			<title type="html"><![CDATA[Re: Elektroměry s S0 a velkým rozlišením imp/kwh]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3681#p3681" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>No nevím, levný možná, ale ta velikost je dnes už opravdu... to pak zaplatím víc za rozvaděč resp. za neušetřené místo v rozvaděči. Pokud ale máte v rozvaděči volný panel &quot;na kříž&quot; tak proč ne.<br />A i když v tomhle elektroměru není nic extra složitého, tak bych se přímo na jeho obvody nijak nenapojoval přímo elektricky, ale fyzicky před ty ledky dal optosnímače a dál si to řešil po svém. Kdo ví jak by i nepatrná změna zátěže obvodu, nahrazením indikační led třeba za optočlen (nebo i do série) u takovéto elektroniky s tím zamávala a mohlo by pak docházet i pouze k náhodným nepřesnostem v měření.<br />Na DIN lištu se již docela slušné jednofázové elektroměry o šíři 1 modulu pohybují už okolo 500 Kč, tak pokud jich není potřeba kdo ví kolik, tak není moc co řešit a je lepší uspořit místo v rozvaděči. A pokud chcete měřit třífázový odběr (tj. mezifázový), tak je dost nevhodné to měřit třemi 1 fázovými elektroměry, to se nikdy nedopočítáte správných čísel. Je též sice hezké, že má indikaci zpětného toku, ale to je kolikrát lepší tam dát elektroměry dva (i ty &quot;levné&quot; za 500 Kč) a to se zpětnou brzdou a měřit směry samostatně, no a nebo si připlatit a koupit si lepší který má více S0 výstupů a to jak pro směr, tak i pro sazby, ale tady už je to hodně o ceně a tady se pak už zase vyplatí rovnou např. se sběrnicí M-bus apod. a čtete to rovnou datově z elektroměru, nebo vám to elektroměr dálkově odesílá třeba přes GSM síť apod. už rovnou někam ke sledování <img src="https://forum.sds.an-d.cz/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /> Jen ty ceny jsou pak už dosti závratné. Pár mi jich už rukama prošlo a nestačil jsem se divit, co do toho už cpou <img src="https://forum.sds.an-d.cz/img/smilies/roll.png" width="15" height="15" alt="roll" /></p><p>S těmi impulsy bych to moc nepřeháněl. Dostal se mi do ruky jeden co má cca 12000 imp./kWh (je pro přímé měření a bohužel neprogramovatelný) a to je mazec, pokud se v režimu odběru zapne elektrokotel kotel co má na max. 27kW a bojler co má na max. 3 kW, tak už se to blíží k hezkým hodnotám a ty imp. jsou pro &quot;naše&quot; měření už nepoužitelné, neb při cca 100 imp. za vteřinu už na SDS těžko odečtete časový rozdíl mezi impulsy a vypočítaná aktuální právě probíhající spotřeba je tak velice nepřesná. No, v této kombinaci to nebylo použitelné. Ještě že jsem tam ten elektroměr (hlavní měření) nemontoval já a nenadávalo se na mě <img src="https://forum.sds.an-d.cz/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> Nakonec jsem tam po dohadech dodělal dodatečně děličku impulzů (obyč. desítkový čítač + hradlo a pomocí BCD si vyberu dělící poměr) a je klid, funguje to.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Mysha]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=1017</uri>
			</author>
			<updated>2013-07-01T22:58:47Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3681#p3681</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Elektroměry s S0 a velkým rozlišením imp/kwh]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3680#p3680" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Pro přiměřeně přesné a přiměřeně rychlé měření za dobrou cenu doporučuji použít např. elektroměr typ EJ 10-40 A (9920M) s 3200 impulsy / 1KWh.&nbsp; Při ceně cca 300kč má uvedený elektroměr i signalizační LED pro indikaci zpětného toku proudu - dá se tedy zcela určitě z krabičky vyvést indikační výstup přes optočlen zapojený místo té Ledky (nebo do série s ní). </p><p>Uvedený typ není určen pro montáž na DIN lištu, zabere tedy poněkud více místa (pro 3 fáze pravděpodobně už v samostatné skřínce), na druhou stranu to přináší třeba výhodu větších připojovacích svorek.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[PremyslP]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=10738</uri>
			</author>
			<updated>2013-07-01T08:23:17Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3680#p3680</id>