<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[SDS PLC/PAC: Měření Energie & OnlineTechnology.cz - [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.sds.an-d.cz/extern.php?action=feed&amp;tid=904&amp;type=atom" />
	<updated>2019-11-15T10:38:14Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?id=904</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6639#p6639" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Diki, som rad, ze to cele klaplo. Prajem vsetko dobre. </p><p>PS: nezabudnite prosim opravit v najblizsej verzii SDSC.exe podmienku casomiery z &lt;=60 na &lt;60 pri pocitani sekund aktualizacie firmveru - spominal som to o par prispevkov vyssie.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Miro]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11839</uri>
			</author>
			<updated>2019-11-15T10:38:14Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6639#p6639</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6638#p6638" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Byla tam skutečně zapeklitá a obtížně odhalitelná chyba, která se navíc mohla stát jen v určité konfiguraci (kterou jste &quot;naštěstí&quot; právě strefil). Rozší to aspoň záběr dalšího testovaní.<br />Problém byl v tom, že mohlo dojít k časové neurčitosti při zpracovávání impulsů přicházejících z více S0 vstupů, kdy tyto vstupy nebyly namapovány 1:1 tzn. fyzický vstup na logickou S0 pozici. <br />Mohlo se tedy stát, jiný S0 vstup s nižším aktuálním výkonem ovlivnil na okamžik druhý (záleželo na hodně faktorech které se museli sejít, např. na tom, který impuls přišel dříve a jak moc dříve), a udělalo to právě ten skok co šel vidět.<br />Proto se tohle mohlo stát jen pro MACRO, které má jako jediné tuto mapovací funkci. Naštěstí na všech jiných SDS už tahle možnost přemapování není.</p><p>Teď je to přepsáno a mělo by to skutečně být v pořádku i pro tuto situaci.</p><p>Je vydaný oficiální FW.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2019-11-15T09:49:07Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6638#p6638</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6637#p6637" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Potvrdzujem, je to stabilne. Skusim s tym este nieco nahodne poexperimentovat, ale na 99% je pricina problemu definitivne prec. Mozem tuto betu nasadzovat, alebo pockat na nejaky velky release?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Miro]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11839</uri>
			</author>
			<updated>2019-11-15T02:56:43Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6637#p6637</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6636#p6636" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Idem na to, dam info po par hodinach.</p><p>PS1: Inak paradna je aj ta casomiera v SDS-C script programming nastroji - pri aktualizacii FW bezi cas 7:58, 7:59, 7:60, 8:00, 8:01... :-D</p><p>PS2: Uz styri hodiny to funguje! Zacinam byt mierny optimista.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Miro]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11839</uri>
			</author>
			<updated>2019-11-14T15:20:33Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6636#p6636</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6635#p6635" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Zkuste nový BETA FW, už jsem to asi našel. Uvidíme.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2019-11-14T12:22:28Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6635#p6635</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6634#p6634" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Padlo to do nuly (vzdy padne iba meranie okamzitej spotreby, pocitadlo impulzov vzdy ostane fungovat normalne) na S0[1.] rovnako, S0[7.] funguje dlhodobo normalne. Testovacie SDS MACRO DIN ma pripojene iba dva vstupy. Konkretne je pripojene jedno jedine meradlo s dvomi S0 vystupmi (impulzy identicke, 400imp./kWh) cez oba vyuzite vstupy hardverove OPTO7 a OPTO8. Ked je to priradene ako S0[7.]=OPTO8 a S0[8.]=OPTO7, tak to dlhodobo normalne funguje. Ked ich zamenim S0[7.]=OPTO7 a S0[8.]=OPTO8, tak to po nejakom case padne do nuly (nepamatam si ktore, ale myslim, ze oba). Najrychlejsie to ale pada pri konfiguracii S0[1.]=OPTO7 a S0[7.]=OPTO8 - po cca 4h a iba na S0[1.]. To sa stalo aj teraz na testovacom FW.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Miro]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11839</uri>
			</author>
			<updated>2019-11-14T09:43:28Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6634#p6634</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6633#p6633" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Super, jsem zvědav na výsledek.<br />Ještě&nbsp; mě tam napadá&nbsp; několik změn v této oblasti, takže&nbsp; to určitě není poslední FW na test.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2019-11-14T06:28:04Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6633#p6633</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6632#p6632" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Nasadene. Vykape to vzdy v priebehu par hodin, takze rano dam spravu.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Miro]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11839</uri>
			</author>
			<updated>2019-11-14T01:15:07Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6632#p6632</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6631#p6631" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Zkuste BETA FW, viz http://sds.an-d.cz/firmware/beta<br />Budeme to muset postupně odzkoušet, co to bude dělat.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2019-11-13T21:01:43Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6631#p6631</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6630#p6630" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Miro napsal:</cite><blockquote><p>... zda sa, ze tuto chybu mate uz od prvej verzie firmveru ktora zobrozavala &quot;čekám&quot; miesto &quot;0&quot; pri okamžitej spotrebe.</p></blockquote></div><p>Také se dostávám k tomuto závěru.</p><p>Teď ještě přijít na to co je tam špatně a opravit to.<br />Doufám že se k tomu dostanu co nejdříve.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2019-11-13T19:18:04Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6630#p6630</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6629#p6629" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Samozrejme, s tym nemam problem - nasadim to co poslete. Trochu som experimentoval a zda sa, ze tuto chybu mate uz od prvej verzie firmveru ktora zobrozavala &quot;čekám&quot; miesto &quot;0&quot; pri okamžitej spotrebe.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Miro]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11839</uri>
			</author>
			<updated>2019-11-13T18:06:24Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6629#p6629</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6628#p6628" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Miro napsal:</cite><blockquote><p>Existuju aj kusy na ktorych to do nuly vobec nepada - mam tych zariadeni cca 20, takze mam na com porovnavat.</p></blockquote></div><p>To mě právě trápí, aby to šlo opravit, musíme to být schopní zreplikovat.<br />A zařízení která mám tady k dispozici, fungují tak že tuto chybu neprovedou . . .<br />Napadá mne, zaslat ty problémové zpátky výrobci na výměnu a nasadit jiné.</p><p>Každopádně se to řeší, ale hledá se to obtížně.</p><p>Napadá mne, že bych vám specificky poslal speciání FW pro odladění chyby, že by jste to nasadil zrovna na ty kusy co dělají problém, a uvidíme.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[adamn]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=7</uri>
			</author>
			<updated>2019-11-13T17:13:04Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6628#p6628</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6627#p6627" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>3.11.2019 22:56:20 http://www.111.sk/screenshot2.jpg<br />3.11.2019 23:06:20 - ako sa to zobrazilo na Vasom cloude - http://www.111.sk/screenshot1.jpg</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Miro]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11839</uri>
			</author>
			<updated>2019-11-03T22:30:30Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6627#p6627</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6626#p6626" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>3.11.2019 20:46:15 http://www.111.sk/screenshot4.jpg<br />3.11.2019 22:56:15 http://www.111.sk/screenshot3.jpg</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Miro]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11839</uri>
			</author>
			<updated>2019-11-03T22:30:22Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6626#p6626</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: [vyřešeno] Na s0.htm se nezobrazují aktuální hodnoty okamžité spotřeby]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6625#p6625" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Aby to nebolo, ze si tu vsetci vymyslame nejake evidentne pretecenie vo Vasom kode, tu (nizsie) je zachytene cele poruchove spravanie. Po 24h+ korektnej funkcnosti SDS Macro DIN FW050319 umyselne vo webkonfiguracii prehodim vstup OPTO7 (len pre vysvetlenie - impulzy su u mna identicke s OPTO8 priradeny na S0[7.], lebo zatial nemam nakonfigurovany smart elektromer) z S0[8.] na S0[1.]. Viem co robim - mam naskusane, ze takto to zdochne. Vsetko sa cca 2h javi bez problemov, potom to padne - genezu aj vysledok mate v screenshotoch nizsie.</p><p>Ak by som teraz opat OPTO7 prestahoval z S0[1.] na S0[8.], vsetko bude dlhodobo fungovat spravne. Na inom kuse SDS Macro DIN (konfig tiez odlisny) sa to ale sprava inak. Existuju aj kusy na ktorych to do nuly vobec nepada - mam tych zariadeni cca 20, takze mam na com porovnavat.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Miro]]></name>
				<uri>https://forum.sds.an-d.cz/profile.php?id=11839</uri>
			</author>
			<updated>2019-11-03T22:30:07Z</updated>
			<id>https://forum.sds.an-d.cz/viewtopic.php?pid=6625#p6625</id>
		</entry>
</feed>