			<title type="html"><![CDATA[Re: Elektroměr S0 výstup, oddělovač a max. frekvence]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3141#p3141" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Velká impulsní konstanta je potřebná pouze, pokud chcete měřit aktuální výkon s co největší přesností, a to pouze u malých odběrů. Což není tento případ.</p><p>Naopak jednoznačně doporučím tak 1000imp./kWh nebo i méně.<br />Jedná se o přímé měření ? To je také rozhodující v tomto výběru.</p><p>a) <br />Na programování se zeptejte na <a href="http://www.elektromery.com">www.elektromery.com</a>, popř. přímo u výrobce (měli by být v ČR). Nevidím důvod proč by to nešlo jakkoliv naprogramovat (pokud máte adaptér plus software)</p><p>b) <br />Bavíme se o 10000 imp./kWh. Při plném výkonu, 43.5kW, po dobu jedné hodiny, je načteno 43.5kWh za hodinu, což odpovídá 435000 impulsům v této hodině. <br />Hodina má 60*60*1000 = 3600000 msec.<br />To dává opakovací dobu vydaného impulsu 3600000 / 435000 = 8.27 msec.<br />Takže výpočet odpovídá.<br />Znamená to taky, že elektroměr musí sepnout S0 výstup na dobu <em>kratší</em> než 8 msec (o dost kratší), aby mohl vydat následný impuls. A teď je zde otázka, zda-li to elektroměr umí (většina to neumí).</p><p>SDS požaduje minimálně 4 msec mezi dvěmi následujícími impulsy (tj. mezi dvěmi sepnutími spínače v elektroměru, rozepnutí se do tohoto času nepočítá, ale musí tam být alespoň 2 msec před sepnutím).</p><p>Takže pro tento případ by to ještě mělo fungovat, ale je to velmi na hraně - nedoporučuji používát SDS na odečet více než jednoho S0 vstupu v tomto případě.</p><p>Pozor, norma popisující S0 rozhraní uvádí tento čas (minimání délka impulsu) jako 16 msec, takže potom by elektroměr nesplňoval normu... to se mi moc nechce věřit.</p><p>b), c) bez odpovědi</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2013-02-17T11:32:00Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3141#p3141</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Elektroměr S0 výstup, oddělovač a max. frekvence]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3140#p3140" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ahojte všichni, rád bych znal nějaké Vaš poznatky k níže uvedenému:</p><p>Elektroměr Landys Gyr E650 - Zmd 310 - 4Q elektroměr u domu s FVE. Po dvou žádostech na příslušné energetice o zpřístupnění S0 dělají mrtvého brouka. Od technické podpory Landys Gyr vím to, že elektroměr má k dispozici 8 programovatelných výstupů. Od technika ČEZ mám neověřenou informaci, že to jde naprogramovat následovně<br />1. výstup Odběr VT&nbsp; - 10.000 imp/kWh<br />2. výstup Odběr NT - 10.000 imp/kWh<br />3. výstup dodávka do sítě 10.000 imp na kWh</p><p>Objekt kde se měří má hl. jistič 63A tzn 43,5 kW max<br />Při max. příkonu to je tedy 435000 imp/hod - 120 imp/sec&nbsp; &nbsp;1imp cca 8ms</p><p>Chci se zde přítomných zkušenějších proto zeptat,</p><p>a) jsou informace ohledně elektroměru pravdivé ? Osobně si myslím, že spíš ne, protože katalogový list elměru píše max. spínací frekvence 25Hz takže to spíš asi bude 1000imp/kWh</p><p>b) pokud je to opravdu 10000imp bude SDS spolehlivé ? Přibližuji se tak k 5ms.</p><p>c) máte někdo konkrétní zkušenost jak Vám tenhle elektroměr nakonfigurovali co se výstupů a impulsů týče ?</p><p>d) jde případně (pokud je alespoň něco z toho pravda) nastavit u různých výstupů různý počet impulzů ??</p><p>Díky za ochotu</p>]]></content>