			<title type="html"><![CDATA[Re: SO vstupy - sys[592-624]]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5567#p5567" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Nevim jestli se autor uvodniho postu dockal odpovedi, ale protoze mam podobny problem tykajici se&nbsp; techto promennych, dam ho sem.</p><br /><p>Pro vypovet aktualniho vykonu a max dosazeneho pouzivam prepocet sys[592] a dalsich&nbsp; na vykon.<br />Max dosazeny vykon si zapisuji do promenne ram, v teto promenne se mi po nejake dobe ukaze vcelku nerealne vysoky vykon. <br />Zkoumanim jsem dosel k zaveru, ze v promenne sys[592] se objevi 0 (nula). <br />Coz znamena max vykon. <br />Protoze kontroluji i dalsi sys[625] tak dojdu k hodnote dane jen casem vycteni, nikoli skutecnym vykonem.</p><p>Kod pro zjisteni akt.vykonu (ram[21] je vystupni hodnota W, ram[31] je pomocna pro vypocet )<br /></p><div class="codebox"><pre><code>ram[31] = sys[592];                  // vypocet casu elektromer L1
    if (sys[625] &gt; ram[31] ) {
        ram[31] = sys[625];
    }
  if (ram[31] &lt; 3600000){
  ram[21] = 3600000/ram[31];
  }
  else
  {
  ram[21] = 0 ;                         // mene nez 1 Watt
  }</code></pre></div><p>staci do prvni podminky pridat <br /></p><div class="codebox"><pre><code>&amp;&amp; ram[31] &gt; 1</code></pre></div><p>a najednou se to nestava.</p><p>pokud je jine vysvetleni nez nulova hodnota promenne sys[592] rad jej proverim...</p><br /><p>Honza</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[honzaM]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11648</uri>
			</author>
			<updated>2016-01-16T18:37:50Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5567#p5567</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: SO vstupy - sys[592-624]]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4334#p4334" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Musím to zjistit.</p><p>Mám ale pocit že sys[] s časem od posledního impulsu se automaticky zvětšuje, dokud nepřijde impuls . . . ale toto v tuto chvíli není garantovaná informace.</p><p>Upřesním.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2014-02-28T20:14:04Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4334#p4334</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[SO vstupy - sys[592-624]]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4329#p4329" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Zajímá mne, zda se do sys[592-624] zapisují hodnoty až současně s impulzem, nebo se hodnoty mění i přesto, že se impulz nekoná. Příklad jsem již popisoval <a href="http://forum.merenienergie.cz//viewtopic.php?pid=4306#p4306">zde</a>, zůstal však bez reakce. Monitoruji přenášený tepelný výkon (1MJ/impuls), do sys se tedy zaznamenává interval mezi impulzy, který používám pro výpočty průběžných výkonů. Pokud však předávaný tepelný výkon klesá v čase, tzn. že se intervaly mezi pulsy prodlužují, přepisují se hodnoty v sys i přes absenci impulzu (dokud je nový interval kratší nebo stejný, hodnota v sys se nemění, ale jakmile se interval prodlužuje oproti zaznamenanému, dochází k přepisování - sys jakoby &quot;přetéká&quot;). Je to žádoucí chování a je tedy nutno s tím počítat už při návrhu uživatelského monitoringu, nebo je to bug a nová hodnota má být do sys uložena až po skutečném záznamu impulzu?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[milan.simunek]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=85</uri>
			</author>
			<updated>2014-02-27T14:06:22Z</updated>