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[velmez]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=40</uri>
			</author>
			<updated>2024-06-04T14:47:09Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7702#p7702</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: nastavení zpoždení vypnutí Re]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7698#p7698" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Chtělo by to popis podmínky pro zapnutí/vypnutí oběhu. Všeobecně - definovat proměnnou pro zpožděné vypnutí a při požadavku na vypnutí nastavit zpoždění. <br />- vlastní proměnná s nějakým názvem, např.&nbsp; var delay; a do init delay=0;<br />- doplnit zpoždění do podmínky pro vypnutí, kde 3xx je adresa čidla teploty, 23x je adresa relé, které spíná oběh</p><p>Něco jako:<br />if (sys[3xx]&lt;x &amp;&amp; sys[23x]!=0 &amp;&amp; delay==0)<br /> {<br />&nbsp; &nbsp;delay=sys[3]+1500;<br /> }<br />else<br /> {<br />&nbsp; &nbsp;if(delay&lt;sys[3] &amp;&amp; delay!=0)<br />&nbsp; &nbsp;{<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;sys[23x]=0;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;delay=0;<br />&nbsp; }<br /> }</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[soami]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11700</uri>
			</author>
			<updated>2024-04-20T21:24:36Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7698#p7698</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[nastavení zpoždení vypnutí Re]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7697#p7697" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Poraďte jak mám nastavit zpožděné vypnují&nbsp; relé které spíná oběhové čerpadlo. Při dosažení vyšší teploty na panelu se zapne relé&nbsp; a při nižší teplotě v zásobníku vypne. Pořebuji nastavit vypnutí relé aby s zpozdilo o 15 vteřin.</p>]]></content>