<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz - Okamžitá spotřeba z S0 měřidla]]></title>
		<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=375</link>
		<atom:link href="https://forum.sds.an-d.cz/extern.php?action=feed&amp;tid=375&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Nejnovější příspěvky v Okamžitá spotřeba z S0 měřidla.]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 13 Jan 2013 13:45:26 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Okamžitá spotřeba z S0 měřidla]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2918#p2918</link>
			<description><![CDATA[<p>Díky. To s tou 0 je prostě pro jistotu, nic tím nezkazím a znám tyhle náhodné chyby. A co se týká toho velkého čísla: u elměru s převodem 10000/kWh je spotřeba nižší než 1W za 6 min, takže pak se automaticky celočíselným dělením udělá 0, u plynoměru a vodoměru s převodem 100/m3 je to za 10h. A je to u rodinného domu, takže očekávám, že se do té doby objeví impuls (spíš jsem měl strach ze záporných čísel vzhledem k nemožnosti využít UInt), ale vzhledem k tomu, že do záporu se to dostane někdy po 23 dnech nečinnosti...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jirsoft)]]></author>
			<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 13:45:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2918#p2918</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Okamžitá spotřeba z S0 měřidla]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2916#p2916</link>
			<description><![CDATA[<p>Vypadá to OK, snad jen ta poslední podmínka.&nbsp; Nula tam myslím je jen když po startu SDS je impuls a trvá... Typicky mi to dělá elektroměr kterej mám obráceně zapojenej a na výstupu&nbsp; má 230V.. pak na něm trvale svítí ledka S0..&nbsp; Takže prakticky testovat to na nulu nemá moc smysl... Spíš naopak, testoval bych to na nějaký hodně velký číslo odpovídající malýmu výkonu kterej už bych tím prohlásil za nulovej....</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Clouseau)]]></author>
			<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 13:06:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2916#p2916</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Okamžitá spotřeba z S0 měřidla]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2907#p2907</link>
			<description><![CDATA[<p>Zeptám se pro ověření někoho zkušenějšího: Chci posílat z SDS MICRO Light E informace o počítadlu, přepočtové konstantě a okamžité spotřebě ze všech 3 S0 měřidel. Mám v pořádku výpočet té okamžité hodnoty?<br /></p><div class="codebox"><pre><code>    //přepočet, počítadlo, spotreba pro vstup 1 (elměr)
    pom = sys[592];                        //je vetsi vzdalenost mezi pulsy nebo od posledniho?
    if (sys[625]&gt;pom) {
        pom = sys[625];
    }
    prepocet = sys[559];
    konstanta = 360000000 / prepocet;    //kvuli preteceni nelze 3600000000/prepocet, takze nadvakrat
    konstanta *= 10;
    if (pom&gt;0) {
        spotreba = konstanta / pom;
    }
    else {
        spotreba = 0;
    }
    sprintf(text[0], prepocet, &#039;,&#039;, sys[493], &#039;,&#039;, spotreba);</code></pre></div><p>Například můj elektroměr má stav počítadla 12.3456 kWh, přepočet 10000 impulsů na jednotku, vzdálenost mezi impulsy bude 360 msec a od posledního 100 msec. Potom:<br />pom = 360<br />prepocet = 10000<br />konstanta = 360000000/10000*10=360000<br />spotreba = 360000/360 = 1000W</p><p>Takže text[]=&#039;10000,123456,1000&#039;</p><p>Doufám, že uvažuji správně...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jirsoft)]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 16:26:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=2907#p2907</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>