		<title><![CDATA[SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz - [vyřešeno] SDS neposílá hodnoty počítadla při nízkém tarifu]]></title>
		<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=697</link>
		<atom:link href="https://forum.sds.an-d.cz/extern.php?action=feed&amp;tid=697&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Nejnovější příspěvky v [vyřešeno] SDS neposílá hodnoty počítadla při nízkém tarifu.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 07 Dec 2017 11:30:22 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] SDS neposílá hodnoty počítadla při nízkém tarifu]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6237#p6237</link>
			<description><![CDATA[<p>Do konce prosince budou vydány nové FW, a tato záležitost je na seznamu úkolů (prověřit, opravit).</p><p><strong>Aktuální FW, pro První Produktovou Řadu</strong> (MICRO, MACRO, atd.)<strong>, který je dosud dostupný </strong>(200X - 2017)<strong>, funguje takto:</strong><br />- bez ohledu na to, zda-li je pro daný S0 Vstup nastaveno použití tarifního rozdělení, tak SDS vždy podle stavu Tarifního Vstupu přičítá impulsy do jednoho ze dvou počítadel (T0 a T1).<br />- tepre při zobrazení se to buď zobrazí samostatně (T0 a T1) nebo součtem jako jedna hodnota (T0+T1) (tj. v případě, že daný S0 Vstup nemá aktivní tarifní rozdělení ve svém nastavení).</p><p><strong>Aktuální FW, pro Druhou Produktovou Řadu</strong> (BIG, SMALL, atd.)<strong>, je udělán jinak, a to, že:</strong><br />- pokud je pro daný S0 Vstup v jeho nastavení vypnuto tarifní rozdělení, tak se všechny impulsy zapisují jen do počítadla T0 (což je to, po čem příspěvky výše volají).</p><p>Takže, pro První Produktovou Řadu, <strong>došlo od Prosince 2017 ke změně FW</strong>, a to tak, aby byl FW shodný jako pro Druhou Produktovou Řadu.<br />Tím by to mělo být vyřešeno.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 11:30:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6237#p6237</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] SDS neposílá hodnoty počítadla při nízkém tarifu]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6230#p6230</link>
			<description><![CDATA[<p>Držím co se dá a je nějaký pokrok ??</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lasty)]]></author>
			<pubDate>Sun, 03 Dec 2017 20:05:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6230#p6230</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] SDS neposílá hodnoty počítadla při nízkém tarifu]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6195#p6195</link>
			<description><![CDATA[<p>Příspěvku jsem si včas všimnul a podívám se na to, hned jak se mi naskytne příležitost. Vydržte.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Oct 2017 20:09:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6195#p6195</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] SDS neposílá hodnoty počítadla při nízkém tarifu]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6190#p6190</link>
			<description><![CDATA[<p>Mám stejný problém, spustil jsem tarifní rozdělení u plynoměru (abych zjistit spotřebu pro TUV a pro topení) a ve výsledku se mi rozdělila spotřeba u všech měřidel (vodoměry, elektroměr kotle), nehledě na zobrazení na eportálu. Opravdu tedy nechápu na co tam je volba použít tarifní rizdělení, když si to dělá co chce ? Děkuji za odpověd, případně nápravu.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lasty)]]></author>
			<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 07:00:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6190#p6190</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] SDS neposílá hodnoty počítadla při nízkém tarifu]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5217#p5217</link>
			<description><![CDATA[<p>No tak jsem to nakonec vyřešil skrze sys154 na logic s0 na konektoru 1Wire.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sidbin)]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2015 09:56:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5217#p5217</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] SDS neposílá hodnoty počítadla při nízkém tarifu]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5216#p5216</link>
			<description><![CDATA[<p>Ten součet musím uložit do RAM, před odesláním?</p><p>K čemu je tedy ta volba k zašrknutí &quot;Použít tarifní rozdělení:&quot;?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sidbin)]]></author>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 08:58:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5216#p5216</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] SDS neposílá hodnoty počítadla při nízkém tarifu]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5146#p5146</link>
			<description><![CDATA[<p>Podíval jsem se na to - a je to vlastnost, je to tak uděláno už od úplného začátku existence SDS.</p><p>Princip je v tom, že jsou vždy udržovány rozdělené počítadla, ale <strong>teprve zobrazování údajů</strong> ukazuje dva tarify nebo jeden.</p><p>Řešení vašeho problému je jednoduché, upravit program na odesílání na web tak, aby nejprve sečetl hodnoty obou počítadel, a teprve výsledek poslal (tzn. neposílat přímo sys[494] ale posílat součet sys[494] a sys[527]).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2015 14:25:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5146#p5146</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] SDS neposílá hodnoty počítadla při nízkém tarifu]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5144#p5144</link>
			<description><![CDATA[<p>Ano, ukládá to do jiného počítadla ikdyž nemá.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sidbin)]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2015 10:55:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5144#p5144</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] SDS neposílá hodnoty počítadla při nízkém tarifu]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5143#p5143</link>
			<description><![CDATA[<p>Rozumím tomu tak, že pro konkrétní S0 vstup není povoleno tarifní rozdělení, a SDS se přesto chová tak jako by bylo rozdělení povoleno ? Tzn. když se přepne tarif tak ukládá načtené impulsy do jiného počítadla ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2015 10:13:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5143#p5143</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[vyřešeno] SDS neposílá hodnoty počítadla při nízkém tarifu]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5142#p5142</link>
			<description><![CDATA[<p>Narazil jsem na problém. Mám SDS mikro light2 a ikdyž mám u počítadla s0 nastaveno nepoužívání tarifní rozdělení, tak ho ignoruje.&nbsp; <br />Na své stránky posílám pouze hodnoty z hlavního počítadla (tedy vysoký tarif) a při přepnutí tarifu se další neodešlou. změnu tarifu mám na vstupu Logic s0. FW je ze dne 24.2.2015. Na web odesílám pouze sys494 a ten nechci rozdělovat.</p><p>Díky.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sidbin)]]></author>
			<pubDate>Sat, 20 Jun 2015 13:15:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5142#p5142</guid>
		</item>