			<title type="html"><![CDATA[Re: Relé v DIN IO6 R6-24V]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4992#p4992" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Varianta SDS IO6 24V má osazené relé RM96 s cívkou 24V (hledejte na netu e_RM96.pdf soubor). </p><p>Cívka pro 24V variantu relé má povolený rozsah napětí od 16V (minimální napětí na přítah) až po zhruba 50V (maximum). Více viz PDF výrobce daného relé.</p><p>Uvnitř SDS IO6 je relé napájeno, přes usměrňovač, přímo ze vstupních svorek. To znamená, že zařízení SDS lze napájet AC nebo DC, protože uvnitř je diodový můstek, a relé (a zbytek SDS) je tak napájenou DC napětím.</p><p>Minimální izolace mezi vlastními kontakty, pro každý reléový výstup, je 2.54 mm (nebo více) (lze použít pro AC 230V). <br />Mezi jednotlivými relé (mezi sebou) pak 5mm nebo více. <br />Izolace mezi cívkou relé, a kontakty relé, je dle výrobce relé odolná až do 4kV.</p><p>Izolační vzdálenost od ostatních obvodů (SDS) vůči vývodům relé je také 5mm nebo více.</p><p>LAN má vlastní izolaci, která je provedena v konektoru (výrobce uvádí izolační pevnost 1.5kV).<br />1-W je galvanicky spojena s obvody SDS, tzn. také s napájením které se přivádí na ARK svorky.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2015-02-27T17:05:37Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4992#p4992</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Relé v DIN IO6 R6-24V]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=4990#p4990" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Snazim se ziskat informace o relatkach v DIN IO6 R6-24V, ale nedari se me.</p><p>Wiki a eshop se vyjadruji krypticky a protikladne. Tvrdi ze muzu napajet AC/DC ruznych napeti, ale rekl bych, ze bych mel napajet 24V kvuli civkam relatek. Ale nevim jestli AC nebo DC.</p><p>Dale nevim jaka je izolace mezi kontakty tech rele a zbytkem SDS. Tj. pokud bude na svorkach kontaktu rele 230V (dle dokumentace mozne), je mozne povazovat LAN a 1WIRE stale za obvody SELV (SDS bude napajeno zdrojem SELV).</p><p>Predem dekuji za odpovedi.</p>]]></content>