		<title><![CDATA[SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz - Nemohu rozchodit čidla teploty DS18B20]]></title>
		<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=210</link>
		<atom:link href="https://forum.sds.an-d.cz/extern.php?action=feed&amp;tid=210&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Nejnovější příspěvky v Nemohu rozchodit čidla teploty DS18B20.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 12 Feb 2013 14:15:51 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nemohu rozchodit čidla teploty DS18B20]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3096#p3096</link>
			<description><![CDATA[<p>Jo, mimochodem, třeba to někomu pomůže, mám Dallasy připájená do <a href="http://img.dxcdn.com/productimages/sku_2657_1.jpg">tohoto</a> konektoru, prostě ho rozdělím (lze rukou) a udělám v jedné polovině díru na vývod, připájím tři vodiče na spojovací vodiče (jsou i barevně označené jako ve schématu pro Dallas!) a opět to zaklapnu. Výhoda je, že i s Dallasem to vyjde na nějakých 60 Kč a máte čidlo, na průchozím RJ-45 konektoru, kdy na propojení můžete použít Ethernetový kabel, telefonní 4-drát nebo úzký konektor, jako je na SDS...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jirsoft)]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 14:15:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3096#p3096</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nemohu rozchodit čidla teploty DS18B20]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3086#p3086</link>
			<description><![CDATA[<p>Někde tu taky koluje jistý 1-Wire Primer...luxusní čtení jenom trošku hledat..</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (hrnous)]]></author>
			<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 20:33:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3086#p3086</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nemohu rozchodit čidla teploty DS18B20]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3083#p3083</link>
			<description><![CDATA[<p>To schéma (dallas.jpg) vypadá dobře, s tím lze souhlasit.</p><p>Určitě bych ty ploché telefonní kabely nepoužíval, jestliže na konci má být více než jedno čidlo, nebo nějaké rozvětvení.<br />To už se musí udělat &quot;správně&quot;, tj. datový drát vést od čídla k čidlu, použít kroucené páry, atd.<br />Je toho tady všude už na fóru popsáno dost (návody, postřehy) ...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 20:31:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3083#p3083</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nemohu rozchodit čidla teploty DS18B20]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3065#p3065</link>
			<description><![CDATA[<p>:-) Přesně tak. Dobrý popis.</p><p>Asi nějak takto</p><p><a href="http://www.strojcomp.cz/dallas.jpg">http://www.strojcomp.cz/dallas.jpg</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (cncp)]]></author>
			<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 22:27:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3065#p3065</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nemohu rozchodit čidla teploty DS18B20]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3063#p3063</link>
			<description><![CDATA[<p>Nápad je to dobrý, řeší to problém s klesajícím napětím napájení. Jestli to dobře chápu, tak je to zapojené takto:</p><p>Strana SDS<br />1. všechny černé (barva podle příkladu UTP nebo tel. kabelu) spojené paralelně na +V<br />2. všechny červené opět paralelně na - (GND)<br />3. např. první kabel k čidlu žlutá připojen na vstup DATA, zelená na žlutou druhého kabelu. U dalších kabelů je jen vždy předchozí zelená na další žlutou, poslední zelená je nepřipojená</p><p>Strana čidlo<br />1. černá na +V<br />2. červená na - (GND)<br />3. žlutá a zelená na DATA</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jirsoft)]]></author>
			<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 20:16:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3063#p3063</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nemohu rozchodit čidla teploty DS18B20]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3058#p3058</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>cncp napsal:</cite><blockquote><p>Další dvě žíly jsou napojeny seriově. Od jednoho teploměru k druhému.&nbsp; <br />Vše spojeno v jedné krabici.</p></blockquote></div><p>Zdravím...jak to mam chapat?Potreboval bych to u me taky zjednodusit a toto se mi zda jako jednodussi reseni...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ok2mo)]]></author>
			<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 12:24:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3058#p3058</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nemohu rozchodit čidla teploty DS18B20]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3057#p3057</link>
			<description><![CDATA[<p>Já mám zapojeny do hvězdy všchny teploměry.&nbsp; Délky kabelů od 0,5 - 15m.<br />Napájeny jsou 4žilovým kabelem. Dvě žíly napájení + a -.<br />Další dvě žíly jsou napojeny seriově. Od jednoho teploměru k druhému.&nbsp; <br />Vše spojeno v jedné krabici.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (cncp)]]></author>
			<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 06:57:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3057#p3057</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nemohu rozchodit čidla teploty DS18B20]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3055#p3055</link>
			<description><![CDATA[<p>Dnes jsem trochu dělal pořádak&nbsp; ve vrabčím hnízdě 15 čidel a docílil jsem toho že u více jak poloviny čidel to nejčastěji hlásilo teplotu 85°C tedy tu chybovou. Princip zapojení byl cca 1m nějakého orig tel kabelu s nalisovaným konektrorem, potom hvězda 3 čidel vzdálených 1,2 a 10 m připojených na stíněných dvoupárech (zbytky kabeláže pro alarm), potom cca 1 metr opět toho tel kabelu a zase hvězda - 1 m a jedno čidlo, 1.5 metru s dvě čidla vzdálená 30 cm a potom asi 9 čidel napájených v sérii po 50 cm (je tím oblepena akumulační nádrž) - vše na dvojicích kroucných párů&nbsp; vykuchaných ze síťové kabeláže. Dlouho jsem laboroval co s tím může být když to předtím fungovalo a nyní jsem jen vyházel několik zbytečných metrů kabeláže a jednu hvězdu rozdělil do dvou menších.&nbsp; Proto jsem se prohrabal až na tuto stránku. Nakonec jsem zjistil že problémy&nbsp; způsoboval ten jeden metr tel. kabelu spojujících ty dvě hvězdy - když jsem jej nahradil těmi páry co jsem při této přestavbě vyhazoval tak to začalo opět fungovat bez problémů, přestože mezi první hvězdou a SDS zůstal opět ten orig. tel. kabel. To možná jako inspirace až to někomu nebude zase fungovat.</p><div class="quotebox"><cite>adamn napsal:</cite><blockquote><p>Čidla DS18B20 sice lze napájet parazitně ale nedokáží pak provést převod (měření) teploty - funguje tam v tomto případě pouze komunikační část čidla. Čidlo pak hlásí trvale hodnotu +85°C (což je oficiální chybová hodnota definovaná výrobcem čidla).</p></blockquote></div><p>Tak Adame v tomhle se krutě mýlíte. Asi tři roky jsem provozoval cca 8-10 čidel zapojených v parazitním režimu (jen po krouceném páru) připojených přes pasivní převodník (odpory, různé diody a možná kondík) na COM port notebooku a měřilo to naprosto v pohodě.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ringojr)]]></author>
			<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 21:08:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3055#p3055</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nemohu rozchodit čidla teploty DS18B20]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3036#p3036</link>
			<description><![CDATA[<p>Ty &quot;plomby&quot; jsou pro informaci výrobce při výrobě zařízení, že je v něm nahrán firmware.<br />Nemějte obavu, ztráta záruky jejich sundáním nenastane.<br />Ty případy, kdy dochází ke ztrátě záruky, jsou jednoznačně identifikovatelné ověřením samotného HW (poškozené součástky apod.), samotné otevření krabičky samozřejmě ztrátu záruky nezpůsobí.<br />Navíc výrobce vychází s opravami vstříc i v různých jiných případech, a to i dávno po záruční době.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 18:55:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3036#p3036</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nemohu rozchodit čidla teploty DS18B20]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2943#p2943</link>
			<description><![CDATA[<p>Také jsem o tom přemýšlel ale problém bude asi v tom že jsem porušil ty papírové plomby když jsem chtěl připojit teplotní čidla na pinovou lištu.....která v tomto modelu vlastně ani není.Jinak jsem v zařízení vůbec na nic nesahal-myslíte že mám nějakou šanci na případnou výměnu výrobku??? Díky a jsem s pozdravem-Odry.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Odry)]]></author>
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 23:45:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2943#p2943</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nemohu rozchodit čidla teploty DS18B20]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2889#p2889</link>
			<description><![CDATA[<p>Souhlasím.<br />Napište na kontakt na eshopu ať vám pošlou nový kus.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 21:15:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2889#p2889</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nemohu rozchodit čidla teploty DS18B20]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2822#p2822</link>
			<description><![CDATA[<p>Vůbec to neřešte a pošlete to s jednoduchým popisem problému na reklamaci. Vždyť už to řešíte měsíc!!<br />Měl jsem podobnej problém. Zjistil jsem že mi napájení 1WARE sběrnice (3,3V) někdy padá. Je tam nějaký pulsní stabilizátor a taky vratná pojistka. Pokud to zlobylo mě, napájení padlo asi na 2V a najíždělo do plna (3,3V) a zde opět spadlo na ty 2V.<br />Také jsem hledal problém v instalaci Dalas čidel. Myslel že mi po 1WARE do SDS jde nějaké rušení, které mi schodí pulzák, ale vzhledem k tomu, že to napětí 3,3V je společné i pro procesor a zařízení jinak fungovalo zcela korektně, byla to blbost.<br />Poslal jsem SDS na reklamaci (netrvalo to snad ani týden i s dopravou), a dnes již vše maká jak má.<br />Propojte si napájení té 1WARE se vstupem AD a sledujte co to dělá s tím napětím když připojíte další čidla.<br />Také se vyvarujte vedení 1WARE v blízkosti silových rozvodů, elektrických motorů, selenoidových ventilů a jiných zařízení jejichž elektromagnetické pole zaruší 1ware.<br />Montoval jsem SDS u kamaráda na ovládání topení a pokaždé když seplo nebo vyplo čerpadlo, spadly teploměry. Zkoušely jsme různé odrušovací prvky - bez výsledku. Poslední zoufalej čin byl ten správnej a to sice vedení 1ware dále od čerpadla.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Picasso.UL)]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 16:40:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2822#p2822</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nemohu rozchodit čidla teploty DS18B20]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2817#p2817</link>
			<description><![CDATA[<p>Zkuste si domluvit s p. Prejdou zapůjčení náhradního kousku aby se to někam pohlo..nějak němůžu věřit tomu, že by tak zatím bezproblémové zařízení dělalo takové psí kusy..</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (hrnous)]]></author>
			<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 10:49:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2817#p2817</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nemohu rozchodit čidla teploty DS18B20]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2806#p2806</link>
			<description><![CDATA[<p>Tak jsem již docílil tohoto stavu v problému s teplotním čidlem....na kabelu UTP délky 4m mi to v programu již vidí adresu čidla ale na konci řádku mi to píše &quot;začínám převod a potom chyba a v tabulce &quot;Aktuální stav&quot; mi v kolonce &quot;Vnější teplota&quot; bliká údaj o stupních celsia....<br />Když délku kabelu UTP zkrátím na cca 2m tak mi to čidlo načte okamžitě,objeví se údaj o teplotě a vše chodí ok....již jsem vyzkoušel všechno možné ale stále se stejným výsledkem...když použiji kabel UTP delší jak 4m tak mi to senzor nenajde vůbec...Prosím o radu neb jsem z toho již dost zoufalej !!!Moc všem za pomoc děkuji.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Odry)]]></author>
			<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 15:40:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2806#p2806</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nemohu rozchodit čidla teploty DS18B20]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2796#p2796</link>
			<description><![CDATA[<p>Dobrý den, v tom případě se omouvám za ddezinformaci, zapojení desky, které jsem posílal je pro variantu MICRO ne pro provedení DIN.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (hrnous)]]></author>
			<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 12:16:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2796#p2796</guid>
		</item>
	</channel>