			<title type="html"><![CDATA[Re: Reštart s zachovaním počítadiel impulzov]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4830#p4830" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Já to vyřešil zpětnou kontrolou posledního údaje v databázi, pokud je větší než stav SDS, automaticky se prenastavi SDS na hodnotu posledního záznamu. Pokud by se toto aplikovala i na portál, nemusí se dále nic řešit a i při výpadku proudu bude stav počítala vždy aktuální</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vkalina]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=91</uri>
			</author>
			<updated>2015-01-25T09:43:03Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4830#p4830</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Reštart s zachovaním počítadiel impulzov]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4786#p4786" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Doplnění tlačítka je dobrý nápad, snad se nezapomene a v některém novém FW to bude.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2015-01-18T08:46:47Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4786#p4786</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Reštart s zachovaním počítadiel impulzov]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4761#p4761" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Šlo by naprogramovat do c-programu uložení sys[493]... a sys[526]... (podle použitých opto vstupů) do perm.paměti sys[100-115]. Pak po nastartování sds tuto hodnotu vyčíst ze sys[100-115] a vložit ji zpět do sys[493-558]. Ještě bych přidal kontrolu na nižší údaj v PM. Aby při náhodném vypnutí sds se nepřepsal prastarý údaj z PM do akumulátorů.</p><br /><p>http://wiki.merenienergie.cz/index.php/Sdsc_sysp<br /></p><div class="codebox"><pre><code>sys[100] až sys[115]  
         01 i RW  data uložená do permanentní paměti = co se sem napíše zůstane i po vypnutí zařízení,
                  můžete si sem uložit co chcete (tj. 16x signed long délky 32bit),
                   - po speciálním systémovém resetu (RSTD) je vše nastaveno na 0xFFFFFFFF 
                   - pozor! minimalizujte množství zápisů, životnost této paměti není neomezená !
                   - zápis do těchto sys[] přímo zapíše do pevné paměti, stejně funguje i čtení

sys[493] až sys[525]  
         01 i RW  hodnoty impulsních akumulátorů (počítadel) pro vstup S0 [1] až [32] pro tarif T0
                   - platné hodnoty: 0 až 2147483647 (včetně)

sys[526] až sys[558]  
         01 i RW  hodnoty impulsních akumulátorů (počítadel) pro vstup S0 [1] až [32] pro tarif T1
                   - platné hodnoty: 0 až 2147483647 (včetně)</code></pre></div>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[j@m]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=5</uri>
			</author>
			<updated>2015-01-10T12:53:38Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4761#p4761</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Reštart s zachovaním počítadiel impulzov]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4760#p4760" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Zdravím.<br />Na SDS mám elektromer - počítanie impulzov. Potrebujem SDS reštartovať (prepojenie napájania), ale nechcem stratiť načítané počty impulzov elektromeru - resp. pokiaľ viem, tieto sa do flash ukladajú iba raz za deň, teda po reštarte sa obnovia 0-24 hodín staré počty.<br />Je možné SDS nejak vypnúť, aby do flash zapísala aktuálne hodnoty a po nabehnutí teda pokračovala ? <br />Jediné, čo asi môžem urobiť je zapísať si na papier aktuálne hodnoty impulzov pred reštartom a potom (po reštarte) ich zase manuálne opraviť, chcelo by to ale asi niečo automatickejšie - napr. tlačítko &quot;zapiš aktuální hodnoty do flash&quot;<br />Díky za rady. T.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[tmacak0]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11557</uri>
			</author>
			<updated>2015-01-10T12:08:25Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4760#p4760</id>