		<item>
			<title><![CDATA[Re: Neaktualizování hodnot některých teplotních čidel]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3038#p3038</link>
			<description><![CDATA[<p>Verze 4.2.2013 má vráceno původní časování, vyzkoušejte.</p><p>DS2483 je použito v SDS Druhé Produktové Řady.</p><p>Nicméně někde tady na fóru je i návod na galvanický oddělovač 1-Wire sběrnice, který má na &quot;druhé straně&quot; právě těch 5V. Třeba by to na mnoha místech pomohlo.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 19:00:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3038#p3038</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Neaktualizování hodnot některých teplotních čidel]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2935#p2935</link>
			<description><![CDATA[<p>a proto se přimlouvám za použití DS2483 v příští hardwarové verzi SDS,<br />nebylo by třeba řešit časování 1-W sběrnice, napětí 5V na 1-W sběrnici také ledacos vyřeší atd.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (qidorv)]]></author>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 21:24:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2935#p2935</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Neaktualizování hodnot některých teplotních čidel]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2934#p2934</link>
			<description><![CDATA[<p>Ano byla tam &quot;drobná&quot; změna kvůli přesnosti časování (řešila se drobná odchylka počítání msec vnitřního času zařízení):<br />původně při 1-W komunikaci byl procesor uzamčen a pracoval jen na tomto (byť krátkém) úkolu, ale pokud se zrovna v té chvíli &quot;lámala milisekunda&quot;, tak se tímto celý vnitřní čas posunul o zbytek doby trvání 1-W komunikace. <br />Teď byl tento zámek &quot;změkčen&quot; (stále tam je ale ne pro počítání systémového času), ale zdá se že to nějakým způsobem rozhodilo časování 1-W pro některé specifické čidla (většina zdá se funguje, některé ale ne dle hlášení na fóru).<br />Při beta testu se na to nepřišlo, a to tento firmware testovalo dost lidí, a nikdo nenahlásil tento problém.<br />Asi to bude velmi specifické pro specifická čidla (hmm....).</p><p>Nicméně beru na vědomí, a nechám provést opravu do nejbližší beta verze (bude to trošku oříšek, zajistit pevné časovaní 1-W a současně správný počet msec ve vnitřním čase zařízení, ale už tuším jak na to a myslím že se to povede).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 19:15:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2934#p2934</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Neaktualizování hodnot některých teplotních čidel]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2919#p2919</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>dekan napsal:</cite><blockquote><p>Bohužel to na problém s nízkým napětím mezi Vcc a GND nevypadá, dostal jsem se sice jen k několika čidlům ale bylo mezi němi i poslední na sběrnici a vždy bylo napětí 3.2-3.3V. Dostal jsem se vlastně ke všem čidlům které jsem napojil naposled před updatem firmware. Po těchto změnách se mi tato situace začala projevovat.</p></blockquote></div><p>Používám sds micro,</p><p>po upgrade na poslední verzi fw se mi &quot;ztratilo&quot; jedno čidlo - nešlo nalést.. Po downgrade OK.<br />Neměnilo se něco v sw pro obsluhu čidel ??</p><p>L.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (LeosL)]]></author>
			<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 17:45:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2919#p2919</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Neaktualizování hodnot některých teplotních čidel]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2906#p2906</link>
			<description><![CDATA[<p>Bohužel to na problém s nízkým napětím mezi Vcc a GND nevypadá, dostal jsem se sice jen k několika čidlům ale bylo mezi němi i poslední na sběrnici a vždy bylo napětí 3.2-3.3V. Dostal jsem se vlastně ke všem čidlům které jsem napojil naposled před updatem firmware. Po těchto změnách se mi tato situace začala projevovat.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dekan)]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 16:08:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2906#p2906</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Neaktualizování hodnot některých teplotních čidel]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2891#p2891</link>
			<description><![CDATA[<p>Tohle vypadá na problém s 1-W sběrnicí. <br />Typicky k tomu dochází když některé čidla mají mezi Vcc-GND pinem takové (nízké) napětí, že je to na hranici stability funkčnosti konkrétního kusu čidla. Doporučuji obejít sběrnici s multimetrem a změřit napájecí napětí na kontaktech všech čidel, a následně provést opatření.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 21:20:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2891#p2891</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Neaktualizování hodnot některých teplotních čidel]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2848#p2848</link>
			<description><![CDATA[<p>Také jsem si toho dřív nevšimnul, ale nyní mám na jednom zařízení zapojeno 8 čidel a dělám si programově statistiku minimální a maximální denní teploty a tak se mi u některých čidel (zcela náhodně) zapisovala hodnota, která odpovídá nepřipojenému čidlu. Jde to snadno odfiltrovat programem a tak se tím dále netrápím.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (krevla)]]></author>
			<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 20:57:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2848#p2848</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neaktualizování hodnot některých teplotních čidel]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2847#p2847</link>
			<description><![CDATA[<p>Dobrý den,<br />jsem tady na fóru nový a jelikož jsem se snažil řešení svého problému všude hledat ale neúspěšně tak se na Vás obracím s prosbou o radu. Včera jsem zapojoval další teplotní čidla a jelikož to bylo na pozice 1O-13 tak jsem současně kvůli pojmenování čidel uploadnul nový firmware (z 20.12.2012). Po prohledání sběrnice byly nalezeny všechny čidla a zdálo se že je vše ok, ale při sledování hodnot jsem zjistil že dochází k tomu že při načítání hodnot v jednotlivých cyklech se nevrátí hodnoty všech čidel.</p><p>Problém je že chyba nenastává vždy a někdy jen u jednoho čidla a někdy u více najednou a samozřejmě se to nijak neopakuje.</p><p>Pokud by jste měli nějakou radu tak mi prosím raďte, jsem v tom nový, ale už jsem připojil 9 čidel a vždy v pořádku, tak mě nenapadá kde by mohla být chyba.</p><p>Předem děkuji.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dekan)]]></author>
			<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 19:57:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2847#p2847</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>