			<title type="html"><![CDATA[Re: Vysoka namerena teplota]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4184#p4184" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>mimochodem - pres UTP jsem teplotni cidla proste nepripojil, pres telefonni kabel stejne delky v pohode....</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[jannk]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11495</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-11T20:30:13Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4184#p4184</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Vysoka namerena teplota]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4183#p4183" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>aha, dik. K...a prace, to UTP co jsem pouzil vypada neposkozene <img src="https://forum.sds.an-d.cz/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /><br />Takze znovu a lepe ...</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[jannk]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11495</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-11T17:06:49Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4183#p4183</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Vysoka namerena teplota]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4182#p4182" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>http://wiki.merenienergie.cz/index.php/OneWire_bus<br /><strong>* čtená hodnota z teplotních čidel ukazuje&nbsp; +85°C&nbsp; - toto je velmi důležitý údaj,<br />&nbsp; ukazuje, že čidlo je trvale v resetu, to se stane typicky pokud nemá dostatečné napájení !</strong><br />Takže předělaná kabeláž se zřejmě nějak nezadařila.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rikitan]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11496</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-11T16:56:21Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4182#p4182</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Vysoka namerena teplota]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4181#p4181" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Mate nekdo vysvetleni pro tohle: http://i.imgur.com/8LV0C5c.png ??<br />Znovu prohledani sbernice nepomohlo, SDS proste trva na tehle hodnote <img src="https://forum.sds.an-d.cz/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> Stejne cidlo drive fungovalo ok - tohle se mi stalo, kdyz jsem predelal kabelaz (ktera je snad ok, kontroloval jsem ji opakovane). Kazdopadne takhle horko doma nemame <img src="https://forum.sds.an-d.cz/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[jannk]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11495</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-11T16:44:27Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4181#p4181</id>