			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Výpadky hodnot na eportálu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6104#p6104" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Skutečně, MACRO se chová tak jak popisujete. Oprava je v novém firmware (BETA, a pak oficiální FW).<br />Dočasné (okamžité řešení) je nastavit nikoliv &quot;NEPOUŽITO&quot; ale &quot;SDS-C&quot;, nicméně pokud vůbec nepoužíváte tarifní rozdělení (tj. u jednotlivých S0 vstupů máte toto rozšíření vypnuto), tak se to neuplatní ani kdyby tam (ovládání tarifního rozdělení) bylo nastaveno cokoliv (OPTOx).</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2017-07-11T15:12:58Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6104#p6104</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Výpadky hodnot na eportálu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6103#p6103" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>V SDS mě běží pouze jednoduchej program, kterej spíná na určitej čas relé podle teploty na jednom z čidel. Ale nic víc . . . Ale program je v SDS nahranej už dýl.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[drabek06]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11537</uri>
			</author>
			<updated>2017-07-05T21:10:24Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6103#p6103</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Výpadky hodnot na eportálu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6102#p6102" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Díky za info, zkontroluju.</p><p>Nemáte náhodou vlastní SDS-C program, který na toto nastavení také sahá - jen ověřuju všechny možnosti...</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2017-07-05T17:33:28Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6102#p6102</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Výpadky hodnot na eportálu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6101#p6101" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Tak další poznatek . . .</p><p>Pokud se na úvodní stránce nastavení opto vstupů nastaví u vstupu, ze kterého se vybírá tarifní rozdělení &quot;NEPOUŽITO&quot;, tak po restartu zařízení, nebo stačí i SW restart (změna IP adresy) se zase zpět sám navolí &quot;OPTO 1 (BIN)&quot; vstup. A je úplně jedno, že jsem to předtím změnil na &quot;NEPOUŽITO&quot; a klikl na tlačítko &quot;nastav&quot; a zobrazilo se &quot;ULOŽENO DO TRVALÉ PAMĚTI - OK&quot;. Takže je potřeba tuto položku neustále kontrolovat.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[drabek06]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11537</uri>
			</author>
			<updated>2017-07-04T21:12:14Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6101#p6101</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Výpadky hodnot na eportálu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6097#p6097" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Výborně, děkuji za odpověď a aktualizaci. Dává to smysl.</p><p>Řekl bych, že to bude způsobeno aktualizací z &quot;hodně&quot; starého firmware na velmi nový, bez toho, aby se to aktualizovalo postupně tak jak postupně byly jednotlivé verze firmware vydávány. Zkrátka &quot;daň&quot; za postupně přidané funkce... chtělo by se říci.<br />Ale to není až tak podstatné, i když se jedná o přinejmenším nepříjemnou věc, která by mohla (a zde i způsobila) nečekané problémy.</p><p>Nastavení &quot;minimální akceptované délky pulsu&quot; skutečně funguje jen v Druhé Produktové Řadě výrobků SDS, přičemž v první to není stále aktivováno (zatím se nikdo nedostal k tomu to dořešit, a hlavně důsledně otestovat, aby se to mohlo vůbec pustit ven).</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2017-06-20T20:12:23Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6097#p6097</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Výpadky hodnot na eportálu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6096#p6096" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Tak záhada před pár dny vyřešena! Mám SDS Macro s FW z 18.4.2017. Chyba je asi opravdu ve FW SDS, protože pokud se přepnu v administraci do &quot;Nastavit Vstupy&quot;, tak je nyní v horní části obrazovky několik řádků ohledně výběru tarifu. Zde se nastavuje jakým vstupem se bude detekovat denní/noční proud. A zde byl kámen úrazu. Po aktualizaci SDS zde byl automaticky navolen OPTO 1 (BIN) vstup. Takže jakmile se plynoměr zastavil na sepnutém kontaktu, tak SDS zareagovalo správně a přeplo do druhé tarifní skupiny, ale další problém je v tom, že se v tu chvíli přepnuly všechny vstupy do tarifu T2 a impulzy se načítaly tam. A to i přes to, že nemám na žádném vstupu aktivováno tarifní rozdělení. Také jsem si všiml, že se na všech vstupech změnila minimální délka impulzu a bylo tam nějaké šílené číslo 16093 ms. Toto vše se stalo po upgradu FW a jen podotýkám, že jsem nic neměnil v nastavení tarifního výběru a ani v položce minimální délky impulzu. Po přepnutí výběru vstupu na určení tarifu na &quot;NEPOUŽITO&quot;, již měření probíhá tak jak má i když plynoměr zůstane se sepnutým kontaktem. Vliv minimální délky impulzu asi není žádný. Už jednou zde někdo z tvůrců SDS napsal, že tato položka v této modelové řadě zatím nefunguje.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[drabek06]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11537</uri>
			</author>
			<updated>2017-06-20T18:02:03Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6096#p6096</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Výpadky hodnot na eportálu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6092#p6092" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>drabek06 napsal:</cite><blockquote><p>. . . Dnes ráno koukám na eportál a opět bez grafu, tak jdu k plynoměru a koukám, že číselník je v desítkách litrů na nule, takže je sepnut jazýčkový kontakt. Změřil jsem tedy napětí na opto vstupu SDS a opravdu na vstupu bylo 12V, takže i na web. stránce SDS byl indikován tento vstup jako &quot;ON&quot;. Takže závěr je takový, že pokud se plynoměr zastaví a zrovna to vyjde že je sepnut trvale jazýčkový kontakt a opto vstup na SDS zůstane trvale zapnut, tak se zablokuje měření na všech ostatních S0 a OPTO vstupech. . .</p></blockquote></div><p>Předpokládám že máte SDS-MACRO. Popsané chování v předchozím příspěvku jsem prověřil (FW 25.1.2017 a i v novějším FW 18.4.2017) a popsané chování se <strong>neděje</strong>. Takže záhada, kterou musíme vyřešit.</p><p>Provedený test:<br />Jeden z osmi S0 vstupů jsem trvale zapojil tak, že je aktivní (to odpovídá sepnutému kontaktu ve vašem plynoměru), a na webovém rozhraní se zobrazilo &quot;ZAP&quot;, takže toto zapojení bylo správné.<br />Následně jsem přiváděl impulsy na všechny další S0 vstupy a všechny tyto impulsy se správně započítaly.<br />Což je opak toho co jste pozoroval.</p><p>Takže - potřebuji od Vás více informací. Jaké SDS máte? Máte v něm aktuální firmware ? Jak máte zapojeno připojení všech S0 vstupů (nemáte chybu v propojení mezi měřiči energie a SDS) ?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2017-06-20T16:53:23Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6092#p6092</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Výpadky hodnot na eportálu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6086#p6086" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Tak už jsem přišel na to, proč k výpadkům měření dochází. Jeden by neřekl, ale dělá to plynoměr <img src="https://forum.sds.an-d.cz/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /> Lépe řečeno OPTO vstup plynoměru. Na obrázku výše je vidět, že měření končí se žlutou špičkou, což je plynoměr. No a opět se rozeběhne se žlutou špičkou. Dnes ráno koukám na eportál a opět bez grafu, tak jdu k plynoměru a koukám, že číselník je v desítkách litrů na nule, takže je sepnut jazýčkový kontakt. Změřil jsem tedy napětí na opto vstupu SDS a opravdu na vstupu bylo 12V, takže i na web. stránce SDS byl indikován tento vstup jako &quot;ON&quot;. Takže závěr je takový, že pokud se plynoměr zastaví a zrovna to vyjde že je sepnut trvale jazýčkový kontakt a opto vstup na SDS zůstane trvale zapnut, tak se zablokuje měření na všech ostatních S0 a OPTO vstupech. Zkoušel jsem HW i SW reset a bez výsledku. Kde jinde bych mohl mít chybu nevím, ale toto se děje až poslední dobou, možná od doby aktualizace na nejnovější FW.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[drabek06]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11537</uri>
			</author>
			<updated>2017-06-13T19:58:43Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6086#p6086</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Výpadky hodnot na eportálu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6067#p6067" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Přeposláno na výrobce ( info@onlinetechnlogy.cz ), můžete zkusit napsat výrobci přímo i sám. Nevím jestli si toho zde na fóru hned všimne.</p><p>Ještě dotaz - když je výpadek, je to výpadek na trase od SDS do serveru v Internetu, nebo skutečně porucha na serveru ? Dostanete se na server (nebo jde pingnout) v době výpadku, například z vašeho domácího PC ?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2017-06-02T18:55:30Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6067#p6067</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Výpadky hodnot na eportálu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6066#p6066" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Dnes výpadek v 18:00 a náběh v 22:00 . . . :-/</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[drabek06]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11537</uri>
			</author>
			<updated>2017-05-30T20:03:17Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6066#p6066</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Výpadky hodnot na eportálu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6064#p6064" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Tak dnes od 9 hodin ráno se opět energie nenačítají. . .</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[drabek06]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11537</uri>
			</author>
			<updated>2017-05-28T11:28:59Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6064#p6064</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[[vyřešeno] Výpadky hodnot na eportálu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6061#p6061" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Zdravím,</p><p>poslední dobou se poměrně často stává, že se přestanou S0 vstupy. Vše ostatní se vyčítá správně. Někdy je ten výpadek S0 vstupů několik hodin a někdy třeba půl dne. Výpadky pozoruji snad každý týden a občas i několik dnů po sobě. U několika výpadků jsem si všiml, že začínají kolem 8 hodiny ráno. To že se nevykresluje graf bych i přežil, ale vadí mě, že se nenačítají a nepřičítají spotřebované energie atd, takže mě to zhoršuje kompletně statistiky a taky se mě rozjíždí stavy počítadel měřičů s eportálem. Mohl by se na to někdo z povolaných podívat a ideálně tento problém vyřešit?</p><p>Děkuji ;-)</p><br /><p>Přikládám screen grafu s &quot;dírou&quot; . . .</p><p><a href="https://ibb.co/eYMDha"><span class="postimg"><img src="https://preview.ibb.co/d8Uc8F/Bez_n_zvuuuu.jpg" alt="https://preview.ibb.co/d8Uc8F/Bez_n_zvuuuu.jpg" /></span></a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[drabek06]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11537</uri>
			</author>
			<updated>2017-05-26T20:10:03Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6061#p6061</id>
		</entry>