<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz - Zvýšená nestabilita po update FMW]]></title>
		<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=621</link>
		<atom:link href="https://forum.sds.an-d.cz/extern.php?action=feed&amp;tid=621&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Nejnovější příspěvky v Zvýšená nestabilita po update FMW.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 28 Oct 2014 17:25:02 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Zvýšená nestabilita po update FMW]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4666#p4666</link>
			<description><![CDATA[<p>Používá statickou adresu. Řekl bych že bude nějaký problém v inicializaci. Zkusil jsem jednoduchý program:<br />#define PREV_CAS ram[36]&nbsp; &nbsp;//minutový časovač<br />#define AKT_CAS ram[40]<br />init {<br /> echo(&#039;Start programu&#039;);<br /> smtp_send(&#039;adresa@gmail.com&#039;, &#039;init Doslo k restartu SDS init&#039;,&#039;init doslo k restartu SDS init&#039;);<br /> PREV_CAS = sys[8] * 100 + sys[9];&nbsp; &nbsp; //připravíme čas HHMM<br />}</p><p>main {<br />AKT_CAS = sys[8] * 100 + sys[9];&nbsp; &nbsp; //připravíme čas HHMM<br />if ((AKT_CAS-PREV_CAS &gt;= 1) || (AKT_CAS-PREV_CAS &lt; 0)) {&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; //od minulového časovač =&gt; akce<br />PREV_CAS =&nbsp; AKT_CAS ;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; //<br /> smtp_send(&#039;adresa@gmail.com&#039;, &#039;Odeslani po jedne min&#039;,&#039;Odeslani po jedne min&#039;);<br />&nbsp; &nbsp; }<br />}</p><p>Fungoval bez probémů. Pak jsem SDS vypnul a cca 90 min se věnoval něčemu jinému. <br />Po zapnutí jsem změnil v kódu časový interva místo 1 na 100,&nbsp; aby mě neotravovaly časté maily. Když jsem se však podíval na ty poslední maily přišlé po zapnutí tak první byl mail z těla main a cca za 20 sec následoval teprve mail ze sekce init.</p><p>Poslední uživatelé&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br />Čas&nbsp; &nbsp; IP<br /> 17:50:25 28.10.2014&nbsp; &nbsp;&nbsp; (SDS-C REQUEST) 192.168.2.9<br /> 17:50:29 28.10.2014&nbsp; &nbsp;&nbsp; (SDS-C ERASE PRG) 192.168.2.9<br /> 17:50:30 28.10.2014&nbsp; &nbsp;&nbsp; (SDS-C UPLOAD) 192.168.2.9<br /> 17:51:18 28.10.2014&nbsp; &nbsp;&nbsp; (in) 192.168.2.9</p><br /><p>Systémová historie&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br />Čas&nbsp; &nbsp; Událost<br /> 17:49:43 28.10.2014&nbsp; &nbsp;&nbsp; Zařízení zapnuto<br /> 17:49:43 28.10.2014&nbsp; &nbsp;&nbsp; Relé RE1: VYP<br /> 17:49:43 28.10.2014&nbsp; &nbsp;&nbsp; Relé RE2: VYP<br /> 17:49:43 28.10.2014&nbsp; &nbsp;&nbsp; Výstup pin D0: log0<br /> 17:49:44 28.10.2014&nbsp; &nbsp;&nbsp; Ethernet připojen</p><br /><br /><p>Historie OSI7&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br />Čas&nbsp; &nbsp; Událost<br /> 17:50:01 28.10.2014&nbsp; &nbsp;&nbsp; 77.75.72.48, SMTP ODESLÁNO OK<br /> 17:50:32 28.10.2014&nbsp; &nbsp;&nbsp; 77.75.72.48, SMTP ODESLÁNO OK</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ringojr)]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 17:25:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4666#p4666</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Zvýšená nestabilita po update FMW]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4665#p4665</link>
			<description><![CDATA[<p>Po resetu je vše nastaveno &quot;na nulu&quot;.</p><p>Používá zařízení DHCP pro získání IP adresy ? Pak může čekání na IP adresu trvat déle, a když se předtím pokusí odeslat email tak to samozřejmě neprojde (jaký je tam vůbec výsledek sys[65] a co je v logu?)</p><p>NTP klient je zcela samostatný. Pouze HTTP, UDP a email funkce v SDS-C se navzájem vylučují.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 09:35:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4665#p4665</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Zvýšená nestabilita po update FMW]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4664#p4664</link>
			<description><![CDATA[<p>Provozování bez RS232 se ztratí většina funkcionality programu ale hlavně to asi tím nebude. Pokud nechám SDS žít s interním programem v klidu tak to jede bez problémů mnoho hodin . Pokud se v tom začnu hrabat pomocí stránky&nbsp; změn uživatelských proměnných (implementovanou ve FMW) a zejména pokud dám její refresh tak začnou problémy.<br />Adame mohl byste trošku rozepsat co se děje po resetu – jak je nulována paměť, jak jsou inicializovány&nbsp; systémové proměnné apod.<br />Mě hlavně zaráží že po resetu přerušením napájení , kdy prokazatelně dojde k vykonání fce init() se neprovede odeslání mailu v jejím závěru.&nbsp; Přitom tomu nepředcházejí žádné fce typu http_GET a pod, jen odeslání textu přes RS232, čtení&nbsp; teploměrů , takže tam je i dostatek času pro nějakou inicializaci a předpokládám že sys[65] je v rámci restartu správně inicializována. Napadá mne, zda to&nbsp; nemůže i souviset s vynucenou změnou NTP serveru – zda&nbsp; synchronizace času nekoliduje s odesláním toho mailu?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ringojr)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 19:56:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4664#p4664</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Zvýšená nestabilita po update FMW]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4661#p4661</link>
			<description><![CDATA[<p>FW 9.9. by melo byt stabilni, podobne stiznosti jsem zatim neslysel (az ted).</p><p>Zkuste to chvili provozovat bez pripojene RS232, jestli tam bude rozdil.</p><p>Dale doporucim kontrolu SDS-C programu, jestli se tam spravne pristupuje k http_get() a dalsim podobnym (tj. nevolat dokud neni predchozi funkce, napr. odeslani emailu, plne ukoncena). To by take mohla byt pricina: stary FW prerusil predchozi cinnost, napr. odesilani emailu, kdyz mu SDS-C program vnutil napr. HTTP-GET (ale pak zacaly vselijake problemy). Novy FW to uz neudela, naopak zahodi novy pozadavek dokud neni vyrizeny ten stary (takze se to nerozsype). Je potreba dusledne v programu sledovat stavy a navratove hodnoty.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 17:09:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4661#p4661</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zvýšená nestabilita po update FMW]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4660#p4660</link>
			<description><![CDATA[<p>Mám Micro Light E RS 232 a před týdnem jsem porušil zlaté pravidlo „Jestliže něco funguje nešťourej se v tom“ a historický FMW 230414 (či možná dokonce i 301113) nahradil aktuálním z 9.9.2014.<br />Mám na tom řízení TČ kdy využívám jak komunikaci přes RS232, 16 teploměrů,&nbsp; PWM, odesílání dat na portál&nbsp; a vlastní webovou stránku. Stále je to ve vývoji&nbsp; a většinou mám v e Firefoxu otevřenu svoji stránku user.html založenou na demu, doplněnou o SVG a načítá přes get více jak 100 hodnot a v druhé záložce stránku SDS_C (cgi_pg?p=6) z které občas volám změnu uživatelských&nbsp; proměnných. Doposud vše šlapalo jako hodinky (když jsem vyměnil zdroj který dříve způsoboval nečekané restarty) ale po update FMW&nbsp; se chování změnilo.<br />Pokud dám refresh stránky uživatelských proměnných tak poměrně často dochází k restartu (nebo změně více uživatelských proměnných sys 140-149 což nejsem momentálně schopen přesně rozlišit).&nbsp; V závěru sekce init mám odeslání mailu na pevnou adresu s pevným textem že došlo k restartu, ale to nyní nefunguje. Nefunguje to ani po vypnutí a zapnutí SDS přestože před tím s tím nikdy problém nebyl. Vždy v 9.00 ráno odesílám mail s různými sumacemi, tj. mnohem náročnější mail a ten přitom odejde bez problémů. <br />Ve vlastním SDS-C jsem se skoro nehrabal (jen ovládání relé přímo přes&nbsp; konkrétní SYS() jsem nahradil obezličkou přes DEFINE) a v HTML kódu stránky jsem zaokrouhloval ve grafice SVG na jedno desetinné místo z původně vygenerovaných 5-6 pozic za tečkou.<br />Nepozorujete někdo podobné problémy či máte nějaký tip v čem mohl nastat nyní problém? Děkuji</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ringojr)]]></author>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2014 20:10:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4660#p4660</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>