			<title><![CDATA[Re: Po vypadku napajeni poskytuje nizsi hodnoty]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=1211#p1211</link>
			<description><![CDATA[<p>SDS ukládá hodnoty počítadel do pevné paměti (co udrží obsah i přes výpadek napájení) pouze každých 12 hodin. Těchto 12 hodin se začne počítat od zapnutí napájení, po uplynutí se uloží hodnoty, pak se zase odpočítá 12 hodin, uloží hodnoty atd.</p><p>Je to z čistě praktického důvodu, a to že použitá pevná paměť DataFlash má svým výrobcem omezený počet zápisů. Každé paměťové médium typu FLASH má toto omezení. Pokud by se zapisoval každý přijatý impuls, paměť by byla během velmi krátké doby zničena.</p><p>Pak je tedy jediným řešením provést zápis jen co určitý čas, a ten byl zvolen jako 12 hodin (viz článek na naší WiKi).</p><p>Řešením je zálohovat napájení zařízení, např. malým akumulátorkem.</p><p>Můžeme nabídnout např. <a href="http://wiki.merenienergie.cz/index.php/SDS_SIMPLE_UPS">http://wiki.merenienergie.cz/index.php/SDS_SIMPLE_UPS</a> , nicméně jakékoliv podobné řešení obstojí - důležité je zálohovat napájení zařízení SDS.</p><br /><p>Do výroby chystáme nové MACRO, které bude mít paměť FRAM, která tuto záležitost plně vyřeší. <br />Nevím teď však kdy to bude k dispozici.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:13:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=1211#p1211</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Po vypadku napajeni poskytuje nizsi hodnoty]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=1210#p1210</link>
			<description><![CDATA[<p>Pomoci SNMP ctu pravidelne kazkou minutu OID .1.3.6.1.4.1.33283.1.2.9.1.4.1 na kterem micro poskytuje celkovy pocet pulzu pro opto0.<br />Stejnou pravidelnosti ctu take OIDy .1.3.6.1.4.1.33283.1.2.9.1.4.2 a .1.3.6.1.4.1.33283.1.2.9.1.4.3. Vyctene hodnoty uvedenych OIDů ukladam do databaze.</p><p>Vcera melo micro asi 20sekundovy vypadek napajeni. Po vypadku si micro zrejme nepamatuje posledni hodnoty celkoveho poctu pulzu. Misto toho melo hodnoty na urovni pred cca 5hodinama a 4minutama. To znamena, ze vypadku byli vycitane a ukladane hodnoty (u vsech tri hodnoty) na urovni stavu priblizne pred 5h a 4minutama.</p><p>V jinem skriptu kontroluju posledni zaznam v databazi s zaznamen predposlednim. Rozdil nesmi byt zaporny. Po vypadku byli ukladane hodnoty mensi nez pred vypadkem, tak mi kontrola ohlasila rozdil.</p><p>Zajima mne, pro po vypadku napajeni a jeho obnoveni nemuze micro mit na svych citacich ceklovych hodnot stav stejny jako pred vypadkem, nebo tomu blizky, abych nemel ztratu 5hodin. Diky za info.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (stejk)]]></author>