<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz - Solární ohřev vytvoření programu]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.sds.an-d.cz/extern.php?action=feed&amp;tid=699&amp;type=atom" />
	<updated>2015-08-06T22:36:07Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=699</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Solární ohřev vytvoření programu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5193#p5193" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Dobrý den,<br />poslal jsem Vám zprávu do inboxu zde na diskusním fóru. Příp. pište na michal.sejpka(zavinac)seznam.cz</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[mise]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11538</uri>
			</author>
			<updated>2015-08-06T22:36:07Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5193#p5193</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Solární ohřev vytvoření programu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5192#p5192" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Našel by se tu prosím někdo, kdo by mi program na ohřev dvou nádob byl ochotný napsat?</p><p>Děkuji</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[nemec-jan]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11627</uri>
			</author>
			<updated>2015-08-01T18:00:35Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5192#p5192</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Solární ohřev vytvoření programu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5186#p5186" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Díky za tip. Chystám se na to už dva roky, ale nějak se mi nedostává času a klidu. Proto jsem za napsání programu na míru rozhodnutý zaplatit. Je-li někdo z vás ochotný si vyslechnout mé přání a překlopit ho do programu, budu velice rád <img src="https://forum.sds.an-d.cz/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><p>Děkuji</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[nemec-jan]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11627</uri>
			</author>
			<updated>2015-07-23T17:05:13Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5186#p5186</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Solární ohřev vytvoření programu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5185#p5185" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Zkuste se podívat někam sem:</p><p><a href="https://www.google.cz/search?q=zaklady+c">https://www.google.cz/search?q=zaklady+c</a></p><p>Ono je to o tom, sednou k PC a začít ťukat. Jednoduché věci, složitější . . .</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2015-07-23T16:08:42Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5185#p5185</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Solární ohřev vytvoření programu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5184#p5184" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>No to jsem neuměl taky, PHP, SQL a javascript taktéž, ale při troše dobré vůle se to dá zvládnout. Internet je veliký a čekat, že Vám někdo za pár stovek na programuje regulaci na míru je dost naivní představa. Určitě nechodite do práce kvůli tomu, aby Váš zaměstnavatel měl na super káru a dovolenou </p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vkalina]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=91</uri>
			</author>
			<updated>2015-07-23T11:06:42Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5184#p5184</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Solární ohřev vytvoření programu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5183#p5183" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Pro me ano. Neumim cecko....</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[nemec-jan]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11627</uri>
			</author>
			<updated>2015-07-22T17:51:27Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5183#p5183</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Solární ohřev vytvoření programu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5182#p5182" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Pokud víte co přesně chcete, tak není nic jednoduššího si to upravit. Máte kostru a přidat si tam další podmínky není nic těžkého</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vkalina]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=91</uri>
			</author>
			<updated>2015-07-21T17:29:06Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5182#p5182</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Solární ohřev vytvoření programu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5181#p5181" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ten program je sice funkční, ale nesplňuje můj požadavek, resp. požadavky.<br />1. Pro maximální využití energie ze solárních panelů je potřeba, aby byla porovnávána vstupní a výstupní voda solárů a udržována na tepelném spádu cca 3 stupně.<br />2. Mám dvě nádrže a potřebuji, aby prioritní (BOJLER) byl nabíjen přednostně, resp. bude-li splněna podmínka pro ohřev. a Akumulační nádrž, jako sekundární zásobník.</p><p>Celé to řeším jen pro to, že k solárům mám jednotku SR618C6, která má softwarovou chybu, že neumí při nesplněné podmínce 1. přepnout a alespoň nabíjet AKU. Tak myslím že SDS prográmek by to uměl řešit.</p><p>Nástin logiky:<br />Když je výstupní teplota na solárech +8 než teplota v bojleru je čerpadlo sepnuté a nabíjí bojler na max 80 stupňů. Pak relé přepne třícestný ventil a začne nabíjet AKU nádrž, zase když je teplota na výstupu ze soláru +8 než teplota v AKU na max 90 stupňů. (Tohle platí v ideálním případě!!!)<br />Nejčastěji nastává ale případ, že je krátkodobě slunce pod mrakem, nebo je již pozdní odpolene, nebo podzim, nebo jaro a nelze splnit podmínku 1. (BOJLER nelze nabít na max 80 stupňů a tudíž není prostor pro přepnutí toho třícestného ventilu)<br />Proto chci napsat takový program, který by uměl tuto nevýhodu eliminovat a dokázal by nabíjet alespoň AKU nádrž, když už je slunce málo a v AKU je o 8 stupňů méně, než na solárech.<br />Takto bych prakticky vyždímal veškeré sluneční paprsky a nabíjel třeba jen na 40 stupňů.</p><p>Pro vysvětlení:<br />AKU nádrž používám na vytápění a na předehřev TUV. <br />Ve vrchní části AKU mám výměník, přes která proudí TUV do bojleru, kde je předehřívána.<br />V zimním období je AKU nabíjena na 45 stupňů tepelným čerpadlem, na jaře, na podzim a v létě soláry.<br />Jako benefit je ta předehřátá voda, která mi pak šetří náklady na doohřev vody v bojleru.</p><br /><br /><p>Doufám, že jsem to popsal dost srozumitelně.... <img src="https://forum.sds.an-d.cz/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[nemec-jan]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11627</uri>
			</author>
			<updated>2015-07-18T20:55:27Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5181#p5181</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Solární ohřev vytvoření programu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5179#p5179" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Děkuji</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[nemec-jan]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11627</uri>
			</author>
			<updated>2015-07-13T16:47:24Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5179#p5179</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Solární ohřev vytvoření programu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5177#p5177" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Tak tady je ten solar. Dva roky v provozu na SDS IO6<br /></p><div class="codebox"><pre><code>#define SOLAR sys[310]
#define BOILER sys[311]
#define VYMENIK_P1 sys[312]
#define VYMENIK_P2 sys[313]
#define VYMENIK_S1 sys[314]
#define VYMENIK_S2 sys[315]
#define RELE1 sys[231]
#define RELE2 sys[232]
#define RELE3 sys[233]
#define RELE4 sys[234]
#define OPTO1 sys[151]
#define OPTO2 sys[152]
#define OPTO3 sys[153]

var kotel_stav, solar_stav;

init
{
//inicializace - co je zde je provedeno jen jednou po resetu
  echo(sys[5]&#039;-&#039;sys[6]&#039;-&#039;sys[7]&#039; &#039;sys[8]&#039;:&#039;sys[9]&#039;:&#039;sys[10]&#039; &#039;&#039;start systemu&#039;);
  RELE1 = 0;
  RELE2 = 0;
  kotel_stav = 0;
  solar_stav = 0;
  wait(10000);
  echo(sys[5]&#039;-&#039;sys[6]&#039;-&#039;sys[7]&#039; &#039;sys[8]&#039;:&#039;sys[9]&#039;:&#039;sys[10]&#039; &#039;&#039;system je nastartovan&#039;);
}

zapni_rele1 //cerpadlo solarniho okruhu zapnuto
{
 RELE1 = 1;
 echo(sys[5]&#039;-&#039;sys[6]&#039;-&#039;sys[7]&#039; &#039;sys[8]&#039;:&#039;sys[9]&#039;:&#039;sys[10]&#039; &#039;&#039;cerpadlo solar zapnuto&#039;);
 echo(sys[5]&#039;-&#039;sys[6]&#039;-&#039;sys[7]&#039; &#039;sys[8]&#039;:&#039;sys[9]&#039;:&#039;sys[10]&#039; &#039;&#039;zahrivam vymenik&#039;);
 wait(180000);
}

zapni_rele2 //cerpadlo boileroveho okruhu zapnuto
{
 RELE2 = 1;
 echo(sys[5]&#039;-&#039;sys[6]&#039;-&#039;sys[7]&#039; &#039;sys[8]&#039;:&#039;sys[9]&#039;:&#039;sys[10]&#039; &#039;&#039;cerpadlo boiler zapnuto&#039;);
 echo(sys[5]&#039;-&#039;sys[6]&#039;-&#039;sys[7]&#039; &#039;sys[8]&#039;:&#039;sys[9]&#039;:&#039;sys[10]&#039; &#039;&#039;dobijim boiler ze solaru&#039;);

}

vypni_rele1 //cerpadlo solarniho okruhu vypnuto
{
 RELE1 = 0;
 echo(sys[5]&#039;-&#039;sys[6]&#039;-&#039;sys[7]&#039; &#039;sys[8]&#039;:&#039;sys[9]&#039;:&#039;sys[10]&#039; &#039;&#039;cerpadlo solar vypnuto&#039;);
}

vypni_rele2 //cerpadlo boileroveho okruhu vypnuto
{
 RELE2 = 0;
 echo(sys[5]&#039;-&#039;sys[6]&#039;-&#039;sys[7]&#039; &#039;sys[8]&#039;:&#039;sys[9]&#039;:&#039;sys[10]&#039; &#039;&#039;cerpadlo boiler vypnuto&#039;);
}

vypni_vse //system odstaven
{
 RELE1 = 0;
 RELE2 = 0;
 echo(sys[5]&#039;-&#039;sys[6]&#039;-&#039;sys[7]&#039; &#039;sys[8]&#039;:&#039;sys[9]&#039;:&#039;sys[10]&#039; &#039;&#039;solar odstaven&#039;);
}

kotel_topi //nabijeni boileru z kotle
{
 RELE1 = 0;
 RELE2 = 1;
 RELE3 = 1;
 kotel_stav = 1;
 echo(sys[5]&#039;-&#039;sys[6]&#039;-&#039;sys[7]&#039; &#039;sys[8]&#039;:&#039;sys[9]&#039;:&#039;sys[10]&#039; &#039;&#039;dobijim boiler z kotle&#039;);
}

kotel_netopi //nabijeni boileru z kotle
{
 RELE2 = 0;
 RELE3 = 0;
 kotel_stav = 0 ;
 echo(sys[5]&#039;-&#039;sys[6]&#039;-&#039;sys[7]&#039; &#039;sys[8]&#039;:&#039;sys[9]&#039;:&#039;sys[10]&#039; &#039;&#039;vypinam dobijeni z kotle&#039;);
}


main
{
 if (SOLAR &gt; BOILER + 1000 &amp;&amp; SOLAR &gt; 3000 &amp;&amp; RELE1 == 0 &amp;&amp; kotel_stav == 0) zapni_rele1();
 if (SOLAR &gt; BOILER + 800 &amp;&amp; RELE1 != 0 &amp;&amp; RELE2 == 0 &amp;&amp; kotel_stav == 0) zapni_rele2();
 if (SOLAR &lt; BOILER + 500 &amp;&amp; RELE2 != 0 &amp;&amp; kotel_stav == 0) vypni_rele2();
 if (SOLAR &lt; BOILER + 300 &amp;&amp; RELE1 != 0 &amp;&amp; kotel_stav == 0) vypni_rele1();
 if (SOLAR &lt;= 3000 &amp;&amp; RELE1 != 0 &amp;&amp; kotel_stav == 0) vypni_vse();
 if (OPTO1 == 0 &amp;&amp; SOLAR &lt; 9000 &amp;&amp; kotel_stav == 0) kotel_topi();
 if (OPTO1 != 0 &amp;&amp; kotel_stav == 1) kotel_netopi();
 if (SOLAR &gt;= 9000 &amp;&amp; kotel_stav == 1 &amp;&amp; ) kotel_netopi();
}</code></pre></div>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vkalina]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=91</uri>
			</author>
			<updated>2015-07-13T09:49:05Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5177#p5177</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Solární ohřev vytvoření programu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5175#p5175" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Mě se primárně jedná o vychytanej a odladěnej prográmek na maximální využití solární energie. Sledování dat je až na druhém místě.<br />1x relé čerpadla<br />1-2x relé trojcestného ventilu.<br />Primárně nahřát vodu v bojleru a pak v AKU nádrži. Ve dnech s nižší intenzitou slun. energie pak alespoň něco do AKU, abych ušetřil na ohřevu tepelným čerpadlem.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[nemec-jan]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11627</uri>
			</author>
			<updated>2015-07-10T20:21:44Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5175#p5175</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Solární ohřev vytvoření programu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5174#p5174" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Není to drbání levou nohou za pravým uchem (PC nebo NAS + excel)? <br />Stacil by snad hosting zdarma (třeba wz.cz) a ládovat do do DB, z DB si následně ty data vytáhne. Já vytahuji grafy za 1,7,14 a 31dní. U větších časových rozestupů už narážím na nepřehledné křivky, které jsou moc napěchované blízko sobě (konkrétně u teplot).<br />Záleží co chce a jak chce řešit práci s daty.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[sidbin]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=725</uri>
			</author>
			<updated>2015-07-10T17:23:15Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5174#p5174</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Solární ohřev vytvoření programu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5173#p5173" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Pokud chcete jen monitoring a grafy a jste zběhlejší v &quot;kancelářské práci&quot;&nbsp; tak se to dá řešit i MS Excelem (nemusíte nic programovat v SDS), kdy jednoduchým makrem načítáte pomocí GET hodnoty ze SDS, ukládáte na jeden list řádek po řádku a pak si již můžete vytvářet grafy jaké je libo. Nevýhodou je že musí bežet PC.<br />Vyšší level je pak využít domácí NAS - konkrétně v mém případě Synology DS213J,&nbsp; odkliknou spuštěni SQL serveru, klikáním tam vytvořit databázi a pomocí nekolikařádkového scriptu potom načítat data přímo do databáze bez asistence PC. A tuto databázi si potom přilinkujete opět do Excelu či MS Accessu (nebo kaskádně) a tam pak už nad daty můžete kouzlit jak libo.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ringojr]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=1850</uri>
			</author>
			<updated>2015-07-10T11:20:04Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5173#p5173</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Solární ohřev vytvoření programu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5172#p5172" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Mužů zde zveřejnit vnitřní program SDSka jak pro solar, tak pro akumulaci, ale s webovym rozhraním je to trochu složitější, je k tomu zapotřebí server s databázi, na grafy potřebujete data a ty do SDSka v takovém množství neulozite. U mě to dělá 100MB ročně při pěti minutovém intervalu ukládání.<br />Nicméně pokud je zájem, tak na to založim sólo vlákno. To s akumulačním vytápěním už je nepřehledné</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vkalina]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=91</uri>
			</author>
			<updated>2015-07-09T15:59:39Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5172#p5172</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Solární ohřev vytvoření programu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5171#p5171" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Zkuste se na (program pro SDS za úplatu) zeptat tady: <a href="http://www.vati.cz/eshop/">http://www.vati.cz/eshop/</a>&nbsp; (nabídka &quot;automatizace na míru&quot; uprostřed úvodní stránky).</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2015-07-09T15:22:50Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5171#p5171</id>
		</entry>