		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] Ovládání relé]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5754#p5754</link>
			<description><![CDATA[<p>Vyřešeno vadný SDS. Vyzkoušeno s dalšími dvěmi SDS a tam ten program jede bez problémů a relé spínají okamžitě.<br />Díky za odpověď.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lkozak)]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 08:30:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5754#p5754</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] Ovládání relé]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5753#p5753</link>
			<description><![CDATA[<p>Kód by asi pomohl, nicméně reakce relé je okamžitá. Pokud není nikde smyčka zpožďující program až k funkci pro ovl. relé.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (j@m)]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 06:20:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5753#p5753</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] Ovládání relé]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5752#p5752</link>
			<description><![CDATA[<p>Upřesnění:</p><p>Odzkoušel jsem všech 6 relé - dělají to všechny pouze u zapnutí. Vypnutí je rychlejší cca. 2s.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lkozak)]]></author>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2016 12:22:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5752#p5752</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[vyřešeno] Ovládání relé]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5751#p5751</link>
			<description><![CDATA[<p>Dobrý den</p><p>Je normální že mezi příkazem z FULL-C programu k sepnutí relé (je jedno jakého) a fyzickým sepnutím a rozepnutím uplyne 5s?<br />Zkoušel jsem to z webového rozhraní a je to to samé.<br />Chci pomocí programu při stisknutí tlačítka připojeného k OPT1 otevírat elektro zámek u dveří. <br />Bohužel nejde vysvětlit proč zámek cvakne tak pozdě.</p><p>Používám firmware z 27.3.2016.<br />Vím že je na stránkách nový firmware...</p><p>Lumír Kozák</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lkozak)]]></author>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2016 12:04:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=5751#p5751</guid>
		</item>