		<item>
			<title><![CDATA[Re: SDS macro a vodoměry]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4348#p4348</link>
			<description><![CDATA[<p>Mám jeste dotaz...<br />Pro připjení těch dvou vodoměrů S0 hodlám použít JYTY kabel, který je stíněný, ale nevím jesli mohu použít 1 x 4 nebo musím táhnout 2 x 2...Nemohou se ty kabely v jádře na vzdálenost 45m navzájem rušit?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (peva)]]></author>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 08:14:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4348#p4348</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: SDS macro a vodoměry]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4209#p4209</link>
			<description><![CDATA[<p>Teploměr by měl na 45m fungovat, pokud se dodrží zásady viz: http://wiki.merenienergie.cz/index.php/OneWire_bus</p><p>S0 na vzdálenost 45m by také mělo být OK, při správném zapojení (je potřeba vyzkoušet).</p><p>Svorky OPTO1 až OPTO4 jsou na větší vzdálenosti vhodnější než OPTO5 až OPTO8, protože:<br />- si můžete zapojit a určit vlastní napájení (5 až 8 mají interní napájení vhodnější právě pro blízké měřiče)<br />- si můžete určit, který vodič bude měřit přerušovat (jestli vodič do GND zdroje, nebo vodič z PLUSu zdroje), zde bude jedna kombinace právě fungovat dobře, a ta druhá bude přinášet rušivé (falešné) impulsy</p><p>Typicky, když jde PLUS ze zdroje na S0 měřič a pak až na OPTO vstup, tak dochází k vzniku falešných impulsů, pokud je vodič mezi S0 měřičem (vodoměr atd.) a SDS dlouhý.<br />Naopak když jde PLUS nejprve na OPTO vstup, a pak z OPTO vstupu do S0 měřiče (a z něj pak poslední drát na GND zdroje), tak je riziko vzniku falešných impulsů typicky mnohem menší, u dlouhých kabelů mezi měřičem a SDS.</p><p>Další trik je zapojení opačně pólované Zenerovy diody do série s optickým vstupem, viz chystaný návod na: http://wiki.merenienergie.cz/index.php/Optovstupy (návod tam tuším ale ještě není dodělaný).</p><p>Nezapomeňte u OPTO1 až OPTO4 na nutnost externího rezistoru podle napájecího napětí a potřebného proudu. SDS MACRO má v sobě rezistory 2kOhm, ale ty nemusí stačit, záleží na vašem napájecím zdroji.</p><p>Klasické rady, jako např. pozor na souběhy, případné zemní smyčky, atd. samozřejmě platí také.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 21:36:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4209#p4209</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SDS macro a vodoměry]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4205#p4205</link>
			<description><![CDATA[<p>Provozuji SDS macro v režimu 4 x S0 měření spotřeby el. energie z podružných elektroměrů na svorkách 5-8 a 1x HDO na svorkách&nbsp; Opto 1. Dále pak 2x relé pro časové spínaní 3xf stykačů. Jsem celkem spokojen. Žádné problémy jsem nezaznamenal.</p><p>Nyní uvažuji o připojení kontrolních vodoměrů (2 kusy) http://www.ciz-regulace.cz/www-ciz-regulace/eshop/10-1-VODOMERY/0/5/526-WFK24-D110/download#anch1%29. </p><p>Jenže do vodoměrné šachty to mám od baráku cca 30m a k SDS macro dalších 15m....To už je celkem dálka....Tak se ptám jestli na takovou vzdálenost (45m) bude fungovat měření na svorkách OPTO 3 a 4. Mám pochopitelně beta firmware, který by měl umožňovat měřit S0 i na svorkách OPTO 1-4.&nbsp; </p><p>Také uvažuji připojení teploměru do té vodoměrné šachty přes Wire 1...Bude to taky na vzdálenost 45m fungovat?</p><p>Uvažuji o použití STP kabelů (stíněný UTP).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (peva)]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 06:46:31 +0000</pubDate>