		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nechi odesílat teplotu 85C přes http_get]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4119#p4119</link>
			<description><![CDATA[<p>Pokud vyčítáte čidlo třeba přez XML, může se tam objevit i prázdná hodnota a do databáze to pak uloží nulu. Osobně ignoruju všechny 0 a 85.00 . Ono v běžném prostředí je dost nepraděpodobné, že bude teplota přesně 85.00 a i kdyby, tak za pár sekund to bude hned 85.01 apod. Takže není problém všechny tyto hodnoty ignorovat. Mimochodem na mém SDS třeba nejvíc chybuje 4.té čidlo. Zkoušel jsem ho měnit zkracovat i prodlužovat kabeláž, ale je to +/- stejný. Není to žádná tragédie, stane se že vypadne 1x za 24h na 1 munitu, ale docela v podobné časy. A při 15ti čidlech na jedné zběrnici o délce okolo 200m je to hodně slušnej výsledek. Docela začínám mít podezření, že to ruší spínání HDO.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vkalina)]]></author>
			<pubDate>Mon, 30 Dec 2013 23:12:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4119#p4119</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nechi odesílat teplotu 85C přes http_get]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4114#p4114</link>
			<description><![CDATA[<p>Pripadne pokud se teplota 85st nemuze objevit (napr.venkovni teploty) jednoduse tu hodnotu 85 ignorujte.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (j@m)]]></author>
			<pubDate>Mon, 30 Dec 2013 20:45:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4114#p4114</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nechi odesílat teplotu 85C přes http_get]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4107#p4107</link>
			<description><![CDATA[<p>před odesláním si zkopiruj čidlo do proměnné zkontroluj hodnotu a odešli pouze v případě že není hodnota chybová</p><p>if (VENKU == 16777216) { echo(sys[5]&#039;-&#039;sys[6]&#039;-&#039;sys[7]&#039; &#039;sys[8]&#039;:&#039;sys[9]&#039;:&#039;sys[10]&#039; &#039;&#039;porucha teplotniho cidla venku&#039;); };</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vkalina)]]></author>
			<pubDate>Sun, 29 Dec 2013 22:49:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4107#p4107</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nechi odesílat teplotu 85C přes http_get]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4105#p4105</link>
			<description><![CDATA[<p>Zdravím, nechci zakládat nový příspěvek, částečně se dotaz týka http_get <br />Jde o posílání teplot pomocí http_get do databáze na jiný server, nevím jak mám zabránit tomu, aby se neukládaly chybně přečtené údaje z čidla např hodnota 85. Při posílání na eportal je to v pořádku. Prosím o radu děkuji Filip</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (goblin)]]></author>
			<pubDate>Sun, 29 Dec 2013 17:35:26 +0000</pubDate>