<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz - SDS macro a vodoměry]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.sds.an-d.cz/extern.php?action=feed&amp;tid=533&amp;type=atom" />
	<updated>2014-03-07T08:14:44Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=533</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: SDS macro a vodoměry]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4348#p4348" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Mám jeste dotaz...<br />Pro připjení těch dvou vodoměrů S0 hodlám použít JYTY kabel, který je stíněný, ale nevím jesli mohu použít 1 x 4 nebo musím táhnout 2 x 2...Nemohou se ty kabely v jádře na vzdálenost 45m navzájem rušit?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[peva]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11476</uri>
			</author>
			<updated>2014-03-07T08:14:44Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4348#p4348</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: SDS macro a vodoměry]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4209#p4209" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Teploměr by měl na 45m fungovat, pokud se dodrží zásady viz: http://wiki.merenienergie.cz/index.php/OneWire_bus</p><p>S0 na vzdálenost 45m by také mělo být OK, při správném zapojení (je potřeba vyzkoušet).</p><p>Svorky OPTO1 až OPTO4 jsou na větší vzdálenosti vhodnější než OPTO5 až OPTO8, protože:<br />- si můžete zapojit a určit vlastní napájení (5 až 8 mají interní napájení vhodnější právě pro blízké měřiče)<br />- si můžete určit, který vodič bude měřit přerušovat (jestli vodič do GND zdroje, nebo vodič z PLUSu zdroje), zde bude jedna kombinace právě fungovat dobře, a ta druhá bude přinášet rušivé (falešné) impulsy</p><p>Typicky, když jde PLUS ze zdroje na S0 měřič a pak až na OPTO vstup, tak dochází k vzniku falešných impulsů, pokud je vodič mezi S0 měřičem (vodoměr atd.) a SDS dlouhý.<br />Naopak když jde PLUS nejprve na OPTO vstup, a pak z OPTO vstupu do S0 měřiče (a z něj pak poslední drát na GND zdroje), tak je riziko vzniku falešných impulsů typicky mnohem menší, u dlouhých kabelů mezi měřičem a SDS.</p><p>Další trik je zapojení opačně pólované Zenerovy diody do série s optickým vstupem, viz chystaný návod na: http://wiki.merenienergie.cz/index.php/Optovstupy (návod tam tuším ale ještě není dodělaný).</p><p>Nezapomeňte u OPTO1 až OPTO4 na nutnost externího rezistoru podle napájecího napětí a potřebného proudu. SDS MACRO má v sobě rezistory 2kOhm, ale ty nemusí stačit, záleží na vašem napájecím zdroji.</p><p>Klasické rady, jako např. pozor na souběhy, případné zemní smyčky, atd. samozřejmě platí také.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-14T21:36:36Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4209#p4209</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[SDS macro a vodoměry]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4205#p4205" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Provozuji SDS macro v režimu 4 x S0 měření spotřeby el. energie z podružných elektroměrů na svorkách 5-8 a 1x HDO na svorkách&nbsp; Opto 1. Dále pak 2x relé pro časové spínaní 3xf stykačů. Jsem celkem spokojen. Žádné problémy jsem nezaznamenal.</p><p>Nyní uvažuji o připojení kontrolních vodoměrů (2 kusy) http://www.ciz-regulace.cz/www-ciz-regulace/eshop/10-1-VODOMERY/0/5/526-WFK24-D110/download#anch1%29. </p><p>Jenže do vodoměrné šachty to mám od baráku cca 30m a k SDS macro dalších 15m....To už je celkem dálka....Tak se ptám jestli na takovou vzdálenost (45m) bude fungovat měření na svorkách OPTO 3 a 4. Mám pochopitelně beta firmware, který by měl umožňovat měřit S0 i na svorkách OPTO 1-4.&nbsp; </p><p>Také uvažuji připojení teploměru do té vodoměrné šachty přes Wire 1...Bude to taky na vzdálenost 45m fungovat?</p><p>Uvažuji o použití STP kabelů (stíněný UTP).</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[peva]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11476</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-14T06:46:31Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4205#p4205</id>
		</entry>
</feed>
