			<title type="html"><![CDATA[Re: Připojení proudového trafa (převodník)]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3324#p3324" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>pfemir napsal:</cite><blockquote><p>Ano, je to opravdu tak. To já jsem si to špatně přečetl a měl jsem za to, že všechny SSR relé jsou řízeny analogově. Tímto se tady X-Chaosovi <strong>OMLOUVÁM</strong>.<br />To ovšem znamená další komplikaci. Asi se nevyhnu použití poměrně drahého řešení modulu PWM 10 a SSR 0-10V. To už mě snad levněji vyjde pořídit celé GreenBonO.</p></blockquote></div><p>OK, díky, jsem rád, že jsme si nakonec porozumněli.</p><p>A ještě jeden námět si dovolím. Koukněte se na <br /><a href="http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/0756/index.asp">http://www.allegromicro.com/en/Products … /index.asp</a><br /><a href="http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/0758/index.asp">http://www.allegromicro.com/en/Products … /index.asp</a></p><p>Sice se vkládá do obvodu přerušením vodiče :-), ale ADAMN by to mohlo potěšit, je tam i hallův senzor.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[X-Chaos]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=1754</uri>
			</author>
			<updated>2013-03-02T23:21:19Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3324#p3324</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Připojení proudového trafa (převodník)]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3322#p3322" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Zajimavá diskuze se zde rozběhla.</p><p>Co by ste řekli tomu, že bych nachystal open source hardware (který by se dal koupit z eshopu onlinetechnology.cz), <br />právě za tímto účelem, v podstatě SHIELD na SDS (buď si ten HW koupíte nebo sami vyrobíte).<br />Tento HW by uměl připojit proudové trafa (atd. to by sme se dohodli) a měl by malý procesor (ATmega), a prováděl by tuto činnost.<br />Přes SDS by se pak četly S0 a komunikovalo by to na web.</p><p>Podmínkou je, že by někdo musel <br />a) napsat program pro SDS-C aby to fungovalo (SDSC.exe)<br />b) napsat program do toho ATmega procesoru (AVRstudio - WinAVR gcc)<br />c) celé to otestovat na reálné instalaci</p><p>Celé to dáme jako open source, tj. veřejně bude schéma, výkresy i SDS-C a ATmega program.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2013-03-02T13:42:18Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3322#p3322</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Připojení proudového trafa (převodník)]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3321#p3321" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>To je škoda, protože mi tu jedno SDS-micro light2 leží v šuplíku. A GreenBonO zase neumí číst S0 z elektroměru. To snad budu muset použít obojí ?!?! Jenže to mi asi nevleze do rozvaděče. Kurňa to je prekérka.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[pfemir]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=53</uri>
			</author>
			<updated>2013-03-02T11:59:27Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3321#p3321</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Připojení proudového trafa (převodník)]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3320#p3320" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>No, došel jsem ke stejnýmu závěru..... :-)<br />Navíc myslím že způsob jakým řídí Greenbono množství energie (neosekává půlperiody ale vždycky nějakou celou vynechá) je z hlediska rušení lepší než fázově osekávat půlperiody....</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Clouseau]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=1082</uri>
			</author>
			<updated>2013-03-02T11:12:00Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3320#p3320</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Připojení proudového trafa (převodník)]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3319#p3319" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ano, je to opravdu tak. To já jsem si to špatně přečetl a měl jsem za to, že všechny SSR relé jsou řízeny analogově. Tímto se tady X-Chaosovi <strong>OMLOUVÁM</strong>.<br />To ovšem znamená další komplikaci. Asi se nevyhnu použití poměrně drahého řešení modulu PWM 10 a SSR 0-10V. To už mě snad levněji vyjde pořídit celé GreenBonO.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[pfemir]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=53</uri>
			</author>
			<updated>2013-03-02T11:00:28Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3319#p3319</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Připojení proudového trafa (převodník)]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3318#p3318" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Takže dovolím si to ujasnit</p><p>SSR existuje několik typů. Základní je ten kterej má na vstupu ledku s konstantním řízením jejího proudu a takové SSR potom má povoleno vstupní napětí v rozsahu 3-30V +- něco... podle výrobce... Jakmile tam přivedete napětí v tomhle rozsahu tak sepne, když napětí zmizí rozepne. Menší napětí nestačí k sepnutí, vyšší napětí nemusí vydržet obvod stabilizace proudu ledkou a samotná ledka...&nbsp; Tyhle SSR můžou ale nemusí mít řízení spínání v nule. Je to dobrý protože to pak míň ruší rádio a podobně...<br />Tenhle typ používá například Wattrouter nebo Greenbono..&nbsp; </p><p>Druhej typ SSR je typ kterej má analogové řízení, poznáme ho právě tak že má uvedeno že je ovládané napětím 0-10V a nebo 0-20mA což jsou průmyslové standarty a spousta regulátorů má takové výstupy.. Dále na takovém SSR bývá uvedeno že je úhlem fáze řízené....</p><p>viz tady:</p><p><a href="http://www.celduc-relais.com/uk/tablogamme.asp?lettre1=g38">http://www.celduc-relais.com/uk/tabloga … ettre1=g38</a></p><p>No a tyhle jsou o dost dražší, a fungujou uplně jinak a to sice podle přivedeného napětí se &quot;ukousne&quot; část půlperiody. čím větší napětí, tím menší část to &quot;ukousne&quot; . No a jelikož kus půlperiody chybí tak výslednej dodanej výkon je menší a přímo závislej na přivedené hodnotě stejnosměrného napětí...</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Clouseau]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=1082</uri>
			</author>
			<updated>2013-03-02T09:35:04Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3318#p3318</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Připojení proudového trafa (převodník)]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3317#p3317" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Se mě zdá, že ty příspěvky čtete jen jedním okem.<br />Já jsem nikde nepsal, že chci řídit SSR relé pulzně šířkovou modulací. Já jsem psal, že ho chci řídit modulem PWM 10, což je převodník z pulzně šířkové modulace na analogové napětí 0-10V (protože SDS nemá analogový výstup).<br />Ale bohužel, všechny Čínské SSR relé mají řídící napětí 3-32V, takže to s tím modulem PWM 10 řídit nepůjde. Samozřejmě existují i SSR 0-10V, ale ty jsou od 1500kč výš. A určitě není pravda, že SSR relé 3-32V znamená, že se při přivedení napětí pouze sepne, jak jste to tvrdil, viz. &quot;...řídící napětí 3-32V znamená zhruba toto - vnitřní ledka se spolehlivě rozsvítí aby sepla optotriak při 3V a splehlivě se odpálí když na ní přivedu víc jak 32V...&quot;<br />Vy jste někde viděl SHIELD s usměrňovačem? Já ne, takže to musíte zbastlit sám a pro to je vhodnější měřící trafo přímo do plošňáku než extra, navíc je za pětinovou cenu a je k němu i datasheet s parametrama. Nevím jestli k tomu čínskému jsou známé parametry?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[pfemir]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=53</uri>
			</author>
			<updated>2013-03-01T23:46:08Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3317#p3317</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Připojení proudového trafa (převodník)]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3316#p3316" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><a href="http://www.elproz.cz/Eri/012PAC244010.htm">http://www.elproz.cz/Eri/012PAC244010.htm</a> odkaz na proporcionální regulátory 0-10V z Vašeho odkazu</p><p>P.S. I když jak si to teď tak čtu, možná to myslíme oba dobře :-) akorát nemáme stejnou terminologii a pro Vás z toho kane +, že našlo proporcinální spínání 0-10V</p><p>X.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[X-Chaos]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=1754</uri>
			</author>
			<updated>2013-03-01T22:54:46Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3316#p3316</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Připojení proudového trafa (převodník)]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3315#p3315" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Skoro bych se hádal, zamotal jste do sebe tři různé věci.</p><p>1) PWM (Pulse Width Modulation) pulzně šířková modulace - mám nějaké napětí třeba 3,3V toto napětí umím zapnout a vypnout softwarem určím jak dluho bude trvat stav zapnuto a jak dlouho stav vypnuto. Měním šířku jednotlivých pulzů a jejich střídu. Protože s tímto signálem neumí úplně každý pracovat, tak kdosi navrhl převodník PWM na signál 0-10V to je ten Váš odkaz <a href="http://www.merenienergie.cz/sds-pwm10">http://www.merenienergie.cz/sds-pwm10</a></p><p>2)&nbsp; Odkaz <a href="http://www.elproz.cz/Ssr.htm">http://www.elproz.cz/Ssr.htm</a> který jste poslal právě píše o tom co jsem Vám psal. A sice jak je řízeno SSR relé, taky se zmiňuje o prporcionálním relé, ale žádné z nich nejde řídit PWM. To proporcionální můžete řídit výstupem PWM/A (0-10) z převodníku na který odkazujete. V článku se píše &quot;Pro plynulou regulaci výkonu lze použít proporcionílní regulátor, kde pomocí stejnosměrného napětí 0-10 V&quot; takže tam s převodníkem uspějete ale nikoli s PWM signálem (a taky tam nikde není těch Vašich 3-32V) to se opravdu týká jenom spínacích SSR a skutečně to znamená to co jsem psal.</p><p>3) Tišťak s usměrňovačem - ANO ale může to být třeba SHIELD na SDS - to jsem měl na mysli</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[X-Chaos]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=1754</uri>
			</author>
			<updated>2013-03-01T22:46:18Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3315#p3315</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Připojení proudového trafa (převodník)]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3314#p3314" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>X-Chaos napsal:</cite><blockquote><p>To řídící napětí 3-32V znamená zhruba toto - vnitřní ledka se spolehlivě rozsvítí aby sepla optotriak při 3V a splehlivě se odpálí když na ní přivedu víc jak 32V.</p></blockquote></div><p> Ne, to se pletete. Jedná se o spojité řízení, ne skokové. Pro představu: <a href="http://www.merenienergie.cz/sds-pwm10">http://www.merenienergie.cz/sds-pwm10</a><br /><a href="http://www.elproz.cz/Ssr.htm">http://www.elproz.cz/Ssr.htm</a></p><div class="quotebox"><cite>X-Chaos napsal:</cite><blockquote><p>Jinak ta proudová trafa jsou pěkná, ale musí se odpojit drát a ten provléknout a to celé mít na nějakém tišťáku atd...<br />To clamp provedení na drát navlíkne i úplej blb jako já :-).</p></blockquote></div><p> Uplnej blb to sice navlíkne, ale to mi moc nepomůže, když z toho leze střídavé napětí (vstup AC proud, výstup AC napětí). Stejně k tomu musíte dobastlit usměrňovač, popř. zesilovač, tzn. plošňák, ...</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[pfemir]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=53</uri>
			</author>
			<updated>2013-03-01T22:24:28Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3314#p3314</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Připojení proudového trafa (převodník)]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3313#p3313" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>pfemir napsal:</cite><blockquote><p>Jestli jsem to dobře pochopil, tak jde čistě jenom o trafo s odporem. Takže k tomu zase potřebuji dobastlit nějaký usměrňovač. V Číně, resp. Honkongu také občas nakupuji, ale nevím jestli zrovna toto má cenu tam kupovat. Já mám vyhlídnuté toto:<br /><a href="http://shop.pmec.cz/index.php?page=details&amp;prod=689&amp;cat=20&amp;group=5">http://shop.pmec.cz/index.php?page=deta … mp;group=5</a><br /><a href="http://shop.pmec.cz/index.php?page=details&amp;prod=690&amp;cat=20&amp;group=5">http://shop.pmec.cz/index.php?page=deta … mp;group=5</a><br />Co by ovšem stálo za úvahu, jsou SSR relé. Ty jsou tam opravdu za hubičku. Bohužel, všechny jsou na řídící napětí 3-32V, takže s modulem PWM 10 to nepojede.</p></blockquote></div><p>Nerad bych teď vypadal jako prudič (možná jsem prostě jenom málo vzdělaný a dělám to pak doma zbytečně složitě). Nedovedu si nějak představit to řízení SSR&nbsp; PWMkem (0-10).Přímo PWM to ano (0-10 ne) SSR je vlastně optotriak když na něj přivedu napětí, tak sepne (většinou v okamžiku průchodu nulou) a když řídící napětí odpojím, tak při nejbližším průchodu nulou už nesepne. To řídící napětí 3-32V znamená zhruba toto - vnitřní ledka se spolehlivě rozsvítí aby sepla optotriak při 3V a splehlivě se odpálí když na ní přivedu víc jak 32V. PWMkem jde řídit třeba FRQ měnič. Já to mám udělané tak, že přebytky dávám do akumulátoru a ty když jsou plné, tak krmím těleso v bojleru SS proudem, který dokážu levně řídit právě tím PWM a IGBT tranzistorem. Udělal jsem za tím účelem na bojleru novou přírubu a v ní mám klasické těleso + to na SS proud.<br />Jinak ta proudová trafa jsou pěkná, ale musí se odpojit drát a ten provléknout a to celé mít na nějakém tišťáku atd...<br />To clamp provedení na drát navlíkne i úplej blb jako já :-).</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[X-Chaos]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=1754</uri>
			</author>
			<updated>2013-03-01T22:06:42Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3313#p3313</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Připojení proudového trafa (převodník)]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3310#p3310" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Jestli jsem to dobře pochopil, tak jde čistě jenom o trafo s odporem. Takže k tomu zase potřebuji dobastlit nějaký usměrňovač. V Číně, resp. Honkongu také občas nakupuji, ale nevím jestli zrovna toto má cenu tam kupovat. Já mám vyhlídnuté toto:<br /><a href="http://shop.pmec.cz/index.php?page=details&amp;prod=689&amp;cat=20&amp;group=5">http://shop.pmec.cz/index.php?page=deta … mp;group=5</a><br /><a href="http://shop.pmec.cz/index.php?page=details&amp;prod=690&amp;cat=20&amp;group=5">http://shop.pmec.cz/index.php?page=deta … mp;group=5</a><br />Co by ovšem stálo za úvahu, jsou SSR relé. Ty jsou tam opravdu za hubičku. Bohužel, všechny jsou na řídící napětí 3-32V, takže s modulem PWM 10 to nepojede.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[pfemir]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=53</uri>
			</author>
			<updated>2013-03-01T19:49:02Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3310#p3310</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Připojení proudového trafa (převodník)]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3309#p3309" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>pfemir napsal:</cite><blockquote><p>To X-Chaos:<br />Ano, tohle jsem tu už psal (2013-02-27 12:08:17). Jen se mi nechce do takového bastlení, proto jsem se snažil příjít na nějaké jiné řešení. To ale nemám, takže se budu muset vrátit k tomuto. Ještě bych potřeboval i hodnotu toho proudu, takže další OZ. Obyčejný usměrňovač asi stačit nebude.</p></blockquote></div><p>OK pardon, nepozorně jsem četl. Nechal jsem si poslat z Číny otevírací proudová trafa. Objednal jsem jich asi 50 přebytky, budou k mání za cca 300,- peněz. Je to hotové, má to interní rezistor, takže výstupem je lineární napětí 0 - xx V. Na konci kabelu to má 3,5 JACK. Hlavně nemusí se kuchat do obvodu a max proud trafem je do 30A. Posílám obrázek.<br /><a href="http://www.4u.cz/WP_000058.jpg">http://www.4u.cz/WP_000058.jpg</a><br /><a href="http://www.4u.cz/WP_000059.jpg">http://www.4u.cz/WP_000059.jpg</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[X-Chaos]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=1754</uri>
			</author>
			<updated>2013-03-01T17:56:18Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3309#p3309</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Připojení proudového trafa (převodník)]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3302#p3302" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>To X-Chaos:<br />Ano, tohle jsem tu už psal (2013-02-27 12:08:17). Jen se mi nechce do takového bastlení, proto jsem se snažil příjít na nějaké jiné řešení. To ale nemám, takže se budu muset vrátit k tomuto. Ještě bych potřeboval i hodnotu toho proudu, takže další OZ. Obyčejný usměrňovač asi stačit nebude.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[pfemir]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=53</uri>
			</author>
			<updated>2013-03-01T11:04:54Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3302#p3302</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Připojení proudového trafa (převodník)]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3300#p3300" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>adamn napsal:</cite><blockquote><p>Jen pozor, AD převod v SDS neprobíhá v okamžiku kdy se program ptá na hodnotu sys[],<br />ale v pravidelných okamžicích řízených vnitřním časovačem, nezávislým na zbytku zařízení.<br />A-D převod se provádí jednou za 250 msec, ale zase je díky HW architektuře a konfiguraci SoC zaručeno,<br />že se provede převod všech čtyř kanálů ihned za sebou (tj. s téměř nulovým zpožděním několika mikro-sekund).</p><p>Takže pro účely popsané v předchozích příspěvcích to zřejmě nebude vhodné... chce to vyzkoušet.<br />Osobně bych to řešil buď elektroměrem (a číst z něho přes RS485, nebo i ty S0 impulsy by mohly fungovat), <br />nebo specifickým analogovým obvodem (proudové trafa, odečítací síť s OZ, a jediné výsledné napětí ukáže směr a hodnotu proudu, což už se pak dá měřit pomocí SDS velmi snadno)...</p></blockquote></div><p>Pozitivní je že měření všech vstupů probíhá v jednom okamžiku, ale 250ms je pro vyhodnocení střídavého proudu bez šance... Tím pádem v podstatě není co řešit...&nbsp; &nbsp;Elektroměr pro řešení použiju.... Ale pro 3f střídače to je bez šance.. Jak jsem psal přemejšlel jsem i o snímací hlavě pro odečty kde patrně jsou stejná data jako na RS485, ale mám jí zaplombovanou... A RS485 nevím jestli by čez dokázal na to někoho pustit když i tu hlavici si plombuje....</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Clouseau]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=1082</uri>
			</author>
			<updated>2013-03-01T08:04:48Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3300#p3300</id>
		</entry>