			<description><![CDATA[<p>Děkuji. Já mám původní mikro Light. Jenom pro upřesnění.&nbsp; Na obrázku je RX 3kOhmy (ne 2). Takže když chci vstupní napětí 30V, tak tam dám místo odporu RR, který teď je dle obrázku 2kOhmy nový odpor 27kOhmu.<br />Anebo když nechci pájet, tak před vstup předřadím odpor 25kOhmu.</p><p>Ještě poznámka. Chtělo by přidat ODKAZ na stránku <a href="http://wiki.merenienergie.cz/index.php/Analogov%C3%BD_vstup">http://wiki.merenienergie.cz/index.php/ … 3%BD_vstup</a> k popisu u jednotlivých zařízení : &quot;čtyřnásobný A/D převodník, odečitatelný přes internet&quot;<br />Stránku jsem našel pouze přes Google</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Simi)]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 10:03:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2439#p2439</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] Změna rozsahu AD převodníků]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2438#p2438</link>
			<description><![CDATA[<p>Snad pomuže, je toho na netu mnoho.</p><p><a href="http://kocajz.ic.cz/download/vypocet.html">http://kocajz.ic.cz/download/vypocet.html</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (cncp)]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 10:03:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2438#p2438</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] Změna rozsahu AD převodníků]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2432#p2432</link>
			<description><![CDATA[<p>Záleží na zařízení SDS, které máte. Jde o to, že změnit rozsah lze dvěmi způsoby - buď vyměnit rezistory přímo na desce SDS, nebo z venku připojit sériově takovou hodnotu, která v součtu s rezistorem co je osazený na desce SDS dá správný výsledek.</p><p>Jedná se o napěťový dělič, který má za úkol převést maximální požadované měřené napětí na vstupu, na maximální napětí které je procesor schopný změřit (to je přesně 3.00V).</p><p>Schéma děliče ja na WiKi, odsud lze také určit, jaká má být potřebná hodnota rezistoru.<br />Viz obrázek <a href="http://wiki.merenienergie.cz/images/And_sds_micro_sch1.gif">http://wiki.merenienergie.cz/images/And … o_sch1.gif</a> , část v pravo dole.</p><p>Rezistor RX je pevná hodnota 2kOhm (nebo 3kOhm ? musím se podívat). Rezistor RR je potřeba určit (zde je to 3kOhm (nebo 2kOhm ?) pro max. vstupní napětí 5V).<br />CX a D1 jsou už jen ochranné součástky, nemají na určení rozsahu vliv.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 08:43:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2432#p2432</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[vyřešeno] Změna rozsahu AD převodníků]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2430#p2430</link>
			<description><![CDATA[<p>Jak vypočítám odpory pro změnu rozsahu z 5V na 30V?<br />Díky</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Simi)]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 08:35:38 +0000</pubDate>