			<title type="html"><![CDATA[Re: Dotaz - čtení uživatelských (var) proměnných]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3023#p3023" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>&quot;Rychlost použití&quot; ram[číslo] či text[číslo] je stejně rychlá jako použití var xxx; proměnné. Není tam z hlediska rychlosti vykonávání programu rozdíl.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2013-02-07T18:09:30Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3023#p3023</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Dotaz - čtení uživatelských (var) proměnných]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3020#p3020" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>adamn napsal:</cite><blockquote><p>Přímo jednotlivé var proměnné z SDS-C nelze číst. Při nahrání programu do zařízení se nepřenesou jména proměnných (není to pro běh programu potřeba).<br />Využijte možnosti číst ram[] a přesuňte konkrétní sledované hodnoty z proměnných do tohoto pole.</p></blockquote></div><p>Jak je to obecně s interpretací var proměnných a ram[] zejména s ohledem na rychlost?&nbsp; Má vůbec smysl využívat ty var proměnné nebo je možné či dokonce i vhodnější cpát vše přímo do RAM[] a TEXT[] a případně to spojit s #define?&nbsp; Jde mi zejména o to, že prozatím není možný žádný debug/simulace přímo na připojeném zařízení a v této situaci může alespoň pomoci to vyčítání z těch polí.<br />Díky</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ringojr]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=1850</uri>
			</author>
			<updated>2013-02-07T13:01:34Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3020#p3020</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Dotaz - čtení uživatelských (var) proměnných]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2070#p2070" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Diky, tohle je fajn. </p><p>Jen pro rychlost je to napr.: 192.168.1.250/get_ram[0]<br />zdroj:<br /><a href="http://wiki.merenienergie.cz/index.php/SDSC_variable_control#.C4.8Cten.C3.AD_pole_sys.5B.5D_nebo_ram.5B.5D">http://wiki.merenienergie.cz/index.php/ … _ram.5B.5D</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[pkonderla]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=129</uri>
			</author>
			<updated>2012-07-09T07:16:30Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2070#p2070</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Dotaz - čtení uživatelských (var) proměnných]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2066#p2066" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Přímo jednotlivé var proměnné z SDS-C nelze číst. Při nahrání programu do zařízení se nepřenesou jména proměnných (není to pro běh programu potřeba).<br />Využijte možnosti číst ram[] a přesuňte konkrétní sledované hodnoty z proměnných do tohoto pole.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2012-07-06T22:03:29Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2066#p2066</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Dotaz - čtení uživatelských (var) proměnných]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2057#p2057" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Něco jako toto <a href="http://forum.merenienergie.cz//viewtopic.php?pid=400#p400">http://forum.merenienergie.cz//viewtopi … d=400#p400</a>&nbsp; ?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[j@m]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=5</uri>
			</author>
			<updated>2012-07-04T19:48:23Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2057#p2057</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Dotaz - čtení uživatelských (var) proměnných]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2056#p2056" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Daji se primo (pres web) vycitat hodnoty promennych var? (xml, txt, snmp).</p>]]></content>