			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] Problem s nulovanim impulzov]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4034#p4034</link>
			<description><![CDATA[<p>Neni to chyba, je to vlastnost:<br />udaje z pocitadel jsou ukladany do pevne pameti co 12 hodin. <br />Je to z duvodu omezene zivotnosti pameti DataFlash (pocet zapisu je omezen technologii pameti Flash).<br />Mezitim jsou pouze v pameti RAM, ktera je zavisla na trvale dodavce napajeni.</p><p>Takze jakykoliv reset/vypadek, drive nez za 12h, zpusobi &quot;ztratu&quot; nactenych impulsu od posledniho ulozeni.</p><p><strong>Spravnym resenim je pouziti zalohovani napajeni pro SDS.</strong><br />Nebo popripade napajet SDS ze stejne faze, z jake je napajen elektromer.</p><p>Priklad jednoho z mnoha reseni zalohovaneho napajeni pro SDS je zde: http://wiki.merenienergie.cz/index.php/SDS_SIMPLE_UPS</p><p>Nebo pouzit SDS-TTCPRO, ktere ma primo v sobe zalohovaci baterii.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (j@m)]]></author>
			<pubDate>Sat, 14 Dec 2013 20:07:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4034#p4034</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] Problem s nulovanim impulzov]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4029#p4029</link>
			<description><![CDATA[<p>Mám takový dojem že jsem někde tady četl že impulsy se zapisuji do flash paměti v nějaký konkrétní čas.&nbsp; IP a MAC sdresy se tak často nemění, ale zápis impulsů ve vysoké frekvencu by tu flash po nějaké době odrovnal.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ringojr)]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 Dec 2013 10:02:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4029#p4029</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] Problem s nulovanim impulzov]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4028#p4028</link>
			<description><![CDATA[<p>Dnes som mal moznost pracovat s dalsimi 16 timi sdskami. A problem je rovnaky. Zatial pri troch, do vecera skusim zvysnych 13.&nbsp; Sds su objednavane nedavno.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (spoky)]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 Dec 2013 09:50:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4028#p4028</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[vyřešeno] Problem s nulovanim impulzov]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4010#p4010</link>
			<description><![CDATA[<p>Dobry den</p><p>Problem: Na vstupe sds-ky neham nabehnut par impulzov no povypnuti a zapnuty zariadenia sa pocitadlo znuluje.nastavenia ako ip a mac ostanu zapamatane. znuluju sa iba impulzy. v minulosti som takyto problem nemal impulzy ostavali zapamatane. problem nieje na jednom konkretnom zariadeni. nastal pri novych 6 sdskach zatial. </p><p>Chcem sa teda opytat ci je v nastaveniach niaka funkcia ktoru nemam zapnutu (hladal som no nic podobne som nenasiel), alebo je to chyba ci uz softverova pripadne hardverova. </p><p>za odpoved/e vopred dakujem</p><p>zariadenie SDS Micro Light2-S0</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (spoky)]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 21:13:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4010#p4010</guid>