<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz - SDS Micro DIN E]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.sds.an-d.cz/extern.php?action=feed&amp;tid=559&amp;type=atom" />
	<updated>2018-12-08T16:38:51Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=559</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: SDS Micro DIN E]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6449#p6449" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Je potřeba nastavit váš PC. Tj. dát mu IP adresu ze stejné podsítě, jako má SDS.<br />SDS po provedení RSTD má nastavenu podsíť 192.168.1.0/24, a svou výchozí IP adresu jako 192.168.1.250.</p><p>Pokud váš PC má adresu začínající na 169.254.x.y, tak je to adresa náhodně vybraná systémem počítače, protože systém není správně nastaven. Pak se samozřejmě s SDS bavit nebude.</p><p>Připojení SDS přímo do PC (nebo routeru, nebo switche, to je jedno) lze provést jak přímým, tak překřízeným kabelem, protože SDS podporuje technologi HP MDI-MDIX, tzn. umí se domluvit s protistranou fungovat s &quot;jakýmkoliv&quot; typem kabelu (pokud protistrana tuto technologii podporuje také, což dnes prakticky všechny zařízení a PC umí).</p><p>V rámci SDSC.exe můžete také využít funkci &quot;najdi SDS&quot;, je to jedno z tlačítek v hlavním okně.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2018-12-08T16:38:51Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6449#p6449</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: SDS Micro DIN E]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6415#p6415" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Tovární nastavení je pevně dané s hodnotami, které uvádíte. Neměl by se pro přímé propojení s PC použít křížený LAN kabel? Než resetovat SDS, vyzkoušel bych jiný router.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[soami]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11700</uri>
			</author>
			<updated>2018-10-10T21:09:08Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6415#p6415</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: SDS Micro DIN E]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6412#p6412" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Soami-díky za info-ale já jsem zkusil obejít router a připojil jsem SDS Modul síť. kabelem rovnou s PC-a také nic.Jinak vše funguje-(spojení s Wattrouterem,tiskárnou atd.)Díky a mám dotaz-při resetu SDS do továrního nastavení dojde vždy k defaultnímu nastavení ??? To je IP-192.168.1.250 / brána-192.168.1.1 / maska-255.255.255.0 ---???</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Odry]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=1083</uri>
			</author>
			<updated>2018-10-08T21:11:36Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6412#p6412</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: SDS Micro DIN E]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6411#p6411" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>@Odry - to je problém vašeho PC, resp. sítě a konfigurace DHCP serveru, ne SDS. Ověřte nastavení routeru, přes který je vaše PC / SDS připojeno. Pokud tedy SDS běží v lokální síti, zjistíte funkčnost SDS jednoduše např. přes mobil - pokud máte zároveň wifi. Pak je problém v konfiguraci vašeho PC. Pokud ovšem není funkční DHCP server, tak SDS nenajdete ani přes wifi. Pak je problém s routerem.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[soami]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11700</uri>
			</author>
			<updated>2018-10-08T18:55:57Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6411#p6411</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: SDS Micro DIN E]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6410#p6410" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Zdravím...Mám dotaz...ztratil jsem síťové připojení do SDS MICRO DIN E.Když dám na PC v příkaz. řádku ipconfig tak dostanu tyto informace:IP adresa automatické konfigurace:169.254.14.232 / Maska podsítě:255.255.0.0 / A výchozí brána nemá žádný údaj...nevím co dělat...nechce se mi (ani nevím jestli by to pomohlo) resetovat modul SDS-program mi řídí dobíjení baterií fotovoltaické elektrárny.. Tedy doufám že toto dále funguje...prosím o radu nebo pomoc-tento modul používám již řadu let a žádný problém....až teď- Moc děkuji - Odry.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Odry]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=1083</uri>
			</author>
			<updated>2018-10-07T22:31:10Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6410#p6410</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: SDS Micro DIN E]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4396#p4396" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>adamn napsal:</cite><blockquote><p>Jestli na portál neodesílá konkrétní program některé údaje, je potřeba ho správně vygenerovat (viz generátor program na ePortálu) se správnými parametry.</p></blockquote></div><p>už sa to rozbehlo mal som zle definovaný vstup na portály</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[cmelo]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11534</uri>
			</author>
			<updated>2014-04-04T05:24:34Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4396#p4396</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: SDS Micro DIN E]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4393#p4393" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Jestli na portál neodesílá konkrétní program některé údaje, je potřeba ho správně vygenerovat (viz generátor program na ePortálu) se správnými parametry.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2014-04-03T16:29:18Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4393#p4393</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: SDS Micro DIN E]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4387#p4387" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>adamn napsal:</cite><blockquote><p>Správné zapojení je zde: (jako vše ostatní, na <a href="http://WiKi.MereniEnergie.cz">WiKi.MereniEnergie.cz</a>)</p><p><a href="http://wiki.merenienergie.cz/images/And_sds_micro_e.gif">http://wiki.merenienergie.cz/images/And_sds_micro_e.gif</a></p><p>Elektroměr se zapojuje mezi svorky 3 a 4, přičemž na SDS je potřeba dát z venku propojku na svorky 5 a 6.<br />(Svorka 1 je vlevo nahoře (Eth konektor je vpravo dule), je to vstup napájení pro SDS).</p></blockquote></div><p>Tak sa zda ze sa to rozbehlo... Akurat mi na portal posiela len teplotu a nie udaje z elektrometra... Este otazka v casi aktualny stav mi ukazeje vsetky Opto aj S0 ako off ale na opto3 naskakuju impulzy</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[cmelo]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11534</uri>
			</author>
			<updated>2014-03-30T13:47:12Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4387#p4387</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: SDS Micro DIN E]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4385#p4385" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Správné zapojení je zde: (jako vše ostatní, na <a href="http://WiKi.MereniEnergie.cz">WiKi.MereniEnergie.cz</a>)</p><p><a href="http://wiki.merenienergie.cz/images/And_sds_micro_e.gif">http://wiki.merenienergie.cz/images/And_sds_micro_e.gif</a></p><p>Elektroměr se zapojuje mezi svorky 3 a 4, přičemž na SDS je potřeba dát z venku propojku na svorky 5 a 6.<br />(Svorka 1 je vlevo nahoře (Eth konektor je vpravo dule), je to vstup napájení pro SDS).</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2014-03-29T13:48:52Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4385#p4385</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: SDS Micro DIN E]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4384#p4384" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vkalina napsal:</cite><blockquote><p>No tak to vypadá na vadnou S0 na elektroměru. Nepustil jsi do ni nějaké napětí natvrdo bez omezovaciho odporu ?</p></blockquote></div><p>Ja som zapojil kable priamo medzi sds a elektromer</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[cmelo]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11534</uri>
			</author>
			<updated>2014-03-29T07:12:00Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4384#p4384</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: SDS Micro DIN E]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4383#p4383" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>No tak to vypadá na vadnou S0 na elektroměru. Nepustil jsi do ni nějaké napětí natvrdo bez omezovaciho odporu ?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vkalina]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=91</uri>
			</author>
			<updated>2014-03-29T06:13:00Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4383#p4383</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: SDS Micro DIN E]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4382#p4382" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>adamn napsal:</cite><blockquote><p>Napadá mě - není špatně zapojený kabel na elektroměr (přehozené S0+ / S0- svorky) ?</p><p>Další test - zkratovat oba vodiče u elektroměru, to by mělo puls načít (více pulsů).</p><p>Samozřejmě pokud je to vše správně zapojeno.</p></blockquote></div><p>1.ked som ich prehodil tak mi na html ukazalo Opto 3 off, ked to mam takto mi ukazuje ON<br />2.ked som ich prehadzoval krizom krazom mi na html naskocili impulzy viac naraz ale viac nestupaju</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[cmelo]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11534</uri>
			</author>
			<updated>2014-03-28T18:05:13Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4382#p4382</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: SDS Micro DIN E]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4381#p4381" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vkalina napsal:</cite><blockquote><p>Jak to mas daleko ? Se SIXFI toho moc nenaděláš, použij BELDEN CAT5 nebo CAT6 (počítačovej kabel)</p></blockquote></div><p>Je to tak 40 cm, na kabli bolo napisane ftp cat 5</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[cmelo]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11534</uri>
			</author>
			<updated>2014-03-28T18:02:05Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4381#p4381</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: SDS Micro DIN E]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4380#p4380" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Napadá mě - není špatně zapojený kabel na elektroměr (přehozené S0+ / S0- svorky) ?</p><p>Další test - zkratovat oba vodiče u elektroměru, to by mělo puls načít (více pulsů).</p><p>Samozřejmě pokud je to vše správně zapojeno.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2014-03-28T16:04:22Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4380#p4380</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: SDS Micro DIN E]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4379#p4379" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Jak to mas daleko ? Se SIXFI toho moc nenaděláš, použij BELDEN CAT5 nebo CAT6 (počítačovej kabel)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vkalina]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=91</uri>
			</author>
			<updated>2014-03-28T15:06:52Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4379#p4379</id>
		</entry>
</feed>