<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz - Falešné impulsy ELM S0 | SDS-MICRO DIN E]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.sds.an-d.cz/extern.php?action=feed&amp;tid=789&amp;type=atom" />
	<updated>2018-02-20T14:40:15Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=789</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Falešné impulsy ELM S0 | SDS-MICRO DIN E]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6278#p6278" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Použijte SDS která má na vstupu elektronický filtr, např. SDS-BIG, SDS-TTCPRO, SDS-SMALL nebo SDS-MINI.<br />Nebo si zjednodušený filtr vytvořte sám, podle ideového návodu viz<br /> http://wiki.merenienergie.cz/index.php/Soubor:SDS_BIG_rev1_optoinput_schematic.gif<br /> (prakticky do vašeho existujícího zapojení stačí vložit správně !!! orientovanou Zenerovu diodu, a to by mělo udělat ten trik - a pokud by to nestačilo, pomohlo by ještě pomohlo přemostění svorek optočlenu malým kondenzátorem např. 10nF a nebo přemostění srážecím rezistorem např. 2k2 +/- podle provozního napětí).</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2018-02-20T14:40:15Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6278#p6278</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Falešné impulsy ELM S0 | SDS-MICRO DIN E]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5683#p5683" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Dobrý den,</p><p>zatím marně bojuju se zařízením SDS-MICRO DIN E, které je umístěné v rozvodně NN, přímo v rozvaděči.</p><p>SDSko počítá impulsy od tří elektroměrů a u všech tří dochází k načítání falešných impulsů v takové míře, že je takové takový odečet už po několika hodinách nepoužitelný a rozchází se o jednotky kWh.</p><p>Elektroměry jsou napojené UTP kabelem (vždy kroucený pár), délka jednotlivých kabelů cca. 20 - 50 cm.</p><p>Otázka je jasná, jak falešné impulzy eliminovat?</p><p>Za zmínku stojí, že jsem se snažil nastavit délku minimálního impulsu. Podle všeho se nastavení minulo účinkem, protože se impulsy načítají i při hodnotách např. 10000 apod. Na Wiki nebo webu jsem se dočetl, že je pro tuto úpravu upravit FW - je tomu skutečně tak?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[VasekP]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11685</uri>
			</author>
			<updated>2016-04-14T21:04:39Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5683#p5683</id>
		</entry>
</feed>