<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz - Monitorovaní různých stavu.]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.sds.an-d.cz/extern.php?action=feed&amp;tid=781&amp;type=atom" />
	<updated>2016-03-03T19:03:57Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=781</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Monitorovaní různých stavu.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5664#p5664" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Jo omlouvám se popletl jsem si bary a MPa<br />No napětí měřit právě musíte kvůli tomu tlaku. SDS micro E má ty vstupy do 30V, takže pokud chcete vyšší přesnost měření, musíte je snížit. <br />Tk doufám, že se ve výpočtu nespletu a mám výpočet správně. Snad to někdo ještě překontroluje. Jde jen o hrubý výpočet. <br />výstup napětí 0.5-4.5V pri tlaku&nbsp; 0-1.2Pa a vy chcete 0,2MPa = 0,66V<br />30V vstup dá při 1024 krocích 0,029V takže 0-0,2MPa = 0-0,66V = 22kroků = rozlišení 0,009Pa<br />Tlak v systému 0,15MPa = 16 (od tohoto kroku můžete sledovat klesání tlaku v menším rozlišení)<br />5V vstup dá při 1024 krocích 0,0049V takže 0-0,2-MPa = 0-0,66V = 134kroků= rozlišení&nbsp; 0,0015Pa <br />Tlak v systému0,15MPa = 100 (od tohoto kroku můžete sledovat klesání tlaku ve větším rozlišení)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[sidbin]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=725</uri>
			</author>
			<updated>2016-03-03T19:03:57Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5664#p5664</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Monitorovaní různých stavu.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5663#p5663" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Topný systém v domácnosti máte maximálně do 2 baru(0,2 MPa). <br />Mám sds E,&nbsp; takže rezistory jsou už tam,&nbsp; ale nechci kontrolovat napětí,&nbsp; ale tlak,&nbsp; takže jedině ocejchovat si napětí na bary.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[marthi79]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11671</uri>
			</author>
			<updated>2016-03-03T01:12:44Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5663#p5663</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Monitorovaní různých stavu.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5656#p5656" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>No jednoduše to připojíte na AD vstup, ale asi budete muset snížit vstuupní rezistory (dle druhu SDS, buď mají 0-5V nebo 0-30V). Pokud jde jen o hrubá odhad, tak to bude jedno.<br />Vy máte v topném systému do 1,2MPa? Já dle kotle tlakuji na 1,5-1,6MPa.<br />Tahle věc by se taky líbila do sledování. Tohle mě řeší ovšem ten termostat s eBUS, který to nahlásí.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[sidbin]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=725</uri>
			</author>
			<updated>2016-03-02T11:42:32Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5656#p5656</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Monitorovaní různých stavu.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5653#p5653" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Zdravím, tak jsem zapátral co se týče měření tlaku, a je jedno zda jde o naftu, olej, vzduch nebo vodu.<br />Pokud chci měřit tlak v samotném topném systému, stačí vyvézt přírubu na senzor, který bude měřit tlak.<br />Tlak měří v rozsahu 0-1,2MPa, výstupní napětí, které je potřeba monitorovat je od 0,5 V - 4,5, při max.spotřebě proudu 15mA.<br />Cena, kterou jsem našel je kolem 350,- .<br />Teď jen jak připojit nejednodušeji k SDS.</p><p>odkaz:</p><p>http://www.ebay.de/itm/Drucksensor-Druck-Sensor-0-1-2-MPa-fur-Ol-Kraftstoff-Diesel-Gas-Wasser-Luft-Neu/301671560040?_trksid=p2047675.c100005.m1851&amp;_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140117130753%</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[marthi79]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11671</uri>
			</author>
			<updated>2016-03-02T09:28:07Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5653#p5653</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Monitorovaní různých stavu.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5652#p5652" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>muto33 napsal:</cite><blockquote><p>Ja jsem pouzil tohle: https://www.ifm.com/ifmus/web/padv/040_010_010_010_080_010.html</p></blockquote></div><p>Hezké ! Kde to jde sehnat ? a cena ???</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[TiborTeam]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=62</uri>
			</author>
			<updated>2016-03-02T06:36:59Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5652#p5652</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Monitorovaní různých stavu.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5651#p5651" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>TiborTeam napsal:</cite><blockquote><p>Taky by mě to zajímalo .... ale myslím, že stačí připojit další tlakové čidlo co je na Darlingu a snímat jenom sepnuté kontakty ....<br />např: http://obchod.pumpa.cz/zbozi/2036-tsa-3s-05m-0-20-0-35mpa-tlakovy-spinac</p></blockquote></div><p>Ja jsem pouzil tohle: https://www.ifm.com/ifmus/web/padv/040_010_010_010_080_010.html</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[muto33]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11491</uri>
			</author>
			<updated>2016-03-01T20:02:05Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5651#p5651</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Monitorovaní různých stavu.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5650#p5650" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Taky by mě to zajímalo .... ale myslím, že stačí připojit další tlakové čidlo co je na Darlingu a snímat jenom sepnuté kontakty ....<br />např: http://obchod.pumpa.cz/zbozi/2036-tsa-3s-05m-0-20-0-35mpa-tlakovy-spinac</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[TiborTeam]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=62</uri>
			</author>
			<updated>2016-03-01T06:29:55Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5650#p5650</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Monitorovaní různých stavu.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5649#p5649" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Zajímalo by mě jakým čidlem jste to dokázal a samotna instalace na darlingu, jestli by bylo nějaké foto, bylo by to super. Chtěl bych měřit tlak v topení, a vedle toho elektricky ovládaný kohout na tlakování topného systému.<br />Děky</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[marthi79]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11671</uri>
			</author>
			<updated>2016-02-29T16:35:13Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5649#p5649</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Monitorovaní různých stavu.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5646#p5646" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Jeste bych potreboval docilit toho aby mi rele na vystupu seplo jen na vterinu a ne aby bylo sepnute po celou dobu, kdy je sepnuta sys[140]. <br />Umí nekdo poradit jak na to. Dik.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[muto33]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11491</uri>
			</author>
			<updated>2016-02-27T23:34:28Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5646#p5646</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Monitorovaní různých stavu.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5645#p5645" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Nastavitelnym tlakovym spinačem, kde jeho kontakt mam pripojen na jeden vstup SDS.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[muto33]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11491</uri>
			</author>
			<updated>2016-02-27T21:08:34Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5645#p5645</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Monitorovaní různých stavu.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5644#p5644" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Zdravím, v programování tápu, ale zajímalo by mne, jak měříte tlak v darlingu.<br />Díky</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[marthi79]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11671</uri>
			</author>
			<updated>2016-02-27T21:04:51Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5644#p5644</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Monitorovaní různých stavu.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5643#p5643" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Tímto prográmkem ovládám vrata a monitoruju různé stavy teploty,pohybu vrat,tlak v darlingu.Při dosažení nastaveného limitu mi to pošle email v kterém mám nastaven filtr pro zasíláni SMS na mobil. Hodně jsem čerpal z tady uveřejněných kodů.Snad to někomu pomůže. Jsem totalni amater takže mne nekamenujte.<br /></p><div class="codebox"><pre><code>#define RELE_STATUS sys[231]
#define RELE_STATUSOFF sys[231]
#define OPTO0_STATUS sys[151]
#define OPTO0_STATUS1 sys[152]
#define OPTO0_STATUS2 sys[153]
#define RELE231 sys[231]
#define RELE232 sys[232]
var last_OPTO0_status;
var last_OPTO0_status1;
var last_OPTO0_status2;
var last_rele_status;
var last_rele_statusoff;
var sentEmail;
var sentEmail1;
var sentEmail2;
var sentEmail3;
var sentEmail3off;
var limit;
var limit1;
var email_odeslan;
var email_odeslan1;
var teplota;
var teplotavenku;
var odeslano;
var odeslano1;
//------------------------------------------------------------------------
init
{
  odeslano = 0;
  odeslano1 = 0;
}
//------------------------------------------------------------------------
relevrata
{
  if (sentEmail3 == 0)
  {
    sentEmail3 = 1;
    smtp_send(&#039;xxxxx@seznam.cz&#039;, &#039;Alarm&#039;, &#039;Pohyb vrat 1 !&#039;);
  }
}
releaktiv
{
  sentEmail3 = 0;
  last_rele_status = RELE_STATUS;
  if (RELE_STATUS != 0) relevrata();
 }
 
//------------------------------------------------------------------------
relevrataoff
{
  if (sentEmail3off == 0)
  {
    sentEmail3off = 1;
    smtp_send(&#039;xxxxx@seznam.cz&#039;, &#039;Alarm&#039;, &#039;Pohyb vrat 0 !&#039;);
  }
}
releaktivoff
{
  sentEmail3off = 0;
  last_rele_statusoff = RELE_STATUSOFF;
  if (RELE_STATUSOFF != 1) relevrataoff();
 }



//------------------------------------------------------------------------

sendOptoIsOff
{
  if (sentEmail == 0)
  {
    sentEmail = 1;
    smtp_send(&#039;xxxxx@seznam.cz&#039;, &#039;Alarm&#039;, &#039;Dosla voda ve studni !&#039;);
  }
}
sendOptoIsOn
{
  if (sentEmail1 == 0)
  {
    sentEmail1 = 1;
    smtp_send(&#039;xxxxx@seznam.cz&#039;, &#039;Informace&#039;, &#039;Vrata otevrena 4x nebo WEB! !&#039;);
  }
}
sendOptoIsOl
{
  if (sentEmail2 == 0)
  {
    sentEmail2 = 1;
    smtp_send(&#039;xxxxx@seznam.cz&#039;, &#039;Informace&#039;, &#039;INFO: Test tlacitko !&#039;);
  }
}
OptoChanged
{
  sentEmail = 0;
  last_OPTO0_status = OPTO0_STATUS;
  if (OPTO0_STATUS != 0) sendOptoIsOff();
 }
OptoChanged1
{
  sentEmail1 = 0;
  last_OPTO0_status1 = OPTO0_STATUS1;
  if (OPTO0_STATUS1 != 0) sendOptoIsOn();
}
OptoChanged2
{
  sentEmail2 = 0;
  last_OPTO0_status2 = OPTO0_STATUS2;
  if (OPTO0_STATUS2 != 0) sendOptoIsOl();
}
teplota_ok
{
   email_odeslan = 0;
}
teplota_ok1
{
  email_odeslan1 = 0;
  }
hlasim_prekroceno
{
  if (email_odeslan == 0)
  {
      smtp_send(&#039;xxxxx@seznam.cz&#039;,&#039;Hlasim ze teplota (&#039;teplota&#039;°C) prekrocila &#039;limit&#039;°C .&#039;);
      email_odeslan = 1;
  }
  }
hlasim_prekroceno1
{
  if (email_odeslan1 == 0)
  {
      smtp_send(&#039;xxxxx@seznam.cz&#039;,&#039;Hlasim ze teplota (&#039;teplotavenku&#039;°C) je mensi nez &#039;limit1&#039;°C .&#039;);
        email_odeslan1 = 1;
  }
}
sepni_rele231
{
  RELE231 = 1;
}
sepni_rele232
{
  RELE232 = 1;
}
231
{
  RELE231 = 0;
}
232
{
  RELE232 = 0;
}
//------------------------------------------------------------------------
main
{
  limit = 45;
  limit1 = 27;
  email_odeslan = 0;
  email_odeslan1 = 0;
  last_rele_status = RELE_STATUS;
  last_rele_statusoff = RELE_STATUSOFF;
  last_OPTO0_status = OPTO0_STATUS;
  last_OPTO0_status1 = OPTO0_STATUS1;
  last_OPTO0_status2 = OPTO0_STATUS2;
  sentEmail = 0;
  sentEmail1 = 0;
  sentEmail2 = 0;
  //------------------------------------------------------------------------
loop:
      teplota = (sys[310] / 100);
  if (teplota &lt; limit) teplota_ok();
  if (teplota &gt; limit) hlasim_prekroceno();
      teplotavenku = (sys[311] / 100);
  if (teplotavenku &gt; limit1) teplota_ok1();
  if (teplotavenku &lt; limit1) hlasim_prekroceno1();
  if (0 &lt; sys[140]) sepni_rele231() else 231();
  if (0 &lt; sys[141]) sepni_rele232() else 232();
  if (last_rele_status != RELE_STATUS) releaktiv();
  if (last_rele_statusoff != RELE_STATUSOFF) releaktivoff();
  if (last_OPTO0_status != OPTO0_STATUS) OptoChanged();
  if (last_OPTO0_status1 != OPTO0_STATUS1) OptoChanged1();
  if (last_OPTO0_status2 != OPTO0_STATUS2) OptoChanged2();
  goto loop;
}</code></pre></div>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[muto33]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11491</uri>
			</author>
			<updated>2016-02-27T19:52:11Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5643#p5643</id>
		</entry>
</feed>