		<item>
			<title><![CDATA[Re: Špičky u grafu teploty]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=935#p935</link>
			<description><![CDATA[<p>Mě se to stává také a rozhodí to graf to je pravda. Jinak čidlo měří jak má.<br />Kabely mám již natažené a nechce se mi do toho nějak zasahovat.<br />Pracuji spíše na tom, že pokud se to stane, tak místo<br />čísla 16777216 se mi do databáze a tedy i grafu zapíše uložená hodnota z předchozího měření.<br />Odečítám z XML každých 5 minut, tak by to nemělo vadit.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (cncp)]]></author>
			<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 23:09:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=935#p935</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Špičky u grafu teploty]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=934#p934</link>
			<description><![CDATA[<p>Diky za rychlou odpoved.<br />Vychazel jsem z tohoto prehledu OID: <a href="http://shop.an-d.cz/mibs/AN-Dcz_SDSMICRO_OIDs.txt">http://shop.an-d.cz/mibs/AN-Dcz_SDSMICRO_OIDs.txt</a><br />a tam neni ta posledni OID FULLVAL_MUL100 uvedena. MIB se mi nechtelo pitvat :-(<br />Na tu komunikaci sbernice se podivam, mozna tam bude nejaka chyba ci ruseni....</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (loser)]]></author>
			<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 15:34:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=934#p934</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Špičky u grafu teploty]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=932#p932</link>
			<description><![CDATA[<p>SNMP pro teploty - je to tabulka (poslední číslo OIDu je index tabulky, pokud se nepletu).<br /></p><div class="codebox"><pre><code>SDS_TEMP_ROM = ASN OCTET STR : 3, 6, 1, 1
SDS_TEMP_VAL = ASN INTEGER : 3, 6, 1, 2
SDS_TEMP_VAL_FRAC = ASN INTEGER : 3, 6, 1, 3
SDS_TEMP_NAME = ASN OCTET STR : 3, 6, 1, 4
SDS_TEMP_FULLVAL_MUL100 = ASN INTEGER : 3, 6, 1, 5</code></pre></div><p>Takže <strong>.....3.6.1.1.x</strong> by měl vypsat ROM kód pro čidlo x, dále TEMP_VAL je tuším celočíselná část teploy, VAL_FRAC je číslo za desetinnou tečkou, a FULLVAL_MUL100 je celá teplota, ale vynásobená stovkou (takže např. +25.85°C je tam uvedeno jako číslo 2586).</p><p>Když použijete FULLVAL_MUL100 tak to pak bude v grafu ukazovat teplotu se dvěmi desetinnými čísly, ale musí se to nejprve (po přečtení z SNMP) vydělit 100, než se to zapíše do grafu.</p><br /><p>Speciální hodnoty: <strong>32767</strong> a <strong>16777216</strong> - tyto dvě hodnoty jsou záměrně vloženy místo údaje o teplotě, a to pouze v okamžiku, kdy se nepodařilo z čidla teplotu získat (např. chyba komunikace po sběrnici 1-Wire atd.).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 12:44:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=932#p932</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Špičky u grafu teploty]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=931#p931</link>
			<description><![CDATA[<p>Pri grafovani druheho cidla se rozhodi graf nejakyma spickama. Koukal jsem na to SNMPtesterem a na prislusne OID je po vetsinu casu spravna teplota, ale sem tam se tam objevi nejaka spicka ve vysi tisicu. Tim se uplne rozhodi graf.<br />Vsimnul jsem si na homepage SDSu, ze zobrazena teplota u druheho cidla obcas mizi, zatimco prvni cidlo je zobrazeno stale.<br />Dale bych se chtel zeptat, jak mam zadal obe OID, aby se mi grafovala teplota cela, tj. i desetinna cisla.<br />Diky.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (loser)]]></author>
			<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 08:33:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=931#p931</guid>