<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz - [vyřešeno] nefunkční serial_set, nesmyslné hodnoty na AD, teplota SOC]]></title>
		<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=582</link>
		<atom:link href="https://forum.sds.an-d.cz/extern.php?action=feed&amp;tid=582&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Nejnovější příspěvky v [vyřešeno] nefunkční serial_set, nesmyslné hodnoty na AD, teplota SOC.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 07 Jul 2014 08:03:37 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] nefunkční serial_set, nesmyslné hodnoty na AD, teplota SOC]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4516#p4516</link>
			<description><![CDATA[<p>Ano pomohl. Děkuji! </p><p>Zatím běží dva a půl dne a vypadá že všechno funguje.</p><p>Trošku jsem testoval a za všechno asi může seriový port, pokud nebyl připojený tak vše fungovalo.<br />Zmiňovaná funkční relátka (Papouch Quido) posílají občas pár bajtů a tam také všechno běží. <br />Nové zařízení co jsem potřeboval připojit (zabezpečovačka) neustále posílá stav co se děje rychlostí 19200<br />a otočí tak spoustu dat až s toho zamotá hlavu celýmu SDS :-)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (EdaSky)]]></author>
			<pubDate>Mon, 07 Jul 2014 08:03:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4516#p4516</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] nefunkční serial_set, nesmyslné hodnoty na AD, teplota SOC]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4514#p4514</link>
			<description><![CDATA[<p>Pomohl ten nový BETA FW ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Sun, 06 Jul 2014 16:16:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4514#p4514</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] nefunkční serial_set, nesmyslné hodnoty na AD, teplota SOC]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4512#p4512</link>
			<description><![CDATA[<p>Nezobrazování změněné rychlosti na webovém rozhraní je chyba, a je opravená v dnešním BETA FW.<br />Díky za nahlášení.</p><p>Problém s &quot;rozpadem&quot; zařízení - zašlete to výrobci na bezplatnou výměnu, kus za kus. Domluva je zde bez problému.</p><p>Dále - prosím vyzkoušejte dnešní BETA FW (3.7.2014), kde jsou provedeny úpravy v oblasti obsluhy &quot;dir&quot; pinu pro RS485,<br />přičemž ten původní program (část která měla právě to ovládání &quot;dir&quot; pinu na starost) mohl způsobit zpomalení celého zařízení. <br />Je to teď předělano, takže by to už nemělo dělat problémy (podle dnešního testu nového BETA FW tam už to zdržení zbytku zařízení není, při specifickém zatížení sériové linky).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 19:42:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4512#p4512</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[vyřešeno] nefunkční serial_set, nesmyslné hodnoty na AD, teplota SOC]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4511#p4511</link>
			<description><![CDATA[<p>Dobrý den</p><p>Na SDS MICRO Light E (přes web SoC-ARM REV4 100Mbit DF9)</p><p>Mám problém s převodníkem na seriový port. Webové rozhraní stále píše rychlost 9600, 8, 1, 0<br />a na nastavení pres serial_set nijak nereaguje a komunikace neběží, simulátor ukazuje správně. <br />po prepnuní pomocí SNMP (snmpset -v2c -c sdsxpublic 192.168.100.1 .1.3.6.1.4.1.33283.1.2.11.2.0 i 19200)<br />se komunikace rozběhne, web stále píše&nbsp; 9600, 8, 1, 0 přijaté a odeslané data se ukazují. Po několika desítkách minut <br />komunikace zamrzne a je potřeba se odpojit a připojit. Připojení je pomocí programu socat. Ze stejného serveru <br />stejným způsobem je připojené MICRO-DIN které komunikuje s reléovými moduly už několik let bez problému<br />rozdíl je pouze v rychlosti převodníku tento běží na standartních 9600.<br />Originální FW ze 16. dubna 2014 jsem skusil přehrát betou z&nbsp; 16.6.2014. problém je stejný.</p><p>Na stejném SDSku na AD měřím napětí v systému a podle naměřených hodnot program vykonává další<br />funkce. Cca měsíc bez problému, poslední dny se po několika hodinách AD zblázní a začne ukazovat <br />nesmyslné hodnoty například místo 13V ukazuje 5V, místo 3,3V ukazuje 9V atd.. V momentě zbláznění AD<br />začne psát nesmysly i teplota SOC podobně jako v příspěvku http://forum.merenienergie.cz//viewtopic.php?pid=4488#p4488<br />Po &quot;resetu&quot; odpojením od napájení se vše vrátí do normálu na 10, 15, 24 hodin.</p><p>Je někde k dispozici archiv s FW na vyzkoušení starší verze k vyloučení HW chyby nebo to vypadá na pomalu odcházející kousek.</p><p>Děkuji</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (EdaSky)]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 10:16:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4511#p4511</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
