			<title type="html"><![CDATA[Re: SDS MicroDIN E nenačítá S0 z elektroměru EDIN372L]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5047#p5047" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Také jsem řešil docela dlouho proč mi jeden elektroměr nefunguje, nakonec jsem zjistil že jsem si přehodil na S0 elektroměru + a - <img src="https://forum.sds.an-d.cz/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[JaGa]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=48</uri>
			</author>
			<updated>2015-03-19T17:15:30Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5047#p5047</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: SDS MicroDIN E nenačítá S0 z elektroměru EDIN372L]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5039#p5039" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Pokud se při ručním spojení (které simuluje kontakt - spínač v elektroměru) impuls načte, pak to bude něco mimo SDS. </p><p>Jaké jsou parametry elektroměru - nepotřebuje např. nějaké minimální napětí na svorkách S0 aby vnitřní spínač fungovat ?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2015-03-18T17:42:55Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5039#p5039</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[SDS MicroDIN E nenačítá S0 z elektroměru EDIN372L]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5032#p5032" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ahoj,</p><p>dokázal by mi někdo poradit, jak rozchodit odečítání? Funguje mi voda i rozlišení tarifu na jiných vstupech, ale ať dělám co dělám, nemůžu rozběhat EDIN na S0/OPTO3. Vstup reaguje, když ručně spojím OPTO3+ a PWROUT, puls se načte. Propojku mezi GND a OPTO3- mam. V nastavení jsem délku pulsu zkrátil na 5ms, ale nenačítám nic. Už vážně nevím co je špatně nebo jestli něco odešlo. Nějaký nápat how to debug? Díky</p><p>Milan</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[milanc]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11596</uri>
			</author>
			<updated>2015-03-17T12:25:55Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5032#p5032</id>