			<title type="html"><![CDATA[Dvoucestný ventil TIEMME]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3797#p3797" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>S úspěchem jsem zapojil a ovládám dvoucestný ventil TIEMME 9535.<br />Italové zjevně moc neřeší detailní popis a tak popíši funkci a zapojení.</p><p>Svorky 1-5</p><p>1. N (nula)<br />2. svorka rele (NO)<br />3. svorka rele (NO)<br />4. L (faze)<br />5. termostat</p><p>Takový popis je sám o sobě docela na ho*o</p><p>Detailní popis už ale napoví mnohem víc.</p><p>Zapojení 230V na svorek 1 a 4 je jasné.<br />Svorky 2 a 3 jsou chápány jako výstup, tedy mají sloužit k ovládání něčeho externího, třeba čerpadla.<br />Svorka termostatu funguje jako vstupní informace pro přestavení ventilu. Tedy když tam nic nejde, ventil je zavřený, když se tam pustí fáze tak se ventil přestaví na otevřeno.</p><p>Parametry jsou 6VA (cca 6Watt spotřeba) tedy lze ovládat rovnou z rele SDS Macro<br />Doba přestavení dle výrobce 40sekund<br />Spínaný proud interního rele zařízení dle výrobce 6A (osazeno rele s popisem 8A)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adv]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11473</uri>
			</author>
			<updated>2013-09-02T08:38:00Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3797#p3797</id>
		</entry>
</feed>