			<title><![CDATA[Re: [VYŘEŠENO] Které proměnné jdou nastavit přes http]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5504#p5504</link>
			<description><![CDATA[<p>Tady je více otázek najednou.</p><p>Nejprve, doporučím toto: http://forum.merenienergie.cz//viewtopic.php?id=596</p><p>1) get_xxx jsou funkce pro čtení (GET), ne pro zápis</p><p>2) &quot;else if&quot; a &quot;switch&quot; není v SDS-C podporováno, pokud ho potřebujete, buď přejděte na SDS které ma FULL-C, nebo použijte externí pre-procesor, viz odkaz výše</p><p>3) &quot;RELE&quot; = podívejte se do manuálu, je to tam jako #define RELE sys[xyz]</p><p>4) main se v SDS-C spouští neustále dokola, to je záměr. Pokud to chcete jen jednou, musíte si na konec dát smyčku atd.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 19:55:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5504#p5504</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[VYŘEŠENO] Které proměnné jdou nastavit přes http]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5495#p5495</link>
			<description><![CDATA[<p>Ahoj, které proměnné jdou nastavit přes url ? Jde mi jen jedna a tak nevím zda dělám něco blbě nebo jiné nejdou ?</p><div class="codebox"><pre><code>get_ram[index]
get_sys[index]
get_sys[index] // tato nastavit jde
get_txt[index]
get_var[index]</code></pre></div><p>else if sds-c neumí ?<br />switch taky neumí ?</p><p>v manulu (jestli se tomu vůbec dá říkat manuál) se píše, že: <br /></p><div class="codebox"><pre><code>RELE = 1; //zapne rele
RELE = 0; //vypne rele</code></pre></div><p>ale o RELE které nevrací ani 0 ani 1 ale vrací 255 není ani zmínka, kde má zjistit co ten údaj znamená ?</p><p>jak přesně funguje funkce main() v sds-c ? Pokud vytvořím takový main()</p><div class="codebox"><pre><code>main{
   echo(&#039;foo&#039;); 
}</code></pre></div><p>tak v konzole se mi to vypisuje stále dokola, proč ? Žádnou smyčku ani jiný loop tam přece nemám...</p><p>Díky</p>]]></description>