			<title><![CDATA[Re: vlhkostní čidlo]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5111#p5111</link>
			<description><![CDATA[<p>Česká Čermná u Náchoda</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PetrMisek)]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 19:07:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5111#p5111</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: vlhkostní čidlo]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5110#p5110</link>
			<description><![CDATA[<p>Odkud jste, zda se mohu zeptat ? Asi vyzkouším koupit čidlo HTG3535, ale nemám to vůči čemu nakalibrovat.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (drabek06)]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 19:00:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5110#p5110</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: vlhkostní čidlo]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5109#p5109</link>
			<description><![CDATA[<p>Já používám k ověření kalibrované dataloggery Comet s digitálním zobrazením teploty vlhkosti a rosného bodu, pro větší jistotu jsem použil hned 2 a výsledek byl takový, že oba ukazovaly vždy víc a čím větší byla vlhkost tím se rozdíl zvětšoval. Přiznám se že co se týká obvodů tak v tom mám minimální znalosti, ale čidla ukazují prostě blbě. Mám dvě jedno pro zobrazenbí vnitřní vlkosti a druhé pro zobrazení vnější. Vnitřní ukazuje při cca 45% vlhosti cca o 3 - 5% méně, venku při vyšších vlhkostech kolem 80 - 90% je rozdíl už cca 15 až 20% v závislosti na venkovní teplotě.</p><p>Zkusil jsem jen tak od oka měnit přepočtové konstanty a při hodnotě kolem 135 se to tak nějak blíží k realitě jak doma tak venku. Nejsem vybaven abych mohl měřit napětí atd. tak zkouším nastavit tak aby to zobrazovalo jako kalibrované čidlo. </p><p>Navíc když by se vzala v potaz rovnice pro teplotní kompenzaci z datasheetu čidla tak ta jeětě skutečně změřenou hodnotu v běžných teplotách v podstatě snižuje (naměřené RH se dělí číslem větším než 1)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PetrMisek)]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 17:18:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5109#p5109</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: vlhkostní čidlo]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5107#p5107</link>
			<description><![CDATA[<p>Vhlhkostní čidlo řeším už pěkně dlouho a zatím bez nějakého kloudného výsledku. Dokonce jsem si koupil dva kusy samotného čidla HIH-5030, k nim udělal přesný napájecí zdroj 5,00V a z naměřených výsledků jsem trošku rozčarovaný. Pokud připojím čidlo k SDS, nastavím přepočtovou konstantu, tak se výsledek podstatně liší od výsledku naměřeného jako výstupní napětí z čidla dosazeného do vzorečku z DPF čidla. Zkoušel jsem i solný test, kde bych měl naměřit 75% vlhkost a ani prd. Už výsledek v podobě napětí z čidla dosazený do vzorce byl jiný, než těch 75%. Problém s vlhkostí jsem řešil zde:</p><p>http://forum.merenienergie.cz//viewtopic.php?id=632</p><p>bohužel bez výsledku. Nemám žádný kalibrovaný vlhkoměr oproti kterému bych porovnával, mám jen takový malý panelový za 50Kč z Ebay, který v solném testu ukazuje o 8% více. </p><p>Jiné čidla vlhkosti s napěťovým výstupem budou problém, protože se moc nevyrábí.</p><p>Našel jsem ale tyto:</p><p>HTG3535</p><p>a</p><p>HM1500LF</p><p>Ceny a dostupnost bohužel špatná, ale lepší než drátem do oka.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (drabek06)]]></author>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2015 12:56:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5107#p5107</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: vlhkostní čidlo]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5106#p5106</link>
			<description><![CDATA[<p>Nezkoušel někdo použít vlhkostní čidla jiných výrobců? Koukal jsem, že v technickém listu čidla je pro teplotní kompenzaci tato rovnice True RH = (Sensor RH)/(1.0546-0.00216T), T in °C je s tímto nějak počítáno při zobrazení hodnoty, co přesně znamenají konstatny 3 a 155 při nutné změně nastavení po připojení čidla v softwaru SDS micro?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PetrMisek)]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2015 08:24:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5106#p5106</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[vlhkostní čidlo]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5105#p5105</link>
			<description><![CDATA[<p>Rád bych se zeptal jaké má kdo zkušenosti s vlhkostními čidly Honeywell, dle technického listu asi nemají teplotní kompenzaci a přesnost +/- 3% v rozsahu 11 až 89% a mimo tento rozsah +/-7%. Nicméně porovnával jsem s kalibrovaným vlkoměrem při teplotách od cca 0°C do 25°C a čidla se významně rozcházejí, nejblíže je to cca někde kolem 20°C odchylka do 3 - 4% ale při 0°C je to již kolem 20% a vždy ukazuje méně než kalibrovaný vlhkoměr. Otázka zní lze to nějak kalibrovat a připadně jak. Jinak samozřejmě kalibraci jak je uvedená v návodu pro vlhkostní čidla jsem provedl. čidla mám 2 a obě ukazují v podstatě stejně. <br />Může mít vliv délka vodičů cca 8 m, vlhkost se zatím nedostala nikdy přes 75% ač dle kalibrovaného vlhkoměru bylo i 97%</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PetrMisek)]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2015 08:31:31 +0000</pubDate>