			<title><![CDATA[Re: Reštart s zachovaním počítadiel impulzov]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4830#p4830</link>
			<description><![CDATA[<p>Já to vyřešil zpětnou kontrolou posledního údaje v databázi, pokud je větší než stav SDS, automaticky se prenastavi SDS na hodnotu posledního záznamu. Pokud by se toto aplikovala i na portál, nemusí se dále nic řešit a i při výpadku proudu bude stav počítala vždy aktuální</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vkalina)]]></author>
			<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 09:43:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4830#p4830</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Reštart s zachovaním počítadiel impulzov]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4786#p4786</link>
			<description><![CDATA[<p>Doplnění tlačítka je dobrý nápad, snad se nezapomene a v některém novém FW to bude.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Sun, 18 Jan 2015 08:46:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4786#p4786</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Reštart s zachovaním počítadiel impulzov]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4761#p4761</link>
			<description><![CDATA[<p>Šlo by naprogramovat do c-programu uložení sys[493]... a sys[526]... (podle použitých opto vstupů) do perm.paměti sys[100-115]. Pak po nastartování sds tuto hodnotu vyčíst ze sys[100-115] a vložit ji zpět do sys[493-558]. Ještě bych přidal kontrolu na nižší údaj v PM. Aby při náhodném vypnutí sds se nepřepsal prastarý údaj z PM do akumulátorů.</p><br /><p>http://wiki.merenienergie.cz/index.php/Sdsc_sysp<br /></p><div class="codebox"><pre><code>sys[100] až sys[115]  
         01 i RW  data uložená do permanentní paměti = co se sem napíše zůstane i po vypnutí zařízení,
                  můžete si sem uložit co chcete (tj. 16x signed long délky 32bit),
                   - po speciálním systémovém resetu (RSTD) je vše nastaveno na 0xFFFFFFFF 
                   - pozor! minimalizujte množství zápisů, životnost této paměti není neomezená !
                   - zápis do těchto sys[] přímo zapíše do pevné paměti, stejně funguje i čtení

sys[493] až sys[525]  
         01 i RW  hodnoty impulsních akumulátorů (počítadel) pro vstup S0 [1] až [32] pro tarif T0
                   - platné hodnoty: 0 až 2147483647 (včetně)

sys[526] až sys[558]  
         01 i RW  hodnoty impulsních akumulátorů (počítadel) pro vstup S0 [1] až [32] pro tarif T1
                   - platné hodnoty: 0 až 2147483647 (včetně)</code></pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (j@m)]]></author>
			<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 12:53:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4761#p4761</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Reštart s zachovaním počítadiel impulzov]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4760#p4760</link>
			<description><![CDATA[<p>Zdravím.<br />Na SDS mám elektromer - počítanie impulzov. Potrebujem SDS reštartovať (prepojenie napájania), ale nechcem stratiť načítané počty impulzov elektromeru - resp. pokiaľ viem, tieto sa do flash ukladajú iba raz za deň, teda po reštarte sa obnovia 0-24 hodín staré počty.<br />Je možné SDS nejak vypnúť, aby do flash zapísala aktuálne hodnoty a po nabehnutí teda pokračovala ? <br />Jediné, čo asi môžem urobiť je zapísať si na papier aktuálne hodnoty impulzov pred reštartom a potom (po reštarte) ich zase manuálne opraviť, chcelo by to ale asi niečo automatickejšie - napr. tlačítko &quot;zapiš aktuální hodnoty do flash&quot;<br />Díky za rady. T.</p>]]></description>