			<title><![CDATA[Re: Cidla teploty po vypadku napajeni]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=515#p515</link>
			<description><![CDATA[<p>Programátor firmware to aktuálně řeší a testuje. Uvidíme co by to mohlo způsobit.</p><p>Každopádně to vypadá na izolovanou závadu HW, přesněji konkrétní MACRO může mít problém s externí datovou paměti, ve které jsou tyto údaje uloženy. Při nejhorším by se to řešilo bezplatným výměnným způsobem.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 16:42:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=515#p515</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Cidla teploty po vypadku napajeni]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=484#p484</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>jkmbprg napsal:</cite><blockquote><p>Dobry den. Dnes jsem zarizeni SDS MACRO na chvili vypnul proud a za necelou minutu jsem ho znovu zapnul. Cekal jsem ze vsechno znovu nabehne do stavu pred vypnutim, ale nestalo se tak. Uzivatelsky program se sice nastartoval spravne, ale z mych sedmi cidel teploty fungovala jen dve. Ostatnich pet hlasilo chybu, a na www strance &quot;External Thermometers&quot; (<a href="http://192.168.100.97/cgi_pg?p=3">http://192.168.100.97/cgi_pg?p=3</a>) se vubec neobjevilo. Cekal jsem ze se to samo za chvili vzpamatuje, ale nevzpamatovalo, musel jsem rucne kliknout na &quot;Rescan&quot; a znovu doplnit jmena teplomeru. Pak zacal i SDS-C program fungovat normalne.</p></blockquote></div><p>Tak uz se mi to stalo znovu. Ze sedmi 1-wire teplotnich cidel po vypadku napajeni nabehla jen ctyri, musel jsem dat rucne &quot;Rescan&quot; a doplnit jmena. Tohle je opravdu neprijemna chyba zabranujici plne bezobsluznemu provozu, prosim podivejte se na to. Dekuji.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jkmbprg)]]></author>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 15:43:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=484#p484</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Cidla teploty po vypadku napajeni]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=398#p398</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>hrnous napsal:</cite><blockquote><p>Co je za kabel mezi čidly a SDS + jeho délka ?</p></blockquote></div><p>K nejvzdalenejsimu cidlu je to asi 6m a kabel je koupeny u vas. </p><p>Myslim ale ze v kabelu problem neni - mereni teploty fungovalo dobre nekolik mesicu a ted zase funguje. Problem vidim v softwaru, v tom, ze SDS bud<br />po vypadku napajeni &quot;zapomnelo&quot; na nektera cidla a/nebo se po pocatecnim neuspechu nepokusilo spojeni s cidly znovu navazat.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jkmbprg)]]></author>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 06:38:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=398#p398</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Cidla teploty po vypadku napajeni]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=397#p397</link>
			<description><![CDATA[<p>Co je za kabel mezi čidly a SDS + jeho délka ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (hrnous)]]></author>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 06:17:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=397#p397</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cidla teploty po vypadku napajeni]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=396#p396</link>
			<description><![CDATA[<p>Dobry den. Dnes jsem zarizeni SDS MACRO na chvili vypnul proud a za necelou minutu jsem ho znovu zapnul. Cekal jsem ze vsechno znovu nabehne do stavu pred vypnutim, ale nestalo se tak. Uzivatelsky program se sice nastartoval spravne, ale z mych sedmi cidel teploty fungovala jen dve. Ostatnich pet hlasilo chybu, a na www strance &quot;External Thermometers&quot; (<a href="http://192.168.100.97/cgi_pg?p=3">http://192.168.100.97/cgi_pg?p=3</a>) se vubec neobjevilo. Cekal jsem ze se to samo za chvili vzpamatuje, ale nevzpamatovalo, musel jsem rucne kliknout na &quot;Rescan&quot; a znovu doplnit jmena teplomeru. Pak zacal i SDS-C program fungovat normalne.</p><p>To je pro mne pomerne zavazny nedostatek, protoze to znamena ze se zarizeni nemusi vzpamatovat z vypadku proudu. Muzete se na to podivat? V nejhorsim by pomohlo i mit moznost zavolat &quot;Rescan&quot; z programu v SDS-C.</p><p>Problem s 1-wire sbernici nepokladam ze pravdepodobny, protoze mereni teplot uz mi funguje bez poruch nekolik mesicu. A i pokud by v okamziku znovunastartovani nastal, mel by program zkouset dal.</p><p>Dekuji.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jkmbprg)]]></author>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 19:59:03 +0000</pubDate>