			<title type="html"><![CDATA[Re: chyby v přepínání relé]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6241#p6241" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ano, od změny podmínek pro vyhodnocení na 49 a 48 ( u mne, nevím, jestli je to univerzální řešení pro všechny) se už falešné sepnutí nevyskytlo.<br />Otázkou ještě zůstává, proč dochází k příjmu falešných dat z portálu s následným přerušením komunikace s portálem ( na 1-2 cykly).<br />Od opravy&nbsp; programu jsem to nevyhodnocoval, jediný poznatek je, že to nezávisí na poskytovateli připojení, zprovoznil jsem druhé SDS na připojení od UPC a problém je v podstatě stejný, rovněž výpadky mezi 2.-3. hodinou ranní, nyní i častěji.<br />Reakce pana Malého z 24.11.2017:<br />&quot;Dobrý den, všechny vaše emaily mám schované a určitě je použiji.&quot;<br />Zdravím všechny, snad to pomůže k bezchybné funkci i ostatním.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[lubos]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11603</uri>
			</author>
			<updated>2017-12-07T20:10:46Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6241#p6241</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: chyby v přepínání relé]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6232#p6232" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ohledně bodu č. 1 - už se vám J@M ozval a začal to řešit ?</p><div class="quotebox"><cite>lubos napsal:</cite><blockquote><p>Změnou podmínky na 48= vypni, 49=sepni a ignorováním ostatního došlo zcela k odstranění falešných sepnutí.</p></blockquote></div><p>Takže oprava programu to v podstatě řeší ? to je dobrá zpráva.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2017-12-07T11:13:47Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6232#p6232</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: chyby v přepínání relé]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6223#p6223" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Po intenivnějším bádání a zkoumání programů jsem našel příčinu nechtěného spínání relé a nalezl i částečné řešení problému: <br />Ten sestává ze dvou částí-</p><p>1. Občas z eportálu při příjmu povelu pro rele přijdou (a jsou korektně přijata, teprve následně je chybová hláška a ztráta komunikace se serverem)&nbsp; zcela nesmyslná data . S tím si poradit neumím.</p><p>2. V základním programu pro ukládání dat a ovládání relé po 15 minutách, staženém z webové stránky jsem zjistil, že stav 48 se vyhodnocuje jako povel k vypnutí RELE, cokoliv jiného jako zapnutí RELE. V souvislosti s chováním viz bod 1 tohoto příspěvku následně dojde k nevyžádanému sepnutí RELE. Změnou podmínky na 48= vypni, 49=sepni a ignorováním ostatního došlo zcela k odstranění falešných sepnutí. </p><p>Takže problém falešného sepnutí je alespoň opticky vyřešen, zbývá dořešit, proč chodí občas nesmyslná data s následným výpadkem komunikace s eportálem.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[lubos]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11603</uri>
			</author>
			<updated>2017-11-23T21:31:21Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6223#p6223</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: chyby v přepínání relé]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6221#p6221" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Shrnutí záznamů<br />1. v minulém příspěvku se vloudila chybka-překlep, datum není únor, ale listopad, opravené a doplněné záznamy k dnešnímu dni:<br />Maily jsou z těchto dnů:<br />Datum&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;nechtěné přepnutí&nbsp; &nbsp; &nbsp;návrat do správného stavu<br />27.10.2017&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2:14&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2:44<br />28.10.2017&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2:33&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2:48<br />28.2-2.11. požadavek RELE=1 (chyba neodešle mail) - výpadky zápisu dat na portál jsou<br />3.11.2017&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2:28&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2:43<br />4.11.2017&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2:31&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2:46<br />5.11.2017&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2:19&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2:49<br />5.11.2017&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 14:05 vypnuto topení RELE=1 (výpadky na portálu mezi 2-3 hod. ranní<br />8.11.2017&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;18:45 zapnuto topení RELE=0 <br />9.11.2017&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2:16&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2:46<br />10.11.2017&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2:19&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2:49<br />11.11.2017&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2:36&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2:51<br />12:11.2017&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2:27&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2:42<br />12:11.2017&nbsp; &nbsp; &nbsp; 14:13&nbsp; vypnuto topení RELE=1 (výpadky na portálu mezi 2-3 hod. ranní <br />14.11.2017&nbsp; &nbsp; &nbsp; 21:05&nbsp; zapnuto topení RELE=0<br />15.11.2017&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2:21&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2:36<br />15:11.2017&nbsp; &nbsp; &nbsp; 10:21&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;10:36&nbsp; <br />Pozor změna, povel z portálu přišel po dlouhé době mimořádně i mimo interval 2 - 3 hodina ráno</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[lubos]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11603</uri>
			</author>
			<updated>2017-11-15T20:45:10Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6221#p6221</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: chyby v přepínání relé]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6216#p6216" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Pro snadnější analýzu - shrnutí záznamů za poslední týden</p><p>28.10.2017 v 17:19 vypnuto topení (RELE=1), opět zapnuto 2.11.2017 ve 12:10 (RELE=0).<br />V této době i při falešném povelu k sepnutí nedojde k odeslání mailu o změně stavu RELE (změna z 1 na 1).<br />Navíc 29.10. kvůli vichřici několik různě dlouhých výpadků napájení, 1.11. a 3.11. 2017 v dané lokalitě od 0 hodin do <br />cca 6 hodin předem ohlášené možné výpadky internetu Tmobilu (úprava konfigurace sítě).<br />V tomto období bych tedy raději záznamy nehodnotil, příčiny chybějících dat mohou být různé.</p><p>Nicméně v ostatní době, kdy bylo požadováno RELE=0 dochází pravidelně po 2 hodině ráno k příchodu dat z <br />portálu, která jsou vyhodnocena jako požadavek na RELE=1, dojde k přepnutí, odejde odeslání mailu o změně<br />stavu na RELE=1, výpisu v konzole &quot;Chyba komunikace s www serverem, http: 200&quot;&nbsp; a následně k výpadku <br />komunikace s portálem, na 1-2 x 15 minut. Pak se vše zase srovná na požadované hodnoty. Nežádoucí data<br />zaslaná z portálu pro relé jsou zdá se vždy stejná:<br />ram[0]=10ram[1]=78ram[2]=101ram[3]=112ram[4]=111ram[5]=100ram[6]=97ram[7]=248ram[8]=105ram[9]=108ram<br />[10]=111ram[11]=0ram[12]=0ram[13]=0ram[14]=0ram[15]=0ram[16]=0ram[17]=0ram[18]=0ram[19]=0.</p><p>Maily jsou z těchto dnů:<br />Datum&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;nechtěné přepnutí&nbsp; &nbsp; &nbsp;návrat do správného stavu<br />27.2.2017&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2:14&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2:44<br />28.2.2017&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2:33&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2:48<br />28.2-2.11. požadavek RELE=1 (chyba neodešle mail) - výpadky zápisu dat na portál jsou<br />3.11.2017&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2:28&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2:43<br />4.11.2017&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2:31&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2:46<br />5.11.2017&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2:19&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2:49</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[lubos]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11603</uri>
			</author>
			<updated>2017-11-05T08:15:38Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6216#p6216</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: chyby v přepínání relé]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6212#p6212" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Chyba se analyzuje - pro více detailů zkuste přímo komunikovat s J@M.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2017-11-01T06:51:39Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6212#p6212</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: chyby v přepínání relé]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6208#p6208" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Informace pro ostatní - s novým FW z 26.10.2017 zatím vše funkční, podařilo se zachytit log při nevyžádaném sepnutí ve 2:14 dnes ráno. Pokud se v tom někdo vyznáte, tady jsou data - odesílá mail s daty z portálu pro ovládání Relé, z důvodu redukce velikosti záznamu na CONSOLE je zkráceno ram[0]=3 na r0=3 :</p><p>CONSOLE:</p><p>105 r9=108<br />Odesilam email...<br />2:14<br />Uspesne odeslano: ram[0]=10ram[1]=78ram[2]=101ram[3]=112ram[4]=111ram[5]=100ram[6]=97ram[7]=248ram[8]=105ram[9]=108ram[10]=111ram[11]=0ram[12]=0ram[13]=0ram[14]=0ram[15]=0ram[16]=0ram[17]=0ram[18]=0ram[19]=0<br />Chyba komunikace s www serverem, http: 200<br />2:29 Te A OK.<br />2:29 Server pro rele<br />r0=10 r1=78 r2=101 r3=112 r4=111 r5=100 r6=97 r7=248 r8=105 r9=108<br />2:29 AD OK.<br />2:29 rele OK.<br />2:44 Te A OK.<br />2:44 Server pro rele<br />r0=3 r1=48 r2=48 r3=32 r4=111 r5=100 r6=97 r7=248 r8=105 r9=108<br />Odesilam email...<br />2:44<br />Uspesne odeslano: ram[0]=3ram[1]=48ram[2]=48ram[3]=32ram[4]=111ram[5]=100ram[6]=97ram[7]=248ram[8]=105ram[9]=108ram[10]=111ram[11]=0ram[12]=0ram[13]=0ram[14]=0ram[15]=0ram[16]=0ram[17]=0ram[18]=0ram[19]=0<br />Chyba komunikace s www serverem, http: 200<br />2:59 Te A OK.<br />2:59 Server pro rele<br />r0=3 r1=48 r2=48 r3=32 r4=0 r5=0 r6=0 r7=248 r8=105 r9=108<br />2:59 AD OK.<br />2:59 rele OK.<br />3:14 Te A OK.<br />3:14 Server pro rele<br />r0=3 r1=48 r2=48 r3=32 r4=0 r5=0 r6=0 r7=248 r8=105 r9=108<br />3:15 AD OK.<br />3:15 rele OK.<br />3:30 Te A OK.<br />3:30 Server pro rele<br />r0=3 r1=48 r2=48 r3=32 r4=0 r5=0 r6=0 r7=248 r8=105 r9=108<br />3:30 AD OK.<br />3:30 rele OK.<br />3:45 Te A OK.<br />3:45 Server pro rele<br />r0=3 r1=48 r2=48 r3=32 r4=0 r5=0 r6=0 r7=248 r8=105 r9=108<br />3:45 AD OK.<br />3:45 rele OK.<br />..................................................................<br />VÝPIS HISTORIE</p><p>Zde je výpis zaznamenaných událostí.<br />Čas je počítán od zapnutí zařízení (tj. ve: +0 sec).</p><p>Statistiky připojení (ETH):<br />IN: 12229610 bytes (122858+154 packetů, 154 zahozeno, 255 neznámé)<br />OUT: 10296435 bytes (58851+0 paketů, 0 zahozeno, 0 chyb)</p><br /><p>Poslední uživatelé&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br />Čas&nbsp; &nbsp; IP<br /> 22:58:49 26.10.2017&nbsp; &nbsp;&nbsp; (in) 192.168.1.100</p><br /><p>Systémová historie&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br />Čas&nbsp; &nbsp; Událost<br /> +0&nbsp; &nbsp;&nbsp; Zařízení zapnuto<br /> +0&nbsp; &nbsp;&nbsp; Relé RE1: VYP<br /> +0&nbsp; &nbsp;&nbsp; Relé RE2: VYP<br /> +0&nbsp; &nbsp;&nbsp; Výstup pin D0: log0<br /> +0&nbsp; &nbsp;&nbsp; Ethernet odpojen !<br /> +1&nbsp; &nbsp;&nbsp; Ethernet připojen<br /> +1&nbsp; &nbsp;&nbsp; Ethernet připojen<br /> 22:59:02 26.10.2017&nbsp; &nbsp;&nbsp; přepnuto na Letní Čas (UTC+2)<br /> 00:30:40 27.10.2017&nbsp; &nbsp;&nbsp; IP Watchdog - ztracen ping<br /> 00:30:40 27.10.2017&nbsp; &nbsp;&nbsp; Relé RE2: ZAP<br /> 00:31:00 27.10.2017&nbsp; &nbsp;&nbsp; Relé RE2: VYP<br /> 02:14:52 27.10.2017&nbsp; &nbsp;&nbsp; Relé RE1: ZAP<br /> 02:14:52 27.10.2017&nbsp; &nbsp;&nbsp; Relé RE1: ZAP<br /> 02:44:56 27.10.2017&nbsp; &nbsp;&nbsp; Relé RE1: VYP</p><br /><br /><p>Historie OSI7&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br />Čas&nbsp; &nbsp; Událost<br /> 03:15:00 27.10.2017&nbsp; &nbsp;&nbsp; 77.93.211.207, HTTP GET OK<br /> 03:15:00 27.10.2017&nbsp; &nbsp;&nbsp; 77.93.211.207, HTTP GET OK<br /> 03:30:01 27.10.2017&nbsp; &nbsp;&nbsp; 77.93.211.207, HTTP GET OK<br /> 03:30:01 27.10.2017&nbsp; &nbsp;&nbsp; 77.93.211.207, HTTP GET OK<br /> 03:30:02 27.10.2017&nbsp; &nbsp;&nbsp; 77.93.211.207, HTTP GET OK<br /> 03:45:02 27.10.2017&nbsp; &nbsp;&nbsp; 77.93.211.207, HTTP GET OK<br /> 03:45:03 27.10.2017&nbsp; &nbsp;&nbsp; 77.93.211.207, HTTP GET OK<br /> 03:45:03 27.10.2017&nbsp; &nbsp;&nbsp; 77.93.211.207, HTTP GET OK</p><p>Přijaté maily s povely z portálu pro přepnutí relé</p><p>nevyžádané sepnutí ve 2:14</p><p>ram[0]=10ram[1]=78ram[2]=101ram[3]=112ram[4]=111ram[5]=100ram[6]=97ram[7]=248ram[8]=105ram[9]=108ram[10]=111ram[11]=0ram[12]=0ram[13]=0ram[14]=0ram[15]=0ram[16]=0ram[17]=0ram[18]=0ram[19]=0</p><p>návrat do správného stavu ve 2:39 (v historii nesprávně 2:44)</p><p>ram[0]=3ram[1]=48ram[2]=48ram[3]=32ram[4]=111ram[5]=100ram[6]=97ram[7]=248ram[8]=105ram[9]=108ram[10]=111ram[11]=0ram[12]=0ram[13]=0ram[14]=0ram[15]=0ram[16]=0ram[17]=0ram[18]=0ram[19]=0</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[lubos]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11603</uri>
			</author>
			<updated>2017-10-27T07:07:19Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6208#p6208</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: chyby v přepínání relé]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6205#p6205" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Skutečně to vypadá na portál - proto je potřeba kontaktovat programátora portálu - zde jako J@M.<br />Popř. další info u výrobce (viz eshop) p. Prejda.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2017-10-26T18:50:45Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6205#p6205</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: chyby v přepínání relé]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6198#p6198" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Tak nově mám více informací. Konečně se mi podařilo zprovoznit odesílání emailů a hned první den v noci se mi podařilo zachytit falešné sepnutí relé- Překvapení je na světě - povel přišel z e-portálu. Takže omluva programátorovi , SDS se chová správně, netušil jsem, že portál zasílá nesprávné povely. (přepnutí kolen 2 hodiny v noci na většinou 30 minut. Po přijetí nesprávných dat nastane výpadek komu nikace s portálem, většinou 2x15 minut.&nbsp; Škoda že mezipaměť pro CONZOLE je jen na cca 1200 bytů, takže záznam o dění v SDS mám jen (po ořezání večkerého balastu) na 1,5 hodiny. Při změně ve 2 hodiny v noci mi tak data utečou mimo paměť. Poznatky jsem hned v neděli zaslal panu j@m, zatím bez odezvy. </p><p>Zde vypisuji data, zaslaná mailem</p><p>Správný stav při přepínání:</p><p>ram[0]=3ram[1]=49ram[2]=48ram[3]=32ram[4]=0ram[5]=0ram[6]=0ram[7]=248ram[8]=105ram[9]=108ram[10]=111ram[11]=0ram[12]=0ram[13]=0ram[14]=0ram[15]=0ram[16]=0ram[17]=0ram[18]=0ram[19]=0</p><p>ram[0]=3ram[1]=48ram[2]=48ram[3]=32ram[4]=0ram[5]=0ram[6]=0ram[7]=248ram[8]=105ram[9]=108ram[10]=111ram[11]=0ram[12]=0ram[13]=0ram[14]=0ram[15]=0ram[16]=0ram[17]=0ram[18]=0ram[19]=0</p><p>Data zaslaná při nevyžádaném sepnutí<br />ram[0]=10ram[1]=78ram[2]=101ram[3]=112ram[4]=111ram[5]=100ram[6]=97ram[7]=248ram[8]=105ram[9]=108ram[10]=111ram[11]=0ram[12]=0ram[13]=0ram[14]=0ram[15]=0ram[16]=0ram[17]=0ram[18]=0ram[19]=0</p><p>Chyba komunikace s www serverem, http: 200</p><p>Zatím používám verzi firmware ze srpna 2017, jak se dostanu k zařízení, nahraji nový firmware z 23.10.2017.</p><p>Moje berlička - zapojení tak, že rele=1 fyzicky znamená odpojení topení a rele=0 zapne topení, způsobilo očekávaný efekt, tedy netopí se v době kdy nemá, naopak povel na rele=1 ve 2 hodiny v noci způsobí přerušení vytápšní na cca 0,5 hodiny, což zatím nevadí.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[lubos]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11603</uri>
			</author>
			<updated>2017-10-24T06:22:29Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6198#p6198</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: chyby v přepínání relé]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6175#p6175" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Problém se samovolným spínání relé přetrvává, cca od května změna tarifu a i nový modem, vše Tmobil-LTE.<br />V současnosti dochází k problémům téměř pravidelně kolem 2 hodiny ranní, relé samo sepne většinou na 15, případně 30 minut, ve stejnou dobu není záznam dat na portálu. Při konzultaci s Tmobilem tvrdí, že jsem celou dobu zalogován a tedy OK. Zařízení současně funguje i jako watchdog a k jeho aktivaci v inkriminovanou dobu nedošlo, tj. ostatní internet funguje.<br />Chtělo by to tedy sledovat log na portálu, proč nedojde k dokončení přenosu dat.<br />Totéž se týká i firmware - pokud nedojde ke korektnímu přenosu všech informací, neměl by se měnit stav RELE.<br />V současnosti se rele přepne do stavu ON (zapnuto).<br />Napadla mne teď možnost přehodit kontakty RELE ze spínacích na rozpínací a ovládat to inverzně - Stav Vypnuto bude znamenat Topení zapnuto a opačně. Pak by se nechtěné sepnutí RELE neprojevilo v době, kdy má být vypnuto. Je to taková berlička, odzkouším v příštím týdnu a dám vědět. Bylo by ale lépe, kdyby vývojáři zjistili, kde je problém (zda v zařízení, propojení Tmobil - portál nebo na portálu). Pokud má někdo zájem, mohu záznamy z portálu poskytnout. Již se to tady řeší ve fóru od doby, kdy byla funkce ovládání RELE přidána, ale bez výsledku.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[lubos]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11603</uri>
			</author>
			<updated>2017-10-03T12:25:21Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6175#p6175</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: chyby v přepínání relé]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5900#p5900" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Po nějakém čase tedy doplním zkušenosti s výpadky. Výpadky dostupnosti se u mě týkaly serveru eportal. Poté, co jsem přemigroval na energycloud (polovina prosince), měl jsem pouze jediný výpadek v zápisu S0. Odesílám přes O2 LTE. U mě tedy tímto vyřešeno.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[soami]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11700</uri>
			</author>
			<updated>2017-01-07T20:20:31Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5900#p5900</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: chyby v přepínání relé]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5899#p5899" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Tak pro všechny, kteří mají problém s nechtěným spínání relé při ovládání přes Portál.<br />Zdá se to být definitivně potvrzeno, k nechtěnému sepnutí relé dochází vždy, když se sds nepodaří spojit s portálem - nejsou zaznamenána naměřená data z příslušného časového údaje. Vypadá to na špatně ošetřené v programu,&nbsp; z vlastní praxe projektanta bych čekal, že pokud není indikováno potvrzení správného přenosu dat, stav se nezmění. Tady to funguje evidentně jinak.<br />Problém komunikace s portálem je další záhada, zdá se, že z mobilních sítí to občas nefunguje, i když internet se jeví jako plně funkční, zatímco z UPC je přístup v pohodě.</p><p>Prosím všechny, kteří mají podobnou zkušenost, případně výpadky nedostupnosti portálu, aby se ozvali, ať to můžeme definitivně potvrdit od více uživatelů než 2.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[lubos]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11603</uri>
			</author>
			<updated>2017-01-06T20:58:52Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5899#p5899</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: chyby v přepínání relé]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5884#p5884" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Tak změna - spletl jsem to. Mám LTE doma i ve firmě. Ve firmě mám T-Mobile, doma mám O2.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[soami]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11700</uri>
			</author>
			<updated>2016-12-22T16:22:49Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5884#p5884</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: chyby v přepínání relé]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5883#p5883" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Výborně, díky za zprávu, počkáme pár dní, jestli se ještě někdo přihlásí.<br />Zatím se potvrzuje moje tušení, že problém je někde na síti.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[lubos]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11603</uri>
			</author>
			<updated>2016-12-22T15:45:46Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5883#p5883</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: chyby v přepínání relé]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5882#p5882" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Taktéž LTE T-Mobile. V době výpadku jsem měl plně funkční net, ale nebyla dostupná doména merenienergie.cz Tzn. forum a eportal. Zároveň mi jiný uživatel potvrdil, že on problém s dostupností v tom čase neměl.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[soami]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11700</uri>
			</author>
			<updated>2016-12-22T15:38:17Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5882#p5882</id>