		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] RELE po vypadku proudu SDS BIG]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6252#p6252</link>
			<description><![CDATA[<p>Super, uz to slape.</p><p>Dekuji za bleskovou upravu FW.</p><p>Ted uz to dela co jsem od toho ocekaval.</p><p>Budu Vas vsude chvalit <img src="https://forum.sds.an-d.cz/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mvh)]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 Dec 2017 21:26:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6252#p6252</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] RELE po vypadku proudu SDS BIG]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6251#p6251</link>
			<description><![CDATA[<p>Nahrejte si tam verzi FW 20.12.2017 nebo novější.<br />Funkce načtení stavu relé po zapnutí je tam přidána.</p><p>Otázkou zůstává, je-li to skutečně správné a vhodné to takto dělat - SDS mohlo být vypnuto krátkou dobu, ale i třeba mnoho dní - a je pak bezpečně aktivovat relé zpět (třebo po X dnech kdy bylo SDS vypnuté) ? je to otázka.<br />A proto je tam záměrně ponechána funkce při obsluze relé přes SDS-C, kdy po znovuzapnutí se relé vždy uvedou do vypnutého (bezpečného) stavu. Změna přišla jen pro relé obsluhované ručně (manual), tam se teď tedy pamatuje poslední stav a načte se po znovuzapnutí.</p><p>Správně by jste ale měl svou aplikaci řešit právě svým FC programem, který by vám to nahazování dělal, a nespoléhat se na ruční (manual) řízení přes web.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 22:19:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6251#p6251</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] RELE po vypadku proudu SDS BIG]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6250#p6250</link>
			<description><![CDATA[<p>10.7.2017 verze FW. SDS BIG 64<br />jedna se o uplne nove SDS, ktere mi prislo minuly tyden, prodpokladam ze baterie je ok.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mvh)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 15:22:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6250#p6250</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] RELE po vypadku proudu SDS BIG]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6249#p6249</link>
			<description><![CDATA[<p>To je důležitý detail.</p><p>V tom případě to je nesprávné chování.</p><p><strong>Kterou verzi (datum) FW máte ve svém SDS-BIG nahranou ?</strong></p><p>V jakém stavu je vnitřní zálohovací baterie (CR-2032) ? - i když na tuto specifickou záležitost nemá mít baterie vliv (stav relé ovládaný z webu je ukládán do pevné paměti - DF), také se na to raději zeptám.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 10:09:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6249#p6249</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] RELE po vypadku proudu SDS BIG]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6248#p6248</link>
			<description><![CDATA[<p>Zadny program tam nemam, je to z weboveho rozhrani. Po restartu se tam hlasi ON ale neni to sepnute.<br />pouzivam to mimojine jako restartovatko pocitacu, ale kdyz vypadne elektrika, tak jsem v haji a musim to rucne nahazovat.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mvh)]]></author>
			<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 11:19:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6248#p6248</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [vyřešeno] RELE po vypadku proudu SDS BIG]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6246#p6246</link>
			<description><![CDATA[<p>Odkud ty relé ovládáte ? z FULL-C programu, nebo z webového rozhraní ?</p><p>Pokud z webového rozhraní, tak by to určitě fungovat mělo (každé &quot;zmáčknutí tlačítka&quot; uloží stav do pevné paměti - DF).</p><p>Nicméně program FULL-C sice ovládá relé (zápisem do příslušného indexu), ale tyto změny neukládá do pevné paměti (!).<br />Proto si musíte svůj program (pokud jej tedy používáte) rozšířit o ruční (vlastní) ukládání, viz dostatečné návody na Wiki (lze využít ukládání do RAM zálohované baterií, nebo do DF paměti - je to na vás, já obvykle doporučuji tu RAM).<br />Tedy aby po náběhu (program se spustí po zapnutí SDS) si program přečetl poslední stav, a relé nastavil - ale POZOR, program nemůže vědět jak dlouho bylo SDS vypnuto - a proto není vhodné relé hned zapínat ! <br />Proto se SDS chová tak jak se chová - změny z programu se záměrně neukládají, a ukládá se poslední stav z webového rozhraní (kde by jste měl mít &quot;bezpečný&quot; stav, např. vypnuto).<br />Představte si, že by to třeba ovládalo plynový kotel - a co kdyby se vám zapnul kdy nemá ? váš program musí nejprve vyhodnotit bezpečnostní podmínky (např. teploty, čas) a pak teprve sahat na relé.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (adamn)]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 20:45:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6246#p6246</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[vyřešeno] RELE po vypadku proudu SDS BIG]]></title>
			<link>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6245#p6245</link>
			<description><![CDATA[<p>Mam problem, ze po vypadku proudu se nesepnou vestavena RELE 1 az 6,<br />v nastaveni se sice hlasi ON ale nejsou sepnuta a musi se znovu rucne sepnout coz je nepouzitelne.</p><p>Bohuzel nemaji tri vystupy a nemuzu to otocit ze by proud prochazel v rozepnutem stavu. To jsem si mohl rovnou poridit levnejsi MICRO a pouzit externi rele.</p><p>Je to chyba ve FW nebo obecna vlastnost?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mvh)]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 Dec 2017 11:41:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6245#p6245</guid>
		</item>