			<title type="html"><![CDATA[Re: SDS-UPS nejde "odpojit" baterii]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5422#p5422" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Elektronický odpojovač baterie od zátěže má následující význam - umožňuje ponechat baterii připojenou jen k nabíjecímu zdroji, takže jeho celý proud teče pouze do baterie, a nikoliv (případně) do zátěže (když se napětí baterie mění se stavem nabití). Jedná se o vypínač, ne o spínač, tzn. pokud mu to není přikázáno programem, tak je &quot;v klidu&quot; sepnutý, tzn. baterie napájí přes diodu zátěž. Pokud probíhá nabíjení, a odpojení je povoleno v konfiguraci, je po dobu nabíjený tento vypínač aktivní to znamená odděluje baterii s nabíječem od zátěže (která je napájena jen z PRI).</p><p>Chvilkové odpojení AKU i PRI od zařízení SDS-UPS je vykryto kondenzátory v SDS-UPS, tzn. zátěž i přes to vše ještě chvíli dostává proud - doba krytí by měla být dostatečně dlouhá i pro případ výpadku PRI a přechodu na AKU s tím, že se odpojovač (vypínač) musí deaktivovat (tzn. navrátit propojení mezi AKU a zátěží).</p><p>Odpojovač se aktivuje (rozpojení) programově pouze v případě, kdy program detekuje odpojenou nebo mrtvou baterii. Tomu předchází algoritmické ověření (měření průběhů na aku po nějakou dobu).<br />A samozřejmě v případě, kdy probíhá nabíjení (a odpojení je povoleno) - nicméně nabíjení je blokováno dostatečným PRI napájením, bez něhož nemá povoleno ani začít.</p><p>To že se připojené MACRO resetovalo mi přijde jako náhodná situace. Ale samozřejmě budu rád, pokud se to dále prověří:</p><p>Můžete změřit výstup z vaší SDS-UPS pro různé situace, aby jste si potvrdil že k výpadku výstupu UPS nedojde (nebo pokud ano, tak za jakých podmínek přesně) ?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2015-10-22T19:17:43Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5422#p5422</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: SDS-UPS nejde "odpojit" baterii]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5421#p5421" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>stav zařízení - od včerejška zatržítko &quot;Neodpojovat akumulátor od zátěže, když je nabíjen&quot; ve stavu vypnuto. <br />Dnes došlo poprvé za 4 roky k restartu následně zapojeného Macra (Macro se nerestartovalo ani při updatu FW UPS). UPS bez restartu. Takže spínač je po nahrání bety do UPS pravděpodobně buď CHVILKOVĚ, nebo TRVALE odpojen i při výpadku napájení.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[mgolem]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=58</uri>
			</author>
			<updated>2015-10-22T11:46:05Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5421#p5421</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: SDS-UPS nejde "odpojit" baterii]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5416#p5416" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Toto je E000AAA1 verze hw SoC-ARM ETH 100Mbit, paměť DF5, ze dne 14.10.2015.</p><p>Díky, zatržítko již přepíná obrázek na zap i vyp (zelená/červená) a pamatuje si předchozí stav. Proč je tam ten spínač, když za ním jsou stejně oddělovací diody?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[mgolem]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=58</uri>
			</author>
			<updated>2015-10-21T13:13:10Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5416#p5416</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: SDS-UPS nejde "odpojit" baterii]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5356#p5356" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Zkuste to s novým BETA FW (14.10.2015), díky.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2015-10-11T15:32:28Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5356#p5356</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: SDS-UPS nejde "odpojit" baterii]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5354#p5354" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Toto je E000AAA1 verze hw SoC-ARM ETH 100Mbit, paměť DF5, ze dne 10.10.2015.<br />odkazovaný FW jsem na první ťuk nenašel.<br />nahrán SDSUPS_ONEDPS__BETA_101015_CZ<br />Po updatu FW je spínač zobrazován jako OFF. Jde zatržítkem zapnout. Potud alespoň na vzdálený pohled v pořádku.<br />Chování při &quot;vypínání&quot; je naprosto stejné jako před updatem FW, spínač dle zobrazení stavu nejde vypnout. Po návratu na konfigurační stránku je zatržítko neustále aktivní i když předtím bylo odškrtnuto a uloženo stejným způsobem jako při jeho zapnutí.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[mgolem]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=58</uri>
			</author>
			<updated>2015-10-11T07:24:43Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5354#p5354</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: SDS-UPS nejde "odpojit" baterii]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5337#p5337" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Zkuste BETA FW 14.10.2015 (nebo novější, pokud je k dispozici a tento příspěvek zastaral).</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2015-10-07T19:38:36Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5337#p5337</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[SDS-UPS nejde "odpojit" baterii]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5117#p5117" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>SDS - UPS<br />Toto je E000AAA1 verze hw SoC-ARM ETH 100Mbit, paměť DF9, ze dne 9.9.2014.<br />jakmile jednou zapnu relé (Nastavení UPS:Neodpojovat akumulátor od zátěže, když je nabíjen) od aku na diodu, tak již nejde vypnout. (pořád je zelená a říká, že SW je ON)<br />Samozřejmě na vstupu PRI je cca 17V a hranice PRI je nastavena na 12,8V</p><p>Je to na třech UPS každá v jiné lokalitě.<br />Je to tak správně?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[mgolem]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=58</uri>
			</author>
			<updated>2015-05-07T11:11:20Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5117#p5117</id>