		<item>
			<title><![CDATA[Re: Digitalni vstupy opto1-4]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7815#p7815</link>
			<description><![CDATA[<p>Máte modul MICRO-ST-DP, kde jsou čtyři optické vstupy - na desce modulu je osazený optočlen, rezistor a startovací dioda. To znamená, že LED v optočlenu se rozsvítí v okamžiku, kdy na vstupu napětí překročí úroveň cca 5V (toto je důležité, aby se optočlen neaktivoval např. falešným indukovaným napětím ze souběhů kabelážě).</p><p>Pokud přivedete napětí cca 5V nebo více (typicky 12V nebo 24V), dojde k aktivaci LED v optočlenu.</p><p>Proud do LED v optočlenu je omezen pouze osazeným rezistorem 1300 ohmů, pokud chcete napájet vstup vyšším napětím, musíte pak další vhodný rezistor přidat do série (externě). </p><p>22V je vhodné napětí, které lze na vstupní svorky (pro optické vstupy) modulu MICRO-ST-DP přivést.</p><p>Musíte dodržet polaritu (nezaměnit plus a nulu/zem).</p><p>Pak to musí fungovat.</p><p>Pokud ne, může být poškozený optočlen (např. spálená LED v optočlenu), což se může stát např. nadproudem (provoz mimo specifikace).<br />Pak lze provést test, kdy se díváte online na živé webové rozhraní, tak jak jste dával první screenshot, a ručně zkratujete výstupní část optočlenu. Vhodný je např. dostatečně široký šroubovák. Pak musíte okamžitě vidět, jak na webovém rozhraní dojde ke změně stavu (OFF na ON) a načtení pulsu.<br />Teprve pokud se toto nestane (při správně provedeném testu - musíte vědět co spojit), tak pak už by to znamenalo vadu celého modulu (specificky, procesoru) a to by bylo na výměnu. <br />Pokud to však bude v tomto testu fungovat, tak pak dvě možnost: <br />(a) spálený/zničený optočlen, a musí se vyměnit, nebo<br />(b) přivádíte napájecí napětí pro optočlen (na vstupy modulu) nesprávně</p><br /><p>Pozn. pro funkci čtení stavu optočlenů, zobrazení stavu (on/off) na webovém rozhraní a v xml souborech,<br />není potřeba cokolov kdekoliv konfigurovat.<br />Pozn. aktualizujte si firmware ve vašem zařízení, máte tam velmi starý FW. Nový viz <a href="https://wiki.merenienergie.cz/subdom/wiki/index.php?title=Firmware">https://wiki.merenienergie.cz/subdom/wi … e=Firmware</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 12:08:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7815#p7815</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Digitalni vstupy opto1-4]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7814#p7814</link>
			<description><![CDATA[<p>Pro sledovani teplot zarizeni funguje bez problemu. Chtel ted vyuzit opticke vstupy opto1-4 pro sledovani sepnuti rele.<br />Jako zdroj pouzivam GND a V+. Pri sepnutem rele namerim na svorkach 1+ a 1- 22V.<br />Na webove strance http://192.168.88.102/xml.xml se vraci nasledujici XML:&nbsp; </p><p>&lt;sds&gt;<br />&lt;name&gt;SDS-MICRO-ST-DP&lt;/name&gt;<br />&lt;man&gt;AN-D&lt;/man&gt;<br />&lt;fwver&gt;B000D957&lt;/fwver&gt;<br />&lt;sysLoc&gt;location&lt;/sysLoc&gt;<br />&lt;snmp&gt;<br />&lt;uptime&gt;46568&lt;/uptime&gt;<br />&lt;ntptime&gt;1772226285&lt;/ntptime&gt;<br />&lt;ipw_active&gt;off&lt;/ipw_active&gt;<br />&lt;ipw_state&gt;0&lt;/ipw_state&gt;<br />&lt;ipw_rtt&gt;65535&lt;/ipw_rtt&gt;<br />&lt;relay_1&gt;0&lt;/relay_1&gt;<br />&lt;relay_2&gt;0&lt;/relay_2&gt;<br />&lt;gpioPD&gt;0&lt;/gpioPD&gt;<br />&lt;ad1&gt;1&lt;/ad1&gt;<br />&lt;ad1_si&gt;100.000 raw&lt;/ad1_si&gt;<br />&lt;ad2&gt;1&lt;/ad2&gt;<br />&lt;ad2_si&gt;100.000 raw&lt;/ad2_si&gt;<br />&lt;ad3&gt;1&lt;/ad3&gt;<br />&lt;ad3_si&gt;100.000 raw&lt;/ad3_si&gt;<br />&lt;ad4&gt;1&lt;/ad4&gt;<br />&lt;ad4_si&gt;100.000 raw&lt;/ad4_si&gt;<br />&lt;pwm_f&gt;1&lt;/pwm_f&gt;<br />&lt;pwm_p&gt;0&lt;/pwm_p&gt;<br />&lt;opto1&gt;0&lt;/opto1&gt;<br />&lt;opto2&gt;0&lt;/opto2&gt;<br />&lt;opto3&gt;0&lt;/opto3&gt;<br />&lt;opto4&gt;0&lt;/opto4&gt;<br />&lt;opto5&gt;0&lt;/opto5&gt;<br />&lt;temp_1&gt;6.81&lt;/temp_1&gt;<br />&lt;temp_2&gt;54.25&lt;/temp_2&gt;<br />&lt;temp_3&gt;69.25&lt;/temp_3&gt;<br />&lt;temp_4&gt;37.62&lt;/temp_4&gt;<br />&lt;temp_5&gt;38.18&lt;/temp_5&gt;<br />&lt;temp_6&gt;80.93&lt;/temp_6&gt;<br />&lt;temp_7&gt;81.12&lt;/temp_7&gt;<br />&lt;temp_8&gt;76.81&lt;/temp_8&gt;<br />&lt;temp_9&gt;81.43&lt;/temp_9&gt;<br />&lt;temp_10&gt;26.75&lt;/temp_10&gt;<br />&lt;temp_11&gt;54.12&lt;/temp_11&gt;<br />&lt;temp_12&gt;80.81&lt;/temp_12&gt;<br />&lt;temp_13&gt;14.68&lt;/temp_13&gt;<br />&lt;temp_14&gt;err&lt;/temp_14&gt;<br />&lt;temp_15&gt;err&lt;/temp_15&gt;<br />&lt;temp_16&gt;none&lt;/temp_16&gt;<br />&lt;acttar&gt;0&lt;/acttar&gt;<br />&lt;s0_1&gt;<br />&lt;used&gt;1&lt;/used&gt;<br />&lt;tar_use&gt;0&lt;/tar_use&gt;<br />&lt;impT0&gt;0&lt;/impT0&gt;<br />&lt;impT1&gt;0&lt;/impT1&gt;<br />&lt;ofsT0&gt;0&lt;/ofsT0&gt;<br />&lt;ofsT1&gt;0&lt;/ofsT1&gt;<br />&lt;mul&gt;1000&lt;/mul&gt;<br />&lt;imdiff&gt;0&lt;/imdiff&gt;<br />&lt;mtd&gt;1&lt;/mtd&gt;<br />&lt;name&gt;Elektromer #1&lt;/name&gt;<br />&lt;cT0&gt;680&lt;/cT0&gt;<br />&lt;cT1&gt;340&lt;/cT1&gt;<br />&lt;text&gt;0.000 kWh&lt;/text&gt;<br />&lt;money&gt;0.00 CZK&lt;/money&gt;<br />&lt;aname&gt;Okamzity vykon:&lt;/aname&gt;<br />&lt;act&gt;0.0 kW&lt;/act&gt;<br />&lt;/s0_1&gt;<br />&lt;s0_2&gt;<br />&lt;used&gt;1&lt;/used&gt;<br />&lt;tar_use&gt;0&lt;/tar_use&gt;<br />&lt;impT0&gt;0&lt;/impT0&gt;<br />&lt;impT1&gt;0&lt;/impT1&gt;<br />&lt;ofsT0&gt;0&lt;/ofsT0&gt;<br />&lt;ofsT1&gt;0&lt;/ofsT1&gt;<br />&lt;mul&gt;1000&lt;/mul&gt;<br />&lt;imdiff&gt;0&lt;/imdiff&gt;<br />&lt;mtd&gt;1&lt;/mtd&gt;<br />&lt;name&gt;Elektromer #2&lt;/name&gt;<br />&lt;cT0&gt;680&lt;/cT0&gt;<br />&lt;cT1&gt;340&lt;/cT1&gt;<br />&lt;text&gt;0.000 kWh&lt;/text&gt;<br />&lt;money&gt;0.00 CZK&lt;/money&gt;<br />&lt;aname&gt;Okamzity vykon:&lt;/aname&gt;<br />&lt;act&gt;0.0 kW&lt;/act&gt;<br />&lt;/s0_2&gt;<br />&lt;s0_3&gt;<br />&lt;used&gt;1&lt;/used&gt;<br />&lt;tar_use&gt;0&lt;/tar_use&gt;<br />&lt;impT0&gt;0&lt;/impT0&gt;<br />&lt;impT1&gt;0&lt;/impT1&gt;<br />&lt;ofsT0&gt;0&lt;/ofsT0&gt;<br />&lt;ofsT1&gt;0&lt;/ofsT1&gt;<br />&lt;mul&gt;1000&lt;/mul&gt;<br />&lt;imdiff&gt;0&lt;/imdiff&gt;<br />&lt;mtd&gt;1&lt;/mtd&gt;<br />&lt;name&gt;Elektromer #3&lt;/name&gt;<br />&lt;cT0&gt;680&lt;/cT0&gt;<br />&lt;cT1&gt;340&lt;/cT1&gt;<br />&lt;text&gt;0.000 kWh&lt;/text&gt;<br />&lt;money&gt;0.00 CZK&lt;/money&gt;<br />&lt;aname&gt;Okamzity vykon:&lt;/aname&gt;<br />&lt;act&gt;0.0 kW&lt;/act&gt;<br />&lt;/s0_3&gt;<br />&lt;s0_4&gt;<br />&lt;used&gt;1&lt;/used&gt;<br />&lt;tar_use&gt;0&lt;/tar_use&gt;<br />&lt;impT0&gt;0&lt;/impT0&gt;<br />&lt;impT1&gt;0&lt;/impT1&gt;<br />&lt;ofsT0&gt;0&lt;/ofsT0&gt;<br />&lt;ofsT1&gt;0&lt;/ofsT1&gt;<br />&lt;mul&gt;1000&lt;/mul&gt;<br />&lt;imdiff&gt;0&lt;/imdiff&gt;<br />&lt;mtd&gt;1&lt;/mtd&gt;<br />&lt;name&gt;Elektromer #4&lt;/name&gt;<br />&lt;cT0&gt;680&lt;/cT0&gt;<br />&lt;cT1&gt;340&lt;/cT1&gt;<br />&lt;text&gt;0.000 kWh&lt;/text&gt;<br />&lt;money&gt;0.00 CZK&lt;/money&gt;<br />&lt;aname&gt;Okamzity vykon:&lt;/aname&gt;<br />&lt;act&gt;0.0 kW&lt;/act&gt;<br />&lt;/s0_4&gt;<br />&lt;s0_5&gt;<br />&lt;used&gt;1&lt;/used&gt;<br />&lt;tar_use&gt;0&lt;/tar_use&gt;<br />&lt;impT0&gt;3&lt;/impT0&gt;<br />&lt;impT1&gt;0&lt;/impT1&gt;<br />&lt;ofsT0&gt;0&lt;/ofsT0&gt;<br />&lt;ofsT1&gt;0&lt;/ofsT1&gt;<br />&lt;mul&gt;1000&lt;/mul&gt;<br />&lt;imdiff&gt;0&lt;/imdiff&gt;<br />&lt;mtd&gt;1&lt;/mtd&gt;<br />&lt;name&gt;Elektromer #5&lt;/name&gt;<br />&lt;cT0&gt;680&lt;/cT0&gt;<br />&lt;cT1&gt;340&lt;/cT1&gt;<br />&lt;text&gt;0.003 kWh&lt;/text&gt;<br />&lt;money&gt;0.02 CZK&lt;/money&gt;<br />&lt;aname&gt;Okamzity vykon:&lt;/aname&gt;<br />&lt;act&gt;0.0 kW&lt;/act&gt;<br />&lt;/s0_5&gt;<br />&lt;/snmp&gt;<br />&lt;/sds&gt;</p><p>moje ocekavani bylo ze se do &lt;opto1&gt; nacte hodnota 1, ale je tam stale hodnota 0. Dle navodu jsem vyzkousel odpojit ze svorek 1+ 1- vsechny draty, ale v &lt;opto1&gt; stale hodnota nula.<br />Take jsem zkousel zarizeni odpojit z napajeni/restartovat a stav je stale nula. To same jsem vyzkousel na vsech opto svorkach 1,2,3,4 a nepozoruji zadne zmeny hodnot. <br />Aktualni stav administrace viz. přílohy.<br />Prosim o radu, pripadne nasmerovani.</p><p>Děkuji!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (shoir)]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 22:11:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=7814#p7814</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>