		<item>
			<title><![CDATA[Re: Počet impulsů]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3590#p3590</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Clouseau napsal:</cite><blockquote><p>Je v pořádku když mám u S0 vstupu nezaškrtnuto používat tarifní rozdělení a přesto mi impulsy načítá do obou počítadel podle toho jaký je stav tarifu?</p></blockquote></div><p>Musím to prověřit. V pořádku to není. Prosím sledujte vydávání beta firmware, protože pokud tam je skutečně taková chyba, tak to bude opraveno do beta firmware.</p><div class="quotebox"><cite>Clouseau napsal:</cite><blockquote><p>Doděláte možnost převodního trafa i do SDS Micro? Aktuálně zapojované 4Q elektroměry mají funkční jen 3 výstupy, Odběr, jalový odběr a jalová dodávka. Takže Micro plně dostačující.....</p></blockquote></div><p>Ano, je (bude) to ve všech SDS.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 19:43:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3590#p3590</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Počet impulsů]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3586#p3586</link>
			<description><![CDATA[<p>Doděláte možnost převodního trafa i do SDS Micro? Aktuálně zapojované 4Q elektroměry mají funkční jen 3 výstupy, Odběr, jalový odběr a jalová dodávka. Takže Micro plně dostačující.....</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Clouseau)]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:39:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3586#p3586</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Počet impulsů]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3526#p3526</link>
			<description><![CDATA[<p>Je v pořádku když mám u S0 vstupu nezaškrtnuto používat tarifní rozdělení a přesto mi impulsy načítá do obou počítadel podle toho jaký je stav tarifu?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Clouseau)]]></author>
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 19:16:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3526#p3526</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Počet impulsů]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3514#p3514</link>
			<description><![CDATA[<p>Vypadá to v pořádku. Po víkendu se stav počítadel shoduje s elektroměrem. Dá trochu fušku nastavit to v SDS za provozu, ale jelikož elektroměr ukazuje jen celé kWh tak se dá.... Nezkoušel jsem jestli se dobře počítá akuální výkon.&nbsp; Je tam nějaká bota v nastavování aktuálních počítadel, pořád mi to dělalo odečty, musel jsem nejdřív dát nulové a pak teprv aktuální stav a pak to bylo ok...&nbsp; Myslel jsem že pro připojení 4Q elektroměru budou 4 vstupy málo, ale nakonec by stačily - tím pádem by stačilo i SDS micro... Elektroměr dává na výstupu 1xčinný výkon 2x jalový a 1x začátek doby odpočtu čtvrthodinového maxima... Jelikož není k dispozici signál nízký-vysoký tarif (elektroměr o něm vůbec netuší). Bylo by dobré tohle přenést i do FW SDS Micro..</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Clouseau)]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 16:45:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3514#p3514</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Počet impulsů]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3506#p3506</link>
			<description><![CDATA[<p>Firmware je upraven a vyzkoušený.</p><p><a href="http://sds.an-d.cz/firmware/beta/SDS_MACRO_BETA_120413_CZ.bin">http://sds.an-d.cz/firmware/beta/SDS_MA … 413_CZ.bin</a></p><p>Dejte vědět.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 19:48:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3506#p3506</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Počet impulsů]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3505#p3505</link>
			<description><![CDATA[<p>No já tam mám nulovou cenu, aby se na S0.htm zobrazovaly také nuly... Prostě tam nechci mít žádný cenový údaj. Předchozí verze s tím problém neměla a sds micro taky ne..</p><p>třetí a čtvrtý S0 vstup se opravdu chová jinak, když zapíšu aktuální přepočítaný stav impulsů do jejich nastavení tak stejně na s0.htm je nulový stav elektroměru.....</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Clouseau)]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 08:26:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3505#p3505</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Počet impulsů]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3504#p3504</link>
			<description><![CDATA[<p>To Clouseau: díky za postřehy, nechám to obratem opravit/napravit a vydat novou BETA verzi.</p><p>Nastavení ceny na nulu - vždyť by nikdy neměla být nulová ? Nebo možná by pro nepoužívaný T1 tarif mohla... můžu poprosit o více detailů, tj. jak to konkrétně používáte ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 20:17:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3504#p3504</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Počet impulsů]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3502#p3502</link>
			<description><![CDATA[<p>Nejde nastavit nulová cena, jen 0.01&nbsp; a nejde mi nastavit aktuální stav počítadla... Udělá se mi sám odečet a počítadlo ukazuje od nuly...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Clouseau)]]></author>
			<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 17:15:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3502#p3502</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Počet impulsů]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3498#p3498</link>
			<description><![CDATA[<p>Tak zatím jen první postřehy:</p><p>Předchozí beta verze měla 8x S0 tahle jen 4x S0<br />Budu si muset vzít k elektroměru kalkulačku abych nastavil do SDS aktuální stav elektroměru. V nastavení je počet impulsů...<br />Třetí S0 v pořadí se chová jinak než první dva, zatím nevím proč, ale když jsem zadal počet impulsů tak se to neprojevilo na stavu kWh.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Clouseau)]]></author>
			<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 15:14:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3498#p3498</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Počet impulsů]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3493#p3493</link>
			<description><![CDATA[<p>OK, díky za info<br />zítra to tam natlačím a uvidíme...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Clouseau)]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 18:50:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3493#p3493</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Počet impulsů]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3489#p3489</link>
			<description><![CDATA[<p>Takže.</p><p>Pro daný příklad:<br />Celkový přepočet 250imp./<strong>3</strong>kWh, ve kterém je započítán vliv MTD 300/5A.<br />To znamená, že bez MTD (při měření napřímo) by elektroměr (bez jakékoliv změny konfigurace !) udával 5000imp./<strong>1</strong>kWh.<br />Jak to ? MTD snižuje proud 300/5 = 60 (šedesátkrát). <br />To znamená, že elektroměr je vnitřně nastaven tak, aby to co naměří na svých svorkách kompenzoval pro správné zobrazení (protože na svých svorkách má to MTD, které snižuje měřený proud 60x).<br />Takže (250/3)x60 = 5000 imp. na <strong>1</strong>kWh. Všimněte si změny ze 3 na 1. Je to správně.<br />To znamená, že pokud by se připojil proud XXX Amper přes MTD, tak na 1kWh energie by vyvolala 83.3 impulsů. <br />Pokud by se ten samý proud připojil přímo na svorky (bez MTD) (tj. místo sekundárního vinutí MTD), tak by 1kWh vyvolala 5000 impulsů. Obojí platí při stejném trvalém napětí na napěťovém vstupu, samozřejmě.</p><p>Tyto dvě hodnoty (5000 a 60) je potřeba umět získat (spočítat, odečíst ze štítku, ...) a zapsat do SDS - do nového BETA FW, které bude mít dvě konfigurační kolonky: jednu původní pro X imp./1kWh (=5000) a druhou, novou, pro poměr MTD (=60).</p><p>Nebo se lze na ty údaje dívat jinak, protože 5000/60 = 83.3periodických ... Takže to v podstatě funguje jako &quot;zlomkový&quot; zápis celkové konstanty. Využitelný i pro jiné měřiče.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 14:01:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3489#p3489</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Počet impulsů]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3485#p3485</link>
			<description><![CDATA[<p>Jojo ok, nepovažuju to za problém, poté co jsem si doma nainstaloval dvě sds mikro tak jsem i ve firmě pro kterou dělám mimo jiné i energie vyhodil starej bastl kterej měl jen RS-485 rozhraní a nulovou podporu od výrobce a dal tam SDS macro s tím že pro takové využití ve firmě by mělo být makro vhodnější. Na co vše se do budoucna použije je v podstatě jen na mne... Beru to spíš jen jako podmět pro výrobce, pro nasazení v malé/střední firmě by tomu pomohlo doladit takové převodové poměry...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Clouseau)]]></author>
			<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 20:24:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3485#p3485</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Počet impulsů]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3481#p3481</link>
			<description><![CDATA[<p>Zatím to všichni řešili tak, že měli vizualizaci (přepočet) u sebe na serveru.<br />Typicky, když už se jedná o objekt s nepřímým měřením, tak jde o velké odběry, a tam vesměs všude byl požadavek na záznam historie spotřeby na serveru.</p><p>Budocí BETA firmware verze, pro SDS, bude mít v konfiguraci S0 vstupů doplněnou možnost zadat převodový poměr měřícího transformátoru. To vyřeší zadávání konfigurace i pro &quot;místní&quot; odečet.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 16:17:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3481#p3481</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Počet impulsů]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3476#p3476</link>
			<description><![CDATA[<p>Jak bliká ledka na elektroměru, to neřeším. A že bliká jinak než S0 to je pravda. Ale jelikož vedle elektroměru je oficiálně namontovaný optointerface s ledkama tak vidím jak spíná jeho S0 a impulsy jsem počítal jak jsem už výše psal na něm....</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Clouseau)]]></author>
			<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 17:45:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3476#p3476</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Počet impulsů]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3475#p3475</link>
			<description><![CDATA[<p>No jeste by to mohlo byt trochu jinak. Ja mam treba na elektromeru vedle ledky napsano 1000 imp/1kWh a uplne nahore, kde by si toho normalni clovek ani nevsiml, G:2Wh na impulz. Nez jsem na to prisel, tak jsem se taky chvili honil s hodinama a meril osciloskopem co to vubec odecita. Az pak mi doslo, ze elektromer sice 1000 x blikne, ale z S0 mi leze 500 imp na 1 kWh</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vkalina)]]></author>
			<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 15:26:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3475#p3475</guid>