			<title type="html"><![CDATA[Re: Prudova ochrana pre SDS UPS]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4086#p4086" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Toto lze poměrně snadno řešit pomocí vlastního SDS-C programu, který bude číst proud z/do AKU (sys[733]) a z PRI (sys[734]) a na základě vlastní logiky v tomto programu pak provede příslušnou činnost (např. vypnutí relé, přes které je zapojený výstup). <br />Lze to i zkombinovat s čtením napětí a určit aktuální odebíraný výkon, atd. - takže jištění lze dělat nejen na základě proudu.</p><p>Samozřejmě to vyžaduje určitou logiku, jako je funkce &quot;opětovné zapnutí&quot; za určený čas atd. - a toto vše záleží na konkrétním uživateli SDS-UPS. Proto si každý musí naprogramovat svůj vlastní SDS-C program, podle svých vlastních požadavků.</p><p>Jako HW řešení bych doporučil &quot;samovratné DC pojistky&quot;, které lze dát i paralelně. <br />Např. 3A pojistka <a href="http://www.gme.cz/pfra-300-p633-206">PFRA</a>, nebo pro 6A dát dvě tyto pojistky paralelně.<br />Pojistky fungují na principu ohřevu, takže procházející proud je ohřeje, a vypnou se. Po následném ochlazení se zase zpátky zapnou, a pořád dokola - výhodou je pomalý cyklus, a opakování.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2013-12-25T12:06:56Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4086#p4086</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Prudova ochrana pre SDS UPS]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=3853#p3853" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Zdravim,</p><p>pouzivame SDS UPS na zalohovanie Wifi access pointov. SDS-UPS je v interieri budovy, a od neho ide CYKY kabel na strechu kde napaja techniku (SuperPOE v aluboxe + APcka). Vystup napatia z SDS UPS je vedeny cez rele SDS UPS (normal closed) takze relatkom a IP watchdogom je mozne restartovat vsetku techniku, pripadne ju vypnut. Funguje tu skvele.</p><p>Jedina vec, ktora tomu chyba, je ochrana SDS UPS proti skratu na vystupe. Uz sme takto par kuskov pochovali... Bohuzial nedari sa nam to riesit s istenim na vystupe - mame tam istice, ale to neriesi vec... Prikon techniky byva tak 40 watt. Pri behu z akumulatora, napatie moze klesnut az na 10 V. No a v takychto situaciach, ked to taha na baterku hodinu-dve a prud je blizko hodnote istica,&nbsp; tak semtam istic vypne, a je problem... Miesta ktore sme osadili 6A isticom, to nie vsetky prezili, pretoze pri skrate takemu isticu trva vypnutie minuty az desitaky minut, a to sa medzitym SDS UPS upecie.. Ziadny istic (resp vratnu poistku) s lepsou charakteristikou sa najst nepodarilo.</p><p>Inu, neda sa toto riesit softwarovo? SDS UPS meria prud ktory dodava na vystupe, a ma pod kontrolou aj rele... Pri prekrocenu prudovej hodnoty, napriklad nad 6A, vypnut rele, alebo nejak inak odpojit vystup? </p><p>Alebo ak nie takto, slo by to riesit nejakym pridavnym ochrannym obvodom? </p><p>Dakujem</p>]]></content>